Axpert versus PV napětí panelů.
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
Každý máme jiné solární podmínky dané místem instalace. Jednomu pere Slunce do panelů celý rok, u mě to tak ideální zdaleka není. Přídám jeden panel, ten se ještě v pohodě s rezervou do Voc 500V vejde, a uvidím. Ale hlavním cílem tohoto vlákna bylo získaní zkušeností uživatelů s napěťovou odolností Axperta. Jestli snese případné přepětí, když se "zadaří" a když, tak jaké. Prostě jak má Axpert napěťově dimenzovány "střeva".
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 1977
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
Dovolím si opět tě usměrnit.chatař píše:Každý máme jiné solární podmínky dané místem instalace. Jednomu pere Slunce do panelů celý rok, u mě to tak ideální zdaleka není. Přídám jeden panel, ten se ještě v pohodě s rezervou do Voc 500V vejde, a uvidím. Ale hlavním cílem tohoto vlákna bylo získaní zkušeností uživatelů s napěťovou odolností Axperta. Jestli snese případné přepětí, když se "zadaří" a když, tak jaké. Prostě jak má Axpert napěťově dimenzovány "střeva".
Systém dimenzuj na Voc v mrazu při minus 20... tu nejhorší podmínku. a nebo si tam jebni přepěťovku či co já vim abys uchránil axperta.
Nevím víc co dodat.
-
- Příspěvky: 1977
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
Nechápu Vás kolegové. proč se za každou cenu snažíte jít na limity....ach jo.xmasin píše:Zrovna řeším podobný problém, chci připojit na 250V regulátor Victron čtyři panely Avancis s VoC 57,9V a koeficientem -205mV/°C sériově. Podle této kalkulačky https://www.victronenergy.cz/upload/sof ... c-3_9.xlsm by mělo být napětí panelů při 0°C 252,1V a při -15°C 264,4V takže kalkulačka vyhodí, že zapojení je nepoužitelné. Schválně jsem jeden panel vyndal a měřil ho při různých osvitech a teplotách a nikdy jsem se nedostal přes 61,5V i když kalkulačka tvrdí, že napětí by mělo být až 65V, takže minimálně u panelů Avancis napětí záleží i na osvitu a řekl bych, že v zimě osvitu 1000W/m2 nedosáhneme. Když srovnám údaje z datasheetu tak VoC napětí s osvitem mírně klesá, spočítal jsem si, že pro moje panely to dělá cca 1V na 200W/m2. Takže osobně zapojení 4S zkusím. Victron u svých regulátorů píše, že vyšší napětí může regulátor poškodit. Předpokládám, že největším problémem jsou kondenzátory použíté v regulátoru, které budou na napětí 250V a vyšší napětí jim bude zkracovat životnost, otázkou je o kolik.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
Koukám, že jsi to pojal přímo vědecky. Takové měření panelů jsem nedělal, ale i tak jsem si všiml, že Voc je závislá i na intenzitě osvitu. Však ve fabrice parametry panelu měří při normovaném osvitu 1000W/m2, takže je to logické. V zimě takový osvit opravdu nehrozí, takže bubáci ohledně závislosti Voc na teplotě jsou jen teoretičtí, praxe nebude tak drastická, jelikož normovaného osvitu dosáhneme málokdy, v zimě nikdy. Rok jsem provozoval 8 panelů REC 295 Wp se Sitonem. Ani jednou za celou tu dobu jsem se nedostal přes Voc pro dané panely, ba dokonce si nejsem úplně jist, jestli jsem vůbec kdy Voc dosáhl. Siton ukládá nejvyšší naměřené hodnoty, takže to nebyl problém zpětně zjistit.xmasin píše:Zrovna řeším podobný problém, chci připojit na 250V regulátor Victron čtyři panely Avancis s VoC 57,9V a koeficientem -205mV/°C sériově. Podle této kalkulačky https://www.victronenergy.cz/upload/sof ... c-3_9.xlsm by mělo být napětí panelů při 0°C 252,1V a při -15°C 264,4V takže kalkulačka vyhodí, že zapojení je nepoužitelné. Schválně jsem jeden panel vyndal a měřil ho při různých osvitech a teplotách a nikdy jsem se nedostal přes 61,5V i když kalkulačka tvrdí, že napětí by mělo být až 65V, takže minimálně u panelů Avancis napětí záleží i na osvitu a řekl bych, že v zimě osvitu 1000W/m2 nedosáhneme. Když srovnám údaje z datasheetu tak VoC napětí s osvitem mírně klesá, spočítal jsem si, že pro moje panely to dělá cca 1V na 200W/m2. Takže osobně zapojení 4S zkusím. Victron u svých regulátorů píše, že vyšší napětí může regulátor poškodit. Předpokládám, že největším problémem jsou kondenzátory použíté v regulátoru, které budou na napětí 250V a vyšší napětí jim bude zkracovat životnost, otázkou je o kolik.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
Myslím že je to trochu inak ak sa jedná o zaťaženie MPPT regulátorom. Od určitého osvitu je napätie článku naprázdno závislé najmä na teplote, a MPPT občas žníži prúdový odber z panelov a prejde si krivku U/I. Z logov môžem potvrdiť že najvyššie napätie som mal napríklad v nedávnej minulosti 27.12.2020 o 9:42 116V (3S 60čl.) pri výkone len 232W z inšt 1770Wp. Za celú históriu 122V 3.1.2019 o 10:13 pri výkone 186W z inšt 1770Wp. Vsetko su to mesiace ked sú najchladnejšie dni a ked sa objaví dostatočný svit. A to sú priemerované minútové hodnoty, takže špička tam mohla byť vyššia. Je to merané na paneloch Benq - monokrištál, VOC podľa datašítu má panel 39,8V.
Takže ak aj nebudem korigovať na teplotu, tak určite VOC tam môže byť.
Takže ak aj nebudem korigovať na teplotu, tak určite VOC tam môže byť.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
Takže tvé 3 panely mají Voc celkem 3x39,8V = 119,4V. Za celou historii ses dostal na 122V, to je o 2,6V nad Voc dle datašitu. To je v podstatě zanedbatelné. Takže když dám 12s, Voc zaokrouhlím směrem nahoru na 40V/panel, aby se to lépe počítalo, to máme celkově 480V, rezerva 20V by měla stačit. Předpokládám, že i těch 480V se mi tam objeví zcela výjimečně. Momentálně mám na deseti panelech naprázdno napětí kolem 360V, to je 36V/panel. Voc dle datašitu by mělo být 39,7V, takže se ani neblížím, a to mrzne.DanoP píše:Myslím že je to trochu inak a,k sa jedná o zaťaženie MPPT regulátorom. Od určitého osvitu je napätie článku naprázdno závislé najmä na teplote, a MPPT občas žníži prúdový odber z panelov a prejde si krivku U/I. Z logov môžem potvrdiť že najvyššie napätie som mal napríklad v nedávnej minulosti 27.12.2020 o 9:42 116V (3S 60čl.) pri výkone len 232W z inšt 1770Wp. Za celú históriu 122V 3.1.2019 o 10:13 pri výkone 186W z inšt 1770Wp. Vsetko su to mesiace ked sú najchladnejšie dni a ked sa objaví dostatočný svit. A to sú priemerované minútové hodnoty, takže špička tam mohla byť vyššia. Je to merané na paneloch Benq - monokrištál, VOC podľa datašítu má panel 39,8V.
Takže ak aj nebudem korigovať na teplotu, tak určite VOC tam môže byť.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
Je to naprosto jednoduché kvůli kabeláži a případným proudovým limitům regulátoru na straně panelů.Vitek píše:Nechápu Vás kolegové. proč se za každou cenu snažíte jít na limity....ach jo.
-
- Příspěvky: 1977
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
kvůlí pár mm2 budeš riskovat že se ti vodpráskne MPPT? OK tady se naše cesty rozdělují ! Mnoho štěstíxmasin píše:Je to naprosto jednoduché kvůli kabeláži a případným proudovým limitům regulátoru na straně panelů.Vitek píše:Nechápu Vás kolegové. proč se za každou cenu snažíte jít na limity....ach jo.
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
Tuto problematiku vyřešil již Jára da Cimrman
Je to marný...
je to marný ...
je to marný.
Je to marný...
je to marný ...
je to marný.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
je zde bohužel pár jedinců kteří chtějí věci používat přesně tak jak se používat nemají,a jsou schopni o tom dlouze debatovat,a rad druhých nedbají,když je na baterce napsáno vybíjet max na 80% tak z té baterky prostě stůj co stůj těch 80% vyrazí i kdyby jim to člověk tisíckrát říkal nedělej to.
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
Musim sa pridať a dať vystražny palec hore.
Ešte davno,kedy som mal iba stare kamionove baterie byval v bytovke a mal panel zaveseny na okne,tak v krasny slnečny a biely zimny deň som zbadal niečo užasne. 77W už v tej dobe starček panel dokazal tlačiť necelych 10A . To znamena,že daval 100-130W. Presnu hodnotu neviem,bo som mal iba ampermeter ,voltmeter a bolo to brutal davno,ale vyložte si to jak chcete,no vocko to isto preletelo a brutalne.
Ešte davno,kedy som mal iba stare kamionove baterie byval v bytovke a mal panel zaveseny na okne,tak v krasny slnečny a biely zimny deň som zbadal niečo užasne. 77W už v tej dobe starček panel dokazal tlačiť necelych 10A . To znamena,že daval 100-130W. Presnu hodnotu neviem,bo som mal iba ampermeter ,voltmeter a bolo to brutal davno,ale vyložte si to jak chcete,no vocko to isto preletelo a brutalne.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
Řeč neni o baterce. Tu mám teď furt nabitou a z panelů beru jen to, co daji navíc.goodbie píše:je zde bohužel pár jedinců kteří chtějí věci používat přesně tak jak se používat nemají,a jsou schopni o tom dlouze debatovat,a rad druhých nedbají,když je na baterce napsáno vybíjet max na 80% tak z té baterky prostě stůj co stůj těch 80% vyrazí i kdyby jim to člověk tisíckrát říkal nedělej to.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 1977
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
Tak naposled. Prostě to nedělej vyser se na to říkam to podruhé.. vodděláš si to.chatař píše:Řeč neni o baterce. Tu mám teď furt nabitou a z panelů beru jen to, co daji navíc.goodbie píše:je zde bohužel pár jedinců kteří chtějí věci používat přesně tak jak se používat nemají,a jsou schopni o tom dlouze debatovat,a rad druhých nedbají,když je na baterce napsáno vybíjet max na 80% tak z té baterky prostě stůj co stůj těch 80% vyrazí i kdyby jim to člověk tisíckrát říkal nedělej to.
