GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
petrtigr
Příspěvky: 83
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od petrtigr »

Dobrý den sem nováček potřebuji poradit s tímhle typem amorfních panelů GS-Solar GS-55 pro ostrovní systém na chatu.Koupil jsem je dřív než sem si přečetl článek tady na foru,ale i tak po přečtení sem se nic kloudného nedozvěděl.Jediné že nejsou moc dobré to sem zjistil v krátkém testovací provozu také.Panelů mám 17ks Regulátory mám dva VICTRON 100/50 a druhý Tracer 4210rn. Potřebuji poradit jak správně zapojit tyhle panely. Zatím sem je zkoušel v paralelní zapojení protože jinak to rozsahově jeden ani druhý regulátor neutáhne je to tak správně? V jednom s článku jeden pán radil že je tam potřeba přidat ještě diodu,ale jakou přesně to sem také nevyčetl.Jinak samotný solární systém chci provozovat ve 12V mám už koupený i měnič sínusový 12V-3000W vím že to není ideální kvůli velikým proudům. :cry: Amorfní panely chci umístit na balkon 6 panelů východ 4 jih a zbytek ještě nevím přesně.Lokalita je asi 160m od MYPOWER spodní řada chat.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
FRSO
Příspěvky: 2285
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od FRSO »

petrtigr píše:Dobrý den sem nováček potřebuji poradit s tímhle typem amorfních panelů GS-Solar GS-55 pro ostrovní systém na chatu.Koupil jsem je dřív než sem si přečetl článek tady na foru,ale i tak po přečtení sem se nic kloudného nedozvěděl.Jediné že nejsou moc dobré to sem zjistil v krátkém testovací provozu také.Panelů mám 17ks Regulátory mám dva VICTRON 100/50 a druhý Tracer 4210rn. Potřebuji poradit jak správně zapojit tyhle panely. Zatím sem je zkoušel v paralelní zapojení protože jinak to rozsahově jeden ani druhý regulátor neutáhne je to tak správně? V jednom s článku jeden pán radil že je tam potřeba přidat ještě diodu,ale jakou přesně to sem také nevyčetl.Jinak samotný solární systém chci provozovat ve 12V mám už koupený i měnič sínusový 12V-3000W vím že to není ideální kvůli velikým proudům. :cry: Amorfní panely chci umístit na balkon 6 panelů východ 4 jih a zbytek ještě nevím přesně.Lokalita je asi 160m od MYPOWER spodní řada chat.
Napětí těch panelů je VOC 86V, Vm 67V, tak pokud by vyhovovalo napětí, tak vše paralelně a stačil by jeden ten Victron 100/50, Victron MPPT by měl fungovat s Amorfy dobře. Jen nevím, jak vysoko bude to napětí když bude mrznout, snad tady někdo poradí, kdo je má.
P.S: raději bych se jich zbavil a koupil 4 panely cca 280Wp, už jen kvůli té montáži a ploše na střeše. I na tyto panely 2S2P by ti stačil jeden ten Victron pro systém 12V, jen tem měnič je na ten systém už hodně proudu, nevím proč si chataří pořizuji tak velké měniče, na chatu je 1200VA až, až dost na systém 12V.
Naposledy upravil(a) FRSO dne pon pro 14, 2020 8:00 pm, celkem upraveno 1 x.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
petrtigr
Příspěvky: 83
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od petrtigr »

Zatím sem je zkoušel jen krátce při slunečném dnu i zatažené obloze.Napětí nepřekročilo těch udávaných 86V ani jednou ,ale co budou dělat až se ochladí do mínusu a pak zasvítí tak právě na tom Victronu bych to krásně mohl pozorovat z databaze. Ale nechci ho odpálit to by mě vyšlo dost draho,ale měl by to zvládnout.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
FRSO
Příspěvky: 2285
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od FRSO »

petrtigr píše:Zatím sem je zkoušel jen krátce při slunečném dnu i zatažené obloze.Napětí nepřekročilo těch udávaných 86V ani jednou ,ale co budou dělat až se ochladí do mínusu a pak zasvítí tak právě na tom Victronu bych to krásně mohl pozorovat z databaze. Ale nechci ho odpálit to by mě vyšlo dost draho,ale měl by to zvládnout.
Jen aby to nebylo naposledy, pokud by to převyšovalo těch 100V !Jaký výkon dali ty panely při jakém počtu ??
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
petrtigr
Příspěvky: 83
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od petrtigr »

Proto právě potřebuji poradit od někoho kdo je má už zapojené.A má už s nimi zkušenost delší dobu.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
petrtigr
Příspěvky: 83
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od petrtigr »

FRSO píše:
petrtigr píše:Dobrý den sem nováček potřebuji poradit s tímhle typem amorfních panelů GS-Solar GS-55 pro ostrovní systém na chatu.Koupil jsem je dřív než sem si přečetl článek tady na foru,ale i tak po přečtení sem se nic kloudného nedozvěděl.Jediné že nejsou moc dobré to sem zjistil v krátkém testovací provozu také.Panelů mám 17ks Regulátory mám dva VICTRON 100/50 a druhý Tracer 4210rn. Potřebuji poradit jak správně zapojit tyhle panely. Zatím sem je zkoušel v paralelní zapojení protože jinak to rozsahově jeden ani druhý regulátor neutáhne je to tak správně? V jednom s článku jeden pán radil že je tam potřeba přidat ještě diodu,ale jakou přesně to sem také nevyčetl.Jinak samotný solární systém chci provozovat ve 12V mám už koupený i měnič sínusový 12V-3000W vím že to není ideální kvůli velikým proudům. :cry: Amorfní panely chci umístit na balkon 6 panelů východ 4 jih a zbytek ještě nevím přesně.Lokalita je asi 160m od MYPOWER spodní řada chat.
Napětí těch panelů je VOC 86V, Vm 67V, tak pokud by vyhovovalo napětí, tak vše paralelně a stačil by jeden ten Victron 100/50, Victron MPPT by měl fungovat s Amorfy dobře. Jen nevím, jak vysoko bude to napětí když bude mrznout, snad tady někdo poradí, kdo je má.
P.S: raději bych se jich zbavil a koupil 4 panely cca 280Wp, už jen kvůli té montáži a ploše na střeše. I na tyto panely 2S2P by ti stačil jeden ten Victron pro systém 12V, jen tem měnič je na ten systém už hodně proudu, nevím proč si chataří pořizuji tak velké měniče, na chatu je 1200VA až, až dost na systém 12V.
Kdybych tady na foru hned vyčetl že ty paneli stojí za...no tak sem si je nekoupil.Jenomže sem si říkal že vyrobí i nějaký proud i v zimě za špatného počasí,ale moc se jim nechce. Kdybych to neměl 300m pešky k chatě bez příjezdu tak se jich zbavím asi hned.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
dano
Příspěvky: 394
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od dano »

Zistit podla stitkoveho udaju, ci prekroci Voc 100V pri mrazoch nieje problem. Pre GS-55 je Voc pri STC 86V, tepelny koeficient Voc je -0.34%/°C, teda Voc 100V panel dosiahne pri -23°C.
petrtigr
Příspěvky: 83
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od petrtigr »

Mám právě originální data od soláru nešdařílo se mi to sem vložit ale je tam napsané Open circuit voltage (V) -0,40%/°C Takže to napětí bude ještě vyšší při mrazu pokud dobře počítám.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
dano
Příspěvky: 394
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od dano »

Ano je to tak, pri koeficiente -0.4%/°C panel dosiahne 100V pri -16°C.
petrtigr
Příspěvky: 83
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od petrtigr »

Takze v podstate pouzitelne jen s regulatorem do 150V a nebo jen v lete!
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
petrtigr
Příspěvky: 83
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od petrtigr »

Ještě se zeptám,když použiji Tracer 4210rn co mám tam je rozsah napětí taky do 100V. Pojede s těmi amorfními paneli taky bez problémů?
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
FRSO
Příspěvky: 2285
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od FRSO »

petrtigr píše:Ještě se zeptám,když použiji Tracer 4210rn co mám tam je rozsah napětí taky do 100V. Pojede s těmi amorfními paneli taky bez problémů?
Tak to nevím, ty EP MPPT se moc nekamarádí s amorfy, ale je to starší model, snad možná ano, chce to zkusit, ale to riziko přes 100V bude taky, ideální by byl ten 150/35, ale už máš nakoupeno více mppt. Kdyby jsi se ozval spíš, tak jsem měl jeden kus takový zánovní, ale už je pryč a spokojené funguje.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
petrtigr
Příspěvky: 83
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od petrtigr »

Ono kdyby tady někdo napsal přímo že tenhle typ amorfních panelů je na dvě věci tak sem si ušetřil peníze a hlavně námahu s taháním tak těžkých panelů a koupil jsem radši 370W mono,které budu kupovat po novém roce stejně. Amorfní naskládám do sklepa a nevím co s nimi bude dál asi je zkusím poslat do světa z velikou ztrátou.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
kodl69
Příspěvky: 7419
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od kodl69 »

Mám to podobně, kdysi jsem "výhodně koupil" nějaký 120Wp auria a myslím mám i nějaký tyhle 55Wp, mělo to být jenom na zábradlí jako okrasa, která možná dá něco elektriky, ale než k tomu došlo, tak mám nakoupený 330Wp monokrystaly, protože mi té plochy přišlo líto...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2573
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od tomas »

dano píše:Ano je to tak, pri koeficiente -0.4%/°C panel dosiahne 100V pri -16°C.
Ve střídačích Danfoss (dnes SMA), když napětí překročilo nějakou mez tuším 900V naprázdno, tak se vstup zkratoval zřejmě tyristorem a střídač byl uchráněn, napětí na něm bylo asi 1V, takže tam sice tekl zkratový proud, ale ztrátový výkon na tom spínacím prvku byl malý. Používá se to i u větrníků.
V tomto případě by stačil ochranný paralelní stabilizátor napětí nastavený na cca 90V který by zajistil aby nebylo na panelech naprázdno vyšší napětí. Regulátor nabíjení potom panely zatíží a sjede napětím na MPP bod a ochranný obvod už nebude mít na nic vliv.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
stminy116
Příspěvky: 67
Registrován: čtv bře 07, 2019 9:47 am

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od stminy116 »

Používam 1,5roka 45kusov GS55 a napätie nevyskočilo viac ako 87,2V. Su napojene na Victron 150V.
petrtigr
Příspěvky: 83
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od petrtigr »

tomas píše:
dano píše:Ano je to tak, pri koeficiente -0.4%/°C panel dosiahne 100V pri -16°C.
Ve střídačích Danfoss (dnes SMA), když napětí překročilo nějakou mez tuším 900V naprázdno, tak se vstup zkratoval zřejmě tyristorem a střídač byl uchráněn, napětí na něm bylo asi 1V, takže tam sice tekl zkratový proud, ale ztrátový výkon na tom spínacím prvku byl malý. Používá se to i u větrníků.
V tomto případě by stačil ochranný paralelní stabilizátor napětí nastavený na cca 90V který by zajistil aby nebylo na panelech naprázdno vyšší napětí. Regulátor nabíjení potom panely zatíží a sjede napětím na MPP bod a ochranný obvod už nebude mít na nic vliv.

Zkusím se s kamarádem domluvit jestli mi něco vyrobí takového.Děkuji moc.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
petrtigr
Příspěvky: 83
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od petrtigr »

stminy116 píše:Používam 1,5roka 45kusov GS55 a napätie nevyskočilo viac ako 87,2V. Su napojene na Victron 150V.
To jsu velice rád :yes: potřeboval sem právě někoho kdo mi tohle potvrdí .Ještě bych potřeboval požehnání jestli ty amorfi pojedou v pohodě s Tracer 4210rn nebo to bude dělat binec.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
petrtigr
Příspěvky: 83
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od petrtigr »

stminy116 píše:Používam 1,5roka 45kusov GS55 a napätie nevyskočilo viac ako 87,2V. Su napojene na Victron 150V.
Ještě se zeptám panely máte poskládané VŠECHNY NA JEDNÉ PLOŠE na jednu stranu nebo na různé strany východ,jih ,západ a pak vše propojené paralelně do regulátoru?
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
petrtigr
Příspěvky: 83
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: GS-Solar GS-55 Potřebuji poradit DĚKUJI

Příspěvek od petrtigr »

Prni poznatek po kratkem testu panelu teplota -4 rano napeti 96,1V podle dat z victronu.Paneli jsem zkousel i Tracer 4210rn a jedou take v pohode je tam sice nepatrny rozdil ve vykonu.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek