kombinace 24V PB a 7S lion

Kombinované úložiště Pb + Life, Pb + Lion, Pb + NiCd, jejich správné propojení, údržba, zkušenosti a praxe. Přechod na úložiště různých typů, PB > Life, PB > Li-ion ...
Joskob
Příspěvky: 596
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od Joskob »

Jozef51 píše:
Joskob píše:
... čo je optimálny počet sériových článkov ? Podľa mňa 12 pre PB a 7 pre Li. Problém je že olovo sa nabíja vysoko 28,8v a potom svojvoľne klesá k cca 26v a tym užiera Li. A to nezmení žiaden pomer článkov. Takže sa budem držať asi tej diody s tým, že oželiem straty na šrotovych Pb
Nie je olovo ako olovo. Ani co sa tyka nabijania, vybijania a optimalnych napati. Moderne hermeticke akumulatory pouzivaju sice olovenu technologiu ale pridavne materialy vyrazne menia charakteristiky tychto clankov-akumulatorov oproti zalievanej klasike napr. clanky 2V z VZ vozikov. Najlepsie je mat realne cisla z prevadzky daneho clanku-akumulatora a tomu prisposobit prevadzku.
A samozrejme nie som proti Vasej diode a samozrejme som velmi zvedavy na vysledky jej pouzitia. Je to Vase riesenie a cas a prevadzka ukaze ako zivotaschopne. Pre mna osobne velmi uzitocna informacia. Tak uzitocna ako informacia od rokiho v predchadzajucom prispevku.
ako som to písal už v inom vlákne mal som zo začiatku olovo 2x 12v/45Ah paralelne k li-ion 7s10/cca 20Ah. Cez deň sa batérie nabili a do druhého rána stiahlo olovo Li na niečo cez 26 voltov. Bez záťaže len pripojené na regulátor. Olovo ani li neboli síce nové, ale to je nepodstatné. Toľko moja osobná skúsenosť s paralelným zapojením napriamo.
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Jozef51
Příspěvky: 493
Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am
Bydliště: Rosovice

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od Jozef51 »

Joskob píše:
...ako som to písal už v inom vlákne mal som zo začiatku olovo 2x 12v/45Ah paralelne k li-ion 7s10/cca 20Ah. Cez deň sa batérie nabili a do druhého rána stiahlo olovo Li na niečo cez 26 voltov. Bez záťaže len pripojené na regulátor. Olovo ani li neboli síce nové, ale to je nepodstatné. Toľko moja osobná skúsenosť s paralelným zapojením napriamo.
Ospravedlnujem sa, ine vlakno som necital. Podla parametrov usudzujem, ze sa jedna o starsie startovacie akumulatory so zvysenou mierou samovybijania vylepsene Li4.2V. V tomto pripade je diodova technologia celkom v poriadku.
Joskob
Příspěvky: 596
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od Joskob »

Jozef51 píše:
Joskob píše:
...ako som to písal už v inom vlákne mal som zo začiatku olovo 2x 12v/45Ah paralelne k li-ion 7s10/cca 20Ah. Cez deň sa batérie nabili a do druhého rána stiahlo olovo Li na niečo cez 26 voltov. Bez záťaže len pripojené na regulátor. Olovo ani li neboli síce nové, ale to je nepodstatné. Toľko moja osobná skúsenosť s paralelným zapojením napriamo.
Ospravedlnujem sa, ine vlakno som necital. Podla parametrov usudzujem, ze sa jedna o starsie startovacie akumulatory so zvysenou mierou samovybijania vylepsene Li4.2V. V tomto pripade je diodova technologia celkom v poriadku.
ano klasika startovacie
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od antoni_sk »

Ahojte,
zvažujem rozšírenie môjho existujúceho batériového úložiska (4x VRLA 12V 160Ah (2Sx2P zapojenie na 24V)) o nové Li-Ion články (SDI 3,7V 60Ah v zapojení 7Sx2P na 24V).
Zaujímali by ma konkrétne skúsenosti prevádzkovateľov ktorí už majú takéto podobné zapojenie a nejaké skúsenosti - či to funguje OK, alebo je to blbosť, alebo nejaké iné riešenie.
Moje terajšie zapojenie je cca takéto + nenakreslené vyťažovanie do bojlera cez menič 1 (zlatý):
vizual FV k 4,5,2020.png
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Joskob
Příspěvky: 596
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od Joskob »

antoni_sk píše:
Ahojte,
zvažujem rozšírenie môjho existujúceho batériového úložiska (4x VRLA 12V 160Ah (2Sx2P zapojenie na 24V)) o nové Li-Ion články (SDI 3,7V 60Ah v zapojení 7Sx2P na 24V).
Zaujímali by ma konkrétne skúsenosti prevádzkovateľov ktorí už majú takéto podobné zapojenie a nejaké skúsenosti - či to funguje OK, alebo je to blbosť, alebo nejaké iné riešenie.
Moje terajšie zapojenie je cca takéto + nenakreslené vyťažovanie do bojlera cez menič 1 (zlatý):
vizual FV k 4,5,2020.png
Ja v podstate od minulého leta fungujem na zapojeni 2x12 olovo + 7s lion 18650.
Ale je nutné oddeliť olovo od lion diódou. A na Lion mať bms.
Prioritné sú lion a s klesajúcou kapacitou preberá pozvolna záťaž olovo. Alebo skôr povediac len dotuje.
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od antoni_sk »

Čítal som nejaké príspevky o oddelení diódou, neviem ale presne ako a na čo to má byť dobré - ideálna by bola nejaká schéma...
Niekto zas písal že dióda nie je potrebná a dokonca že li-Ion ani nepotrebujú balancér.
Predpoklad je že prevádzka by bola v rozmedzí 23,8V až 28,38V - teda v 7s by to bolo 3,4V až 4,05V na Li-Ion článok
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
trud
Příspěvky: 916
Registrován: čtv úno 07, 2013 1:50 am

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od trud »

Pokiaľ bude toho lion dosť.. Teda nebuds ťahať akebo tlačiť do lion nasobky C tak veľa ľuďom tu na fóre lion funguje bez balancera... Ako bms uz nie je dáko drahé v pomerne k cene batérie.. Takže je to na tvojom rozhodnutí.. Ja idem 3 roky bez a to mam veľa druhov lion plus pripojenu jednu LTO batériu.
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3 kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+ 7*150Ah od pimpongáča 3,8kWh + 7* 180Ah od pimpongáča 4,6kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW, "hybrid 3,8kW pimpongač
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1240420.html
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od antoni_sk »

Trud ahoj,
no mne môžu panely a regulátory dať maximálne 60A a navyše od 30A sa mi zapína vyťažovanie do bojlera...
Otázka je že ak by som to pripojil paralelne k existujúcim Vrla PB baterkám ako by sa podelil prúd medzi SDI a Vrla baterky.
Tuším že pre Lifepo je balancér asi nutnejší ako pre Li-Ion, a zrejme aj aj Li-Ion skôr pripojím paralelne k PB baterkám ako Lifepo.
BMS je zároveň aj balancer alebo sú to dve rozdielne veci ? Nestačil by len teda prípadne balancér ?
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
josse
Příspěvky: 1200
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od josse »

Proud se nepodělí žádném číslem, to prostě nejde. LiIon má relativně lineární závislost napětí na SOC, olovo ne.
Takže nabíjení? Napřed LiIon, pak olovo, končí to podle nastavení napětí. Vybíjení? Napřed LiIon, až ke konci trochu olovo.

To olovo tam bude do počtu a je lepší ho prodat a pořídit více Li. Má to vyšší účinnost, neplynuje to.

Obě baterie to musí utáhnout samostatně, protože pro určité napětí a režimy, jako by tam vůbec ty druhé zapojené nebyly!

Já měl Varta dual purpose s posunutým/ne plynováním, až do vysokého napětí, to byla pro toto výhoda, ale díky tomu se skoro nepoužívali.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Joskob
Příspěvky: 596
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od Joskob »

antoni_sk píše:
Čítal som nejaké príspevky o oddelení diódou, neviem ale presne ako a na čo to má byť dobré - ideálna by bola nejaká schéma...
Niekto zas písal že dióda nie je potrebná a dokonca že li-Ion ani nepotrebujú balancér.
Predpoklad je že prevádzka by bola v rozmedzí 23,8V až 28,38V - teda v 7s by to bolo 3,4V až 4,05V na Li-Ion článok
Za mňa je dioda potrebná. Vyskúšaj si pripojiť aj keď len sedem notebookových batérií paralelne s dvomi pb. Spoločne ich nabi a potom čakaj do druhého dna. Chvíľku sa nebude diať nič lebo olovo si bude držať napätie, ale potom začne napätie klesať až k 13v a začne sa prelievať energia z lion do pb.
A keďže mám klasické zaplavené olovo ktoré nabíjam na 28,8v , ubytok na dióde mi urobí napätie potrebné pre lion 28,3v.
Bms zabezpečí odpojenie lion po nabití, aby si olovo mohlo napríklad vykonať eqalizáciu. A zároveň mám prehľad o kapacite a stave článkov.

Schému ako to mám ja ti môžem poslať neskôr ale v podstate len medzi olovo a menič ktorý máš na spotrebiče hodíš diódu a BMS

Tu je vlastne schéma ktorú som už dával, len dióda má byť naopak. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p106281
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Joskob
Příspěvky: 596
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od Joskob »

josse píše:
To olovo tam bude do počtu a je lepší ho prodat a pořídit více Li. Má to vyšší účinnost, neplynuje to.
Josse má v celku pravdu. Ja olovo zatiaľ nechávam len z toho dôvodu, že má cenu šrotu a je jedno kedy ho odveziem a zatiaľ slúži ako napájanie kamier a wifi vo dvore plus ako núdzová rezerva, kým neumrie
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Uživatelský avatar
rege
Příspěvky: 156
Registrován: úte bře 19, 2019 8:03 pm
Bydliště: Vychod SK

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od rege »

Tiez som prevadzkoval urcity cas olovo aj lion spolu a je to taky mackopes, Na nejake prechodne obdobie sa s tym da zit, ale treba sa rozhodnut pre jednu technologiu. Lion je celkovo lepsia volba, ak neni budget, tak zostat pri olove.
josse
Příspěvky: 1200
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od josse »

Dioda to nevyřeší. Když bych to spojoval znovu, zase bez diody, přímo. Lepší řešení je už jen obousměrný DC-DC konvertor.

Ta dioda, přepínač, chytrost, ... Je náhrada toho obousměrného... Náhrada se všemi nectnostmi.

Vybrat si jednu technologii a tím směrem se vydat.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Joskob
Příspěvky: 596
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od Joskob »

josse píše:
Dioda to nevyřeší. Když bych to spojoval znovu, zase bez diody, přímo. Lepší řešení je už jen obousměrný DC-DC konvertor.

Ta dioda, přepínač, chytrost, ... Je náhrada toho obousměrného... Náhrada se všemi nectnostmi.

Vybrat si jednu technologii a tím směrem se vydat.
U mňa to dióda rieši úplne ideálne už skoro rok. Čím jednoduchšie riešenie tym lepšie. Dc-dc je zbytočná možnosť poruchy, a straty minimálne rovné ak nie väčšie.
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Uživatelský avatar
trud
Příspěvky: 916
Registrován: čtv úno 07, 2013 1:50 am

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od trud »

Len pre elektráreň 2*840W počítaj aspoň 5kWh batériu, radsej viac. V slnečné dni musíš vyrobiť aj koľko... 10-12kWh? Lion ak budeš využívať povedzme 3.35-4.05 tak použiješ tak 70-80% kapacity.. aj s tým treba rátať.
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3 kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+ 7*150Ah od pimpongáča 3,8kWh + 7* 180Ah od pimpongáča 4,6kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW, "hybrid 3,8kW pimpongač
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1240420.html
Joskob
Příspěvky: 596
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od Joskob »

trud píše:
Len pre elektráreň 2*840W počítaj aspoň 5kWh batériu, radsej viac. V slnečné dni musíš vyrobiť aj koľko... 10-12kWh? Lion ak budeš využívať povedzme 3.35-4.05 tak použiješ tak 70-80% kapacity.. aj s tým treba rátať.
Kapacitu dosiahnuť aspoň 2,5 nasobok dennej spotreby je minimum. Pri 7s2p + olovo by mu to malo stačiť
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od antoni_sk »

Ok, prečítal som si vaše príspevky... je pravda že nie som moc múdrejší ako sa rozhodnúť.
Je mi jasné že pre VRLA baterky nie je moc dobré ked ich budú "tvrdé" LiIonky držať dlhší čas nad odporúčané Float napätie cca 27,2V.
Potom je tu teda ešte možnosť tie baterky nejako "rozdeliť" - kedže mám dva rovnaké 30A PWM regulátory + v rezerve nezapojený MPPT 40A regulátor a ešte aj nezapojený Siton...
Otázka je či by bolo nejaké prínosné mať dva samostatné baterkové systémy - teda niektoré regulátory by boli pripojené k VRLA a niektoré k Li-Ion
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 292
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od Dusan61 »

antoni_sk píše:
Otázka je či by bolo nejaké prínosné mať dva samostatné baterkové systémy - teda niektoré regulátory by boli pripojené k VRLA a niektoré k Li-Ion
Ja som doteraz tiež používal olovené akumulátory. Uvažoval som, že si nechám v systéme pripojené olovo aj nové lion, no nakoniec som sa rozhodol len pre lion z 18650 80P/4S. Olovo si zatiaľ nechám ako zálohu, alebo ich použijem len na záhradné osvetlenie.
Už po necelom týždni skúšobnej prevádzky z lion akumulátorom môžem povedať, že je badateľný rozdiel oproti olovu.
Cez LK meriam aj energiu dodanú a odobranú z akumulátora, tak viem porovnať čo som do akumulátora dal a čo z neho zobral.
Napríklad:
Stále mám len jeden 270 Wp panel, do oloveného akumulátora som dal v slnečný deň 1,1 kWh, cez noc som zobral 0,5 kWh a akumulátor bol skoro vybitý. Taktiež zapísaná energia ktorá zostala v akumulátore stále stúpala, čo bolo nereálne.
Olovo.jpg
Teraz do lion akumulátora, čo dodám, skoro to isté aj zoberiem a z napätím som oveľa lepšie.
Teraz keď je slnečno pripájam do systému aj chladničku. Cez slnečné dni ju budem môcť nechať pripojenú stále, len tie prúdové špičky pri rozbehu, no hádam to akumulátoru neuškodí.
Lion.jpg
Nechcem ťa na nič nahovárať, ale na tvojom mieste by som olovené batérie zrušil a dal tam len lion. Olovo nechať ako zálohu, alebo predať.
Ja som len napísal moju skúsenosť s olovom a lion. Či to skombinuješ, alebo použiješ len jeden druh akumulátorov sa musíš rozhodnúť sám.
Panel 270 Wp ZV
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od antoni_sk »

Dušan čau.
Včera, aj v noci som o tom intenzívne rozmýšlal a kombinácia Vrla s LiIon by asi tým Vrlám nepospela (boli by dlhší čas nad odporúčaným napätím 27,2V).
A vymýšlať nejaké ich odpojenie od regulátorov a následné ich pripojenie k Lionkám (ked budú napätia rovnaké) sa mi zdá kompikované.
Kúpim teda asi tie Lionky, Vrly ponúknem asi na predaj, ak by ich nikto nezobral za nejakú pre mňa dobrú cenu, tak potom by som vymýšlal pre nich nejaké uplatnenie.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 292
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od Dusan61 »

Ahoj, určite nebudeš ľutovať keď sa rozhodneš pre lion.
Neviem ako tie SDI 3,7V 60Ah, ale tieto 18650 sa zatiaľ pri nabíjaní a ani vybíjaní napäťovo vôbec nerozchádzajú (0,01V).
Ja som sa snažil tieto 18650 spárovať čo najpresnejšie, tak dúfam, že to tak zostane aj naďalej.
Keď budem nabudúce pridávať, tak už budem tiež uvažovať o SDI, alebo niečo podobné.
Akumulator.jpg
Panel 270 Wp ZV
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek