Solar na RD
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1759
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Solar na RD
jaké oponování? máš na to stejný názor jako já... olovo je ale měkčí...
liion je super do elektrodopravy
lifepo4 je super do fve, když na to mám (120A do měniče znamená minimálně 200Ah v kapacitě)
olovo je super do začátku a když na to nemám poslouží taky velmi dobře.
liion je super do elektrodopravy
lifepo4 je super do fve, když na to mám (120A do měniče znamená minimálně 200Ah v kapacitě)
olovo je super do začátku a když na to nemám poslouží taky velmi dobře.
-
- Příspěvky: 1977
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Solar na RD
olovo je měkčí už jen z principu... já na to mám, a stejně sem koupil olovo... stejně tak jako jsem mohl dozačátku 200 tisíc utratit za pylontechy, nicméně je to fakt. radši jsem koupil 2 střídače, víc panelů, klimu, a ještě zbylo.. a funguju taky velmi dobře. nevím kdy naposled jsem odebíral z DS. kvuli vybití baterek nikdy sem neměl mín ne 70 % SOC, možná únor - ekvalizace cca 4 kWh...Matess píše:jaké oponování? máš na to stejný názor jako já... olovo je ale měkčí...
liion je super do elektrodopravy
lifepo4 je super do fve, když na to mám (120A do měniče znamená minimálně 200Ah v kapacitě)
olovo je super do začátku a když na to nemám poslouží taky velmi dobře.
No jak říkám každý at zvolí pro sebe tu nejlepší cestu !!
já to olovo zahodim až přestane fungovat, rád to odvezu do sběru a dostanu za to min to co jsem za to dal..
Jasně lion je lion a přes to nejede vlak ale to samý se dá říct i olovu . Lifepo, sodíkovkách atd atd. možností je hafo.
Ahoj a mějte se
prosím Vás neposlouchejte mě, nakupte si baterky které jsou pro Vás nejlepší... přeji Vá
-
- Příspěvky: 1194
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Solar na RD
Nezapomeňte také zmínit, že s těmi dvěmi panely u jakéhokoliv olova možná ani neudrží přes zimu nabito a na jaře bude olovo po smrti. Lixxx může zůstat vybité celou zimu a nic se nestane.
By tady srovnáváte svoje domy >30m2 panelů, on tady jsme řekl, že máš k dispozici 3m2 na východ a 3m2 na západ a hodlá využít letos půlku.
Mono panely nebudou nic moc, v zimě skoro úplná 0Wh!
Tohle zadání není pro olovo ani náhodou!
A mrznutí vs Li... co tu bylo zmíněno byla taky lež. Problém nastává pouze když má článek pod +2-+5°C a nabíjím ho standardním proudem. To mu opravdu ublížím natrvalo.
By tady srovnáváte svoje domy >30m2 panelů, on tady jsme řekl, že máš k dispozici 3m2 na východ a 3m2 na západ a hodlá využít letos půlku.
Mono panely nebudou nic moc, v zimě skoro úplná 0Wh!
Tohle zadání není pro olovo ani náhodou!
A mrznutí vs Li... co tu bylo zmíněno byla taky lež. Problém nastává pouze když má článek pod +2-+5°C a nabíjím ho standardním proudem. To mu opravdu ublížím natrvalo.
Naposledy upravil(a) josse dne pát dub 10, 2020 12:44 pm, celkem upraveno 1 x.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 1977
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Solar na RD
3m2 nejsou ani na 2 panely... v tom případě bych vůbec o FVE neuvažoval nebot na to PC to smysl nedává, jak píše josse, na toto olovo je naprosto nevhodné, já nečetl příspěvek celý a reagoval jsem jen na část příspěvku. a proto jak jsem psal neberte to jako vážnou věc nicméně jako cestu kudy nejít !!josse píše:Nezapomeňte také zmínit, že s těmi dvěmi panely u jakéhokoliv olova možná ani neudrží přes zimu nabito a na jaře bude olovo po smrti. Lixxx může zůstat vybité celou zimu a nic se nestane.
By tady srovnáváte svoje domy >30m2 panelů, on tady jsme řekl, že máš k dispozici 3m2 na východ a 3m2 na západ a hodlá využít letos půlku.
Mono panely nebudou nic moc, v zimě skoro úplná 0Wh!
Tohle zadání není pro olovo ani náhodou!
díky Josse za návrat k tématu autora !
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
- Lokalita: Poprad
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Bydliště: Poprad
Re: Solar na RD
jasné ako sa hovorí za peniaze aj dom v prahe. A s dobrým rozpočtom si kúpim aj jadrový reaktor.Vitek píše:Dovolím si oponovat ! účinnost procesu nabíjení vybíjení dle dobité a vybité energie je u dobrýho olova mezi 85 a 90 procenty.Matess píše:ano to je pravda... to jsem chtel dodat. Diky lepší efektivitě liion při nabíjení a tvrdosti při vybíjení se z toho v zimě dá něco dostat, u olova moc ne, tam to málo energie co přijde bude spíš na udržení baterky.
Otázka je co je výhodnější...
Pokud mám doma průměrnou spotřebu 150W za hodinu (osvětlení, věci kolem internetu, televize, lednice, pc), tak za 10h (noc) potřebuji 1,5kWh což znamená něco mezi 60 a 70Ah z baterie - bavím se o dni mimo zimu.
A teď co je lepší? mít větší baterku, která pokryje spotřebu 3/4 roku, nebo mít menší baterku ze které něco dostanu i v zimě, ale zase nezvládne ani zamračený den, ale na druhou stranu nevadí jí když by zůstala nenabitá?
Tohle si musí každý rozhodnout sám...
efektivita nabíjení u olova je menší než lion, to ji samozřejmé,
Dobíjení olova je zajištěno automatickým dobitím podle reálného SOC, např dle BMV, a nebo cokoliv jiného. trakční baterku v pohodě můžete cyklovat mezi 100 a 50 procenty. v případ baterky z VZV např 500 až 1000Ah na 48V máte kapacitu využitelnou 12kWh až 25 kWh,
Tvrdost olova je taky samozřejmě nižší, nicméně olovo při správném zacházení typu destilka ( vyřeší aquamatic ) zvládne i brutální zacházení typu 9 kW z takovýhle baterky ( 200A při 45) a pořád dodržíte vybíjecí prod na C2. pro nabíjení taky zmákne hrubší zacházení
A povídání typu baterka že nic neudrží v zime, tak jasně využitelná kapacita klesá s teplotou, nicméně klesá i vnitřní samovybíjení.. no a baterka trakční stejně se nevybije samovybíjením ani za 2 měsíce.
ale jasně nabíjení plynuje, je tam vodík výbušný téměř v jakékoliv koncentraci tuším od 2 procent s kyslíkem.. Dál to není určený do nevětraných prostor, ale v mrazu vám to vydrží, zkuste lionku místo obýváku hodit na mráz.... konečná... nedejbože závada na reglu a bms najednou - přebití = výbuch a požár -
no uvidíme až budu dělat bilanci za rok provozu elektrárny, napíšu náklady na údržbu - zatím za rok 20 litrů destilky...
no nic nechci Vás nabádat ke koupi ani té ani tamté technologie. Je jasný že olovo je stará a osvědčená technologie mnoha lety, nadruhou stranu chování k nim a životnost je také popsána v mnoha knihách.
Je jasný že lionka tutově vydrží při zachování provozních podmínek daleko víc než olovo.
Chci taky upozornit na to že údržba lionky je asi nulová za předpokladu že to funguje, u olova je to něco málo navíc... například to dolejvání destilky a 2 x za rok změřit refraktoměrem hustotu, a párkrát za zimu udělat ekvalizaci.. není to vůbec náročné a zvládne to kdekdo..
výhodu má olovo v tom že má obrovskou dostupnou akumulovanou energii.
Možná dává smysl navrhnout systém tak mít dobrou velkou olověnku trakční a k tomu menší lionku např 30 kWh v olovu ( při občasném používání a hned nabíjení po vybití až 80 procent kapacity využitelