zmenšení průřezu vodičů a jejich jistění
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
zmenšení průřezu vodičů a jejich jistění
Ahoj,
do domu mi přichází CYKY-J 4x16 od elekroměru s jištěním B25. V hlavním domovním rozvaděči je pouze podružný elektroměr, přepínač sítí (FVE a DS) a dělím na 1PP, 1NP, 2NP a přístavba. Délka přívodního vodiče je cca. 40m a vodičů do podružných rozvaděčů jsou max. 15m
Pokud jdu do již zmíněných rozvaděčů menším průřezem, např. CYCY-J 5x6, musím to odjistit, nebo stačí třeba vypínač (v současné době ho tam elektrikář má). Dále otázka, jestli pokud to musí být jištěné, jestli musí být zachována selektivita i když ji nepotřebuji. Jde mi o to, že bych potřeboval mít i do koncového rozvaděče s přívodem CYKY-J5x6 jištěno 25A. Zajímá mě znění normy přeložené do "češtiny".
díky a omlouvám se za amatérský dotaz.
do domu mi přichází CYKY-J 4x16 od elekroměru s jištěním B25. V hlavním domovním rozvaděči je pouze podružný elektroměr, přepínač sítí (FVE a DS) a dělím na 1PP, 1NP, 2NP a přístavba. Délka přívodního vodiče je cca. 40m a vodičů do podružných rozvaděčů jsou max. 15m
Pokud jdu do již zmíněných rozvaděčů menším průřezem, např. CYCY-J 5x6, musím to odjistit, nebo stačí třeba vypínač (v současné době ho tam elektrikář má). Dále otázka, jestli pokud to musí být jištěné, jestli musí být zachována selektivita i když ji nepotřebuji. Jde mi o to, že bych potřeboval mít i do koncového rozvaděče s přívodem CYKY-J5x6 jištěno 25A. Zajímá mě znění normy přeložené do "češtiny".
díky a omlouvám se za amatérský dotaz.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 7667
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: zmenšení průřezu vodičů a jejich jistění
Začnu od konce. CYKY 5x6 v téhle délce je pro jištění B25A dostatečnej pro většinu běžnejch uložení, i pro uložení v tepelné izolaci. Uvedený dýlky jsou sice dobrý, ale pro ověření potřeboval bych znát impedanci sítě na začátku, aspoň odhad typu "jsem na konci vesnice, trafo je na druhým a když zapnu rychlovarku, bliknou žárovky" Podle výpočtu by to mělo do 0.8 Ohm impedance u elektroměru vyjít - tady bych to raděj změřil, a nebo "je to novej rozvod, dělali to nedávno, trafo je v sousední ulici" kde řeknu, že to vyhovuje bez váhání.
Co uděláš dál je tvoje věc, vypínače jsou rozumný řešení, když některej vývod potřebuješ odpojit. Běžně se používá i smyčkování, tj kabel vede od jednoho rozvaděče ke druhýmu a pořád dál, bez jištění. Změna průřezu vodiče na trase je celkem běžná věc, třeba pokud je rozvaděč měření daleko od domu, tak se v krabici hned pod rozvaděčem propojí CYKY 4x10 na AYKY4x25, kterej vede někam 200m daleko, a není potřeba nic samostatně jistit. Na druhou stranu pokud jsou na podružným rozvaděči zapojený dva tři zásuvkový okruhy v pokojích, kde je max. počítač a televize, tak není důvod vývod pro tento rozvaděč neodjisit třeba 20A jističem, kterej je podstatně levnější než vypínač...
Co je krutá pravda, tak s běžnými instalačními jističi se nedá dosáhnout selektivity v případě zkratu. Např. při zkratu na sv. okruhu, cca 10m od rozvaděče s kabelem 3x1.5 vypadl jistič B10A od světel, vypadl 3B20A od bytu(10m 5x6),vypadl 3B40A (10m 4x10) u společnýho měření a vyhořela jedna PN000 63A gG pojistka v přípojkové skříni... A tohle není jedinej případ, tak to prostě je.
Pokud si stáhneš nějakej program na výpočty jištění a selektivity, třeba http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr
tak pro jištění B25A následovaný B6A je selektivita do 95A. Jakej proud poteče při zkratu?
Co uděláš dál je tvoje věc, vypínače jsou rozumný řešení, když některej vývod potřebuješ odpojit. Běžně se používá i smyčkování, tj kabel vede od jednoho rozvaděče ke druhýmu a pořád dál, bez jištění. Změna průřezu vodiče na trase je celkem běžná věc, třeba pokud je rozvaděč měření daleko od domu, tak se v krabici hned pod rozvaděčem propojí CYKY 4x10 na AYKY4x25, kterej vede někam 200m daleko, a není potřeba nic samostatně jistit. Na druhou stranu pokud jsou na podružným rozvaděči zapojený dva tři zásuvkový okruhy v pokojích, kde je max. počítač a televize, tak není důvod vývod pro tento rozvaděč neodjisit třeba 20A jističem, kterej je podstatně levnější než vypínač...
Co je krutá pravda, tak s běžnými instalačními jističi se nedá dosáhnout selektivity v případě zkratu. Např. při zkratu na sv. okruhu, cca 10m od rozvaděče s kabelem 3x1.5 vypadl jistič B10A od světel, vypadl 3B20A od bytu(10m 5x6),vypadl 3B40A (10m 4x10) u společnýho měření a vyhořela jedna PN000 63A gG pojistka v přípojkové skříni... A tohle není jedinej případ, tak to prostě je.
Pokud si stáhneš nějakej program na výpočty jištění a selektivity, třeba http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr
tak pro jištění B25A následovaný B6A je selektivita do 95A. Jakej proud poteče při zkratu?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: zmenšení průřezu vodičů a jejich jistění
díky za obsáhlou odpověď. Já jsem jen měl obavy, aby se nemuselo VŽDY při zmenšení průřezu jistit - důvod co mě hypoteticky napadá je, že někdo na začátku vidí CYKY-J 4x16, tak tam namontuje jistič 63A. To že ale někde v instalaci je zmenšení průřezu na (teď to přeženu) 2,5mm2 bez jištění v místě změně průřezu, tak to ten člověk na začátku neví. Pak by samozřejmě ta 2,5 mohla odkápnout. Neznám to, tak jsem se raději zeptal.
Jo o té selektivitě při zkratu jsem to už četl, to asi zhruba chápu. Jen jsem nevěděl, jestli selektivita není nějak "povinná".
Jinak jsem poslední v ulici na relativně novém horním izolovaném vedení, myslím hlína 25mm2. Světla nepohasínají, od trafa jsem cca. 600m a třeba 20 domů.
Já si to jen studuji, stejně to bude řešit revizák, tak o nic nejde. Jen bych tomu rád trochu porozuměl. S tím sichrem si zkusím pohrát, jestli to budu umět....
díky
Jo o té selektivitě při zkratu jsem to už četl, to asi zhruba chápu. Jen jsem nevěděl, jestli selektivita není nějak "povinná".
Jinak jsem poslední v ulici na relativně novém horním izolovaném vedení, myslím hlína 25mm2. Světla nepohasínají, od trafa jsem cca. 600m a třeba 20 domů.
Já si to jen studuji, stejně to bude řešit revizák, tak o nic nejde. Jen bych tomu rád trochu porozuměl. S tím sichrem si zkusím pohrát, jestli to budu umět....
díky
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 2258 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bob030
-
- 6 Odpovědi
- 1930 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
-
Cu propojky mezi články-dolní limit průřezu
od host19 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Cu propojky mezi články-dolní limit průřezu
- 6 Odpovědi
- 1554 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ota
-
-
- 7 Odpovědi
- 828 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mmv
-
-
Několik slabších vodičů paralelně místo jednoho silnějšího
od tre » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Několik slabších vodičů paralelně místo jednoho silnějšího
- 28 Odpovědi
- 4493 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lemra79
-