nevymejšlej vymyšlený. Nazdar
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
Podívej se Vítku, nejde o život. Pokud experiment náhodou nevyjde, vezmu Axperta a odvezu ho do Vlkoše panu Kolaříkovi. Ten mi ho opraví, já cosi zaplatím. Ale jestli experiment vyjde, s čím počítám, bude to fajn, ne?
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
Komu není rady, tomu není pomoci, zkoušet co to vydrží u měniče china je tak trochu loterie a průser, hold když má někdo peníze na takovéto testy, tak proč ne, já každému poradím jen jednou a upozorním ho co a jak se smí a nesmí a pak mě to už nezajímá co si s tím kdo udělá.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1977
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
Tak jinak a teda naposled. Máš pravdu v tom že jsi si vědom CHYBY kterou děláš. nejen že víš co chceš udělat, víš i co to bude stát času a opravy. Tvuj čas, odvoz oprava, doprava zpět a čas který to nebude vyrábět.chatař píše:Podívej se Vítku, nejde o život. Pokud experiment náhodou nevyjde, vezmu Axperta a odvezu ho do Vlkoše panu Kolaříkovi. Ten mi ho opraví, já cosi zaplatím. Ale jestli experiment vyjde, s čím počítám, bude to fajn, ne?
o to je to horší, ale upřímně fungovat to bude jen do té doby než se ti MPPT odpojí a nebo odpojí se zátěž. to způsobí vyšší napětí a možná to smete MPPT. pokud ne tak prima.
Držím Ti palce a zároveň to co jsem tady psal stále platí ! je to blbost a nedělej to....
Zde se nemá smysl dál rozčilovat moje to není a ty si s tim dělej jak uznáš za nejvhodnější.
Osobně se k Tvému postoji na věc nehlásím.
Mnoho zdaru a at ti to funguje i s 10 panely navíc...
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
Najprv by som Axperta rozobral, nafotil kondy a dal sem fotku, aby sme mohli
dopredu hlasovať ako dopadne experiment.
dopredu hlasovať ako dopadne experiment.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 1977
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
nemusí to výt o kondech, máš i tranzistory přepětovku resp varistor tam bude a co a jak tam řádí indukčnost a jak to práská do tranzistorů to nikdo nevírottenkiwi píše:Najprv by som Axperta rozobral, nafotil kondy a dal sem fotku, aby sme mohli
dopredu hlasovať ako dopadne experiment.
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
Mám hodně plusové panely Chaori-230Wp na střeše , dávají 270Wp a jejich Voc je na štítku 37.1V za celých šest sezón tam bylo maximum 38.3V a to jen pár sekund při hledání MPPT bodu.Ale regl je limitován destrukčně na 190V a nedovolil bych si to nikdy přelézat.Na druhou stranu jsem nevěděl o tom plusovém výkonu panelů a tak mám ten regl na limitu výkonu co pojme.Ale MPPT do 150V(pak stagnuje) mám jako koncové složené,tak to funguje jak má.
Pokud má Axpert limit 500V tak tam nesmí přijít více ani na pár sekund,ale podstatné je MPPT a to je níže : napětí panelů může být od 0 do 500V, operační rozsah od 120V do 450V.Tím že se to dostane mimo napětí MPPT ,tak to nebude vyrábět a to je větší problém,než destrukce nad 500V z pohledu funkce reglu ne?
Pokud má Axpert limit 500V tak tam nesmí přijít více ani na pár sekund,ale podstatné je MPPT a to je níže : napětí panelů může být od 0 do 500V, operační rozsah od 120V do 450V.Tím že se to dostane mimo napětí MPPT ,tak to nebude vyrábět a to je větší problém,než destrukce nad 500V z pohledu funkce reglu ne?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
Treba nájsť takýto testovací protokol pre daný menič, aby sme vedeli výsledok.
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAF
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAF
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Rozdělení stringů versus min. napětí MPPT
od stegeron » » v Regulátory
Rozdělení stringů versus min. napětí MPPT
- 2 Odpovědi
- 1405 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od stegeron
-
-
- 7 Odpovědi
- 1159 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FVERob
-
- 11 Odpovědi
- 1272 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od freeda
-
- 57 Odpovědi
- 6129 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 5 Odpovědi
- 1311 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban