Teplota regulatoru Victron 250/100 pri plnem zatizeni
Diskuze o regulátorech Victron
-
- Příspěvky: 73
- Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
- Bydliště: Podkrkonoší
Teplota regulatoru Victron 250/100 pri plnem zatizeni
Teplota u meho regulatoru Victron Samrt Solar 250/100 pri plnem zatizeni ( pres den nekolik hodin trvale 100A na vystupu do baterii) dosahovala hodnot, kdy na reglu nesla udrzet ruka a jelikoz je vseobecne znamo, ze polovodice, provozovane v meznich teplotach maji nizsi zivotnost (o kondenzatorech v regulatoru radsi ani nemluvim), rozhodl jsem se spachat aktivni chlazeni s automatickym spinanim. Za pouziti vestaveneho rele, dvou velkych relativne pomalobeznych ventilatoru na 12V (pokud sezenu nekde ventilatory na 48V, prehodim je tam, abych se zbavil zdroje a napeti vezmu primo z baterek/vystupu regulatoru) a jednoho maleho zdroje 230/12V. V regulatoru jsem nastavil sepnuti vestaveneho rele pri osluneni panelu, tim se sepnou ventilatory jen pres den. Regulator je ted krasne vlazny, myslim, ze mu to stran zivotnosti prospeje.
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+...
https://www.4solar.cz
https://www.4solar.cz
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Teplota regulatoru Victron 250/100 pri plnem zatizeni
Určite mu to pomôže. Preto nemám rád victron regulátory. Hreju jak sviňa... A keď si predstavím že je to ešte aj zaliate, tak by som chcel zmerať teplotu hlavných komponentov...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 3297
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Teplota regulatoru Victron 250/100 pri plnem zatizeni
nevim jak 250/100 to uz je mazlik ale ja mam 150/60 a 150/45.
Zadny vysoky teploty jsem nepozoroval. Jenze jsem musel regly dat ke stropu, takze me napadlo jim udelat takovej drzak kterej je o nekolik cm oddali od zdi at muze lepe proudit vzduch.
Na druhou stranu victroni reseni regulatoru k vetrakovani primo vybizi. Ventilator za reglem nikde nic nehyzdí...
Zadny vysoky teploty jsem nepozoroval. Jenze jsem musel regly dat ke stropu, takze me napadlo jim udelat takovej drzak kterej je o nekolik cm oddali od zdi at muze lepe proudit vzduch.
Na druhou stranu victroni reseni regulatoru k vetrakovani primo vybizi. Ventilator za reglem nikde nic nehyzdí...
-
- Příspěvky: 396
- Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am
Re: Teplota regulatoru Victron 250/100 pri plnem zatizeni
Tak Victron udava pri najvykonnejsom rade ucinnost 99% a pri 100A / 48V je to vykonova strata okolo 48W a ucinnost 99% je podla mna velmi slusna. Ja mam MPPT 100/50 prakticky bez aktivneho chladenia a zakrytovany v easysolare, teplota chladica pri 50A okolo 40-45°C. Podla fotiek je zaliaty do krytu hlavne toroid(y) a mam pocit, ze ten modry plast sa nejak extra nehreje, ale vyhoda je, ze chladic je cely zadny kryt, teda doplnit aktivne chladenie je jednoduche. Tych regulatorov, ktore su na trhu a maju aspon 200V a 100A zas tolko nieje, aby si mohol clovek velmi vyberat, ale cena victronu 250/100 je zavratna.
-
- Příspěvky: 73
- Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
- Bydliště: Podkrkonoší
Re: Teplota regulatoru Victron 250/100 pri plnem zatizeni
V EasySolaru je nahore ventilator, ktery celym tim kominem tahne zespoda nahoru chladici vzduch - tim padem i pres zebra reglu, ktery je dole vzadu (zrovna tu jeden EasySolar 24V/3000VA mam, ceka na montaz k zakaznikovi do obytneho nakladaku). Takze tam je to resene uz od vyroby. Ten modry plast se na tom mem taky nijak extra nehreje, ale ten zebrovany chladic je (tedy byl) fakt nesmyslne horky. Standartni koncova cena je opravdu vysoka, ale kdyz chci mit system komplet Victron, aby to spolu mluvilo, tak to jinak nejde.
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+...
https://www.4solar.cz
https://www.4solar.cz
-
- Příspěvky: 396
- Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am
Re: Teplota regulatoru Victron 250/100 pri plnem zatizeni
Jasne je to tak ako pises, mne sa zapina ventilator, ked invertor dodava cca 600W, vytazujem ho na cca 200-300W a ventilator sa vtedy nerozbehne, ale ak dobijam zaroven aj bateriu, tak MPPT regulator dava 50A a ventilator stoji, vtedy som skusal teplotu odhadom rukou, preto som napisal 40-45°C. Proste je o dost teplejsi ako ruka, ale zas nie tolko aby to palilo.
-
- Příspěvky: 73
- Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
- Bydliště: Podkrkonoší
Re: Teplota regulatoru Victron 250/100 pri plnem zatizeni
dano píše:Jasne je to tak ako pises, mne sa zapina ventilator, ked invertor dodava cca 600W, vytazujem ho na cca 200-300W a ventilator sa vtedy nerozbehne, ale ak dobijam zaroven aj bateriu, tak MPPT regulator dava 50A a ventilator stoji, vtedy som skusal teplotu odhadom rukou, preto som napisal 40-45°C. Proste je o dost teplejsi ako ruka, ale zas nie tolko aby to palilo.
No jo, jenze ja mam 48V model a ten regulator v tu chvili meni z nejakych 150-200V na 52V cca 5,2kW vykonu, takze ta ztrata tepelna je na nem samozrejme vyssi - ucinnost bude tak cca 97-98% a ty 2-3% tepelnych ztrat je tim padem cca 100-150W... a vyzarit pasivne (navic smerem ke zdi) takovy vykon neni uplne jednoduche, proto chladim aktivne...
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+...
https://www.4solar.cz
https://www.4solar.cz
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 781 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PavelR
-
- 57 Odpovědi
- 4842 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brumlaj
-
- 9 Odpovědi
- 1108 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od eman
-
- 2 Odpovědi
- 1011 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jarin
-
- 6 Odpovědi
- 1009 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kubba