Jak rozchodit spojení PIP MK s PC?

Měniče Axpert
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 430
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Jak rozchodit spojení PIP MK s PC?

Příspěvek od Majkl »

Zdar kolegové, snažím se rozchodit spojení PIP MK s PC a nejde mi to. Nejdříve jsem dával vinu USB / RS převodníku z Ali, ale včera jsem si v prácu půjčil průmyslový NTB, který má nativní seriový port a stejně mi to nejde. Po spuštění WatchPower programu a nastartování GUI prostě vlevo nahoře nevidím, že by na COM portu bylo nějaké zařízení připojené :( (obrázek je pouze ilustrativní - stažený z netu, ale přesně takhle to u mě vypadá). Zkoušel jsem v PC a WatchPoweru nastavovat na portu různé rychlosti, stop bity a parity, ale všechno marné.
Otázka - má fungovat zobrazení v GUI rovnou po instalaci WatchPower a připojení kabelu do měniče, nebo je potřeba ještě někde něco zmáčknout / nastavit / restartovat?

Díky
M.
Přílohy
watchpower.jpg
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: Jak rozchodit spojení PIP MK s PC?

Příspěvek od hurvayz »

Nazdar, jo to znam. Kup si kabl tady z e-shopu a pujde Ti to. Ja koupil celkem 4 až me to nekdo poradil.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Jak rozchodit spojení PIP MK s PC?

Příspěvek od dumi »

Zkus to spustit jako spravce...
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 430
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Jak rozchodit spojení PIP MK s PC?

Příspěvek od Majkl »

hurvajz - nejsem si jist, jestli si rozumíme. Kabel (RJ --> RS232) jsem použil origo co přišel s měničem. Žádný převodník. Proto jsem si půjčil ten NTB s nativním seriovým portem.

dumi - prověřím, ale jsem dost pevně přesvědčený, že na tom NTB je jen profil správce (jsou tam ještě XPéčka ;) ).
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
Pawel
Příspěvky: 812
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Jak rozchodit spojení PIP MK s PC?

Příspěvek od Pawel »

Co nastaveni portu.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Jak rozchodit spojení PIP MK s PC?

Příspěvek od diablo007 »

MK ma bluetooth s aplikací v mobilu jede bez problémů nezkoušel jsi to spojit s tím PC přes bluetooth?
rokytna
Příspěvky: 177
Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am

Re: Jak rozchodit spojení PIP MK s PC?

Příspěvek od rokytna »

watchpower je aplikace v Javě a podle toho to vypadá...

Lepší je použít nějaký jiný SW, a nejlepší použít rPI nebo podobnou linuxovou destičku s vhodný SW.

Ale pokud mermomocí je požadavek na watchpower na PC, tak, kromě správného HW převodníku, je potřeba vlézt do Menu, tam je "Com.port plug and play setting" a najít tam COMx port ktertý vytvoří ten převodník. Pokud tam není, tak "Refresh".
Někdy je potřeba vypnout a zapnout to EXE = ale pozor, ono se to kolikrát schová jen do tray icon, takže to je potřeba kontextovým menu vypnout úplně.
Zpátky v tom menu, tam je potřeba dát "Allow scanned" jen pro ten jeden port. Musí tam pak být napsáno "Used" (vpravo).

To je vše co je potřeba nastavit. Pak stačí čekat a jakmile zpráva dorazi po sériové lince do toho exe (z MK) tak se to "samo" ukáže v tom levém sloupci v hlavní obrazovce. Toto už nejde nijak urychlit nebo vnutit ručně.

Zkrátka, dlouhodobě monitorovat MK z PC není dobrý nápad, protože nejde do Watchpower napevno vnutit komunikaci přes vybraný COMx. Použil jsem to jen při prvotní instalaci a od té doby nevidím důvod.

Pozn. hodnota COMx se dá snadno zjistit (pod Win) z (Control Panel) - Device Manager - COM ports.
ostrovní FVE
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 430
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Jak rozchodit spojení PIP MK s PC?

Příspěvek od Majkl »

diablo007 - aplikace v mobilu mi chodí bez problémů. Připojit PC přes virtuální BT com mě přiznám se nenapadlo, ale pocitově mi to připadá ještě větší komplikace než drát.

rokytna - zkouším to zprovoznit víceméně jen kvůli tomu, že mi má každou chvílí přijít druhý měnič, který budu připojovat paralelně a pokud bude mít ten nový vyšší verzi FW, tak ten starý budu muset upgadovat na stejnou. Vyzkouším tebou napsané až přijedu domu z práce a uvidím....
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
rokytna
Příspěvky: 177
Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am

Re: Jak rozchodit spojení PIP MK s PC?

Příspěvek od rokytna »

no jo, ale aktualizace FW se tam dělá z úplně jiných exe než z watchpower,
a použití watchpower pro ověření průchodnosti komunikace je v tomto specifickém případě nanic, protože to že se to bude bavit s watchpower vůbec neznamená, že se aktualizace FW (vůbec připojení) přes ta specifická EXE povede; měl jsem tady připojené MK s watchpowerem ale ten exe pro aktualizaci FW si ani neškrtnul.
problémy tam byly dva, nejprve je fakt potřeba vypnout watchpower (zablokuje si port) a pak jistota že na BT nic není připojené, a nakonec admin práva pro ty dvě exe co dělají update FW a ještě nějaké nastavování tam bylo ale to teď v hlavě nemám. Ale vím že to že watchpower komunikuje (nebo ne) v tomto případě vůbec neukazuje na to, že se povede po stejných drátech připojit ty aplikace pro aktualizaci FW.
ostrovní FVE
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Jak rozchodit spojení PIP MK s PC?

Příspěvek od diablo007 »

Vítek už nějaké zkušenosti s upgradem má taky třeba přidá nějaké moudrosti
Uživatelský avatar
padre
Příspěvky: 70
Registrován: pát říj 03, 2014 9:11 pm
Bydliště: SM

Re: Jak rozchodit spojení PIP MK s PC?

Příspěvek od padre »

Na PIP5048MK je i micro USB, já to propojil tím a jede to jak z PC a Watchpower tak s Raspberry a SolPipLog.
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 430
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Jak rozchodit spojení PIP MK s PC?

Příspěvek od Majkl »

Ha, to s tím USB je cenná informace. To vyzkouším :)
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 430
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Jak rozchodit spojení PIP MK s PC?

Příspěvek od Majkl »

Tak jsem se nějakou dobu ještě trápil s tím sériovým kabelem a furt nic. Vzal jsem tedy USB a za 5 vteřin se to spojilo :yes:
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2556
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Jak rozchodit spojení PIP MK s PC?

Příspěvek od NOPARasito »

Majkl píše:Tak jsem se nějakou dobu ještě trápil s tím sériovým kabelem a furt nic. Vzal jsem tedy USB a za 5 vteřin se to spojilo :yes:
Jj on je totiz taky soucasti dodafky ;-)
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Jak rozchodit spojení PIP MK s PC?

Příspěvek od Vitek »

diablo007 píše:Vítek už nějaké zkušenosti s upgradem má taky třeba přidá nějaké moudrosti
Ahoj jasně už jsem 2 x upgradoval a jednou downgradoval :-) pohoda ... nic na tom neni

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek