System PEN zosuladit s PE+N

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
StefanK
Příspěvky: 172
Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
Bydliště: Orava SK

System PEN zosuladit s PE+N

Příspěvek od StefanK »

Dobry den, ked som v 97 kolaudoval dom elektrikar mi povedal ze skoda mi robit trojvodicovy system PE+N+L,
vraj usetrim ked spravim len PEN :uh: a ja hlupak som posluchol. Nastastie som pozhanal nejake trozilove vodice
a niektore modre mam nezapojene co sa mi teraz hodi. Problem je v tom ze teraz budujem polostrov a cast silovych spotrebicov zostane v systeme PEN a niektore (komplet svetlo, mensie spotrebice do 2 Kw) mozem komplet prepojit na FV,ktora ma vystup N+L, teraz neviem co so spotrebicmi, ktore maju kovovy kryt a ukostreny na PE. Teraz to mam vyriesenetak ze PE vodice od FVE spotrebicov mam prepojene v rozvadzaci k 10mm PEN vodicu iducemu od elektromera. K elektromeru mam aj volny 10mm modry vodic, ale ten je nezapojeny. Distribucnej spolocnosti,ani len nechcem naznacit ze pouzivam poloostrov, lebo zacnu spekulovat (ako zrejme u kazdeho z Vas co ste im to v dobrej viere prezradili :)
Co by som mal zmenit, aby som mohol spotrebice PE+N+L bezpecne pouzivat v poloostrove. Ziadny PE z FVE vodic nieje pripojeny k PEN silneho spotrebica,aby pri nahodnom prepaleni nevybehla faza na PE. Zatil sa nic nedeje, odpor voci zemi som zatial nemeral. Ma niekto podobne skusenosti ??
Este poznamenam ze FV ohrev vody mam zapojeny priamo z menica pre ohrev TUV L+N na bojler (od f SolarEco) a menic a PE na bojleri mam pripojeny na existujuci rozvod PEN
kodl69
Příspěvky: 7707
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: System PEN zosuladit s PE+N

Příspěvek od kodl69 »

Energetika porád používá TNC. Dokonce i vývod z elektorměru se pořád dělá TNC. tj místo rozdělení PEN na PE a N je domovní rozvaděč. Tam by mělo být zapojeno i uzemnění sítě (aspoň nějaká ochrana před přerušením PEN na přívodu)
Další okruhy můžou být TNC (PEN+L) a nebo TNC-S (PE+N+L) a ty doporučuju připojit přes proudový chránič, od roku 2000 prakticky povinný v zemích EU pro zásuvky v nových instalacích, dnes musí být v bytových domech chránič na včechno. A pokud fakt nevíš, měl by to udělat elektrikář, ale opravdovej, ne ten, co o tom jednou slyšel.

P.S: V roce 1997 TNC soustava v nové instalaci? Nechápu. Na moravě to bylo jednodušší, na vesnici se přecházelo z TT na TNC-S celkem bez problému, a ani bytovka z roku 1994 u nás už není TNC, a to ji stavěl místní zlatokop...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
StefanK
Příspěvky: 172
Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: System PEN zosuladit s PE+N

Příspěvek od StefanK »

tak ze priamo za menic dam dvojpolovy prudovy chranic, zatial nic nepokazim, ak ho bude vyhadzovat, aspon budem vediet ze niekde je problem. A skusim zohnant nejakeho dobreho elektrikara. Ten co mi v 97 robil revizku je Ing. :)
kodl69
Příspěvky: 7707
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: System PEN zosuladit s PE+N

Příspěvek od kodl69 »

Já jsem taky, ale trochu se za to stydím... Jak říká nejmenovaný Rostislav Hrnko: "Aký já som inženier, otvorím oblok a pozerám na hnoj"
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: System PEN zosuladit s PE+N

Příspěvek od vlkazajac »

kodl69 píše:
Já jsem taky, ale trochu se za to stydím... "
Ak sa chceš zbaviť tej skepse, príď k nám na Slovensko, u nás bábkoherečka, vizážista aj revolucionár riadia štát, tu by si sa celkom dobre stratil, aj keby si bol "len" inžinier ekonómie.

Buď bez obáv, ja osobne určite nepochybujem, že Tvoj titul je krytý vedomosťami ( nie ako u niektorých len zlatom ). Hlavu hore !
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
ARPAD
Příspěvky: 47
Registrován: úte bře 26, 2019 6:57 pm

Re: System PEN zosuladit s PE+N

Příspěvek od ARPAD »

nieco podobne riesil kolega ked instaloval axperta do svojho domu, instalacia je stara ale v medi, prerabat ju nechcel, je v dobrom stave, a dostatocne dimenzovana. jeho trapilo hlavne to ze vystup menica nesmie byt galvanicky spojeny zo vstupom, co v pripade svorky N by bol problem. niekde totiz cital ze to moze znicit elektroniku menica. no a riesenie bolo asi take ze vstup je normalne papojeny nato co dom ponuka, cize svorka N a PE naju spolocny vodic, PEN, z domu. L je klasicky jedna z faz, ta ktora ma na sebe napojenych co najviac spotrebicov z velkym odberom.samozrejme teraz ked uz mu to bezi tak je tato faza vytazovana ako sa len da. vystupom axperta napaja oddelovaci stansformator prislusneho vykonu, tusim niecookolo 6kw, kedze axpert ma 5kw. takze vystupne svorky menica L a N idu iba na primarne vinutie transformatora. sekundarnu stranu na riesenu tak ze jeden koniec vinutia je na PEN, druhy na je faza okruhu casti doomu ktory sa pouziva na FVE energiu. zaroven ma akusi ochranu obvodov menica pred nechcenym tvrdym skratom v dome, kedze v podstate skratuje iba sekundar transformatora. uz sa mu to 1x stalo. vsetko funguje ako ma. 3fazove zasuvky su riesene pomimo obvod menica.
3F FVE: panely 36x sunergy 335W, menice 3x easun sml-5k + paralel kit, zapejene do 3 fazovej prevadzky. bateria trakcna, olovo, tekuty elektrolyt 48v/420AH. ohrev vody: panely 6x amerisoar 285W, regulator vlastna vyroba, pulzny, pevne vystupne napetie podla mppt udaju stitku panelov, zmena spinacej frekvencie frekvencie v zavislosti na mnozstve prudu dodavaneho panelmy.
StefanK
Příspěvky: 172
Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: System PEN zosuladit s PE+N

Příspěvek od StefanK »

zaujimave riesenie, trafo si robil samn ?
ARPAD
Příspěvky: 47
Registrován: úte bře 26, 2019 6:57 pm

Re: System PEN zosuladit s PE+N

Příspěvek od ARPAD »

nie kupene, uplne nove.
3F FVE: panely 36x sunergy 335W, menice 3x easun sml-5k + paralel kit, zapejene do 3 fazovej prevadzky. bateria trakcna, olovo, tekuty elektrolyt 48v/420AH. ohrev vody: panely 6x amerisoar 285W, regulator vlastna vyroba, pulzny, pevne vystupne napetie podla mppt udaju stitku panelov, zmena spinacej frekvencie frekvencie v zavislosti na mnozstve prudu dodavaneho panelmy.
StefanK
Příspěvky: 172
Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: System PEN zosuladit s PE+N

Příspěvek od StefanK »

musel byt riadny balik penez a skatula jaj skrina, idem pozriet po nete co to stoji
no kua http://www.mastervolt.cz/mastervolt-cz/ ... VET-3-5-kW
na bazare 4 tis Ceskych este socialisticky
ARPAD
Příspěvky: 47
Registrován: úte bře 26, 2019 6:57 pm

Re: System PEN zosuladit s PE+N

Příspěvek od ARPAD »

no velmi velke nebolo, mam doma 5kw 3 fazove sekundar 48v primar 380v, napajalo to nejaky elektromagnet. a ako nieje male,ale ani ziadne obrovske cudo to nieje. rozmerovo o nieco vetsie ako 5kw axpert. vaha je uz ina vec. a cena, tak to neviem . ale asi lacne nebolo. kazdopadne spravit sa to da aj doma, len to chce potrebne materialy a samozrejme vediet ako vyrobit taky transformator.
3F FVE: panely 36x sunergy 335W, menice 3x easun sml-5k + paralel kit, zapejene do 3 fazovej prevadzky. bateria trakcna, olovo, tekuty elektrolyt 48v/420AH. ohrev vody: panely 6x amerisoar 285W, regulator vlastna vyroba, pulzny, pevne vystupne napetie podla mppt udaju stitku panelov, zmena spinacej frekvencie frekvencie v zavislosti na mnozstve prudu dodavaneho panelmy.
jahodovák
Příspěvky: 2029
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: System PEN zosuladit s PE+N

Příspěvek od jahodovák »

Pokud mohu posoudit,tak takové trafo namotat asi bude snadnější než motat zapalovací cívku...určitě to bude jednodušší než kdysy co jsme motali svářečky...u té zapalovací cívky byl problém nepřetrhnout ten tenký drátek měl průměr 0,08 mm,zatímco na svářečče nad 2 mm...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
StefanK
Příspěvky: 172
Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: System PEN zosuladit s PE+N

Příspěvek od StefanK »

za sociku som sa namotal trafakov :) vtedy trafko bola este vzacnost, a presne aj vodicom 0.08 ale to uz nebolo zavit k zavitu ;) problem bude skor zohnat jadro idealne je "C"

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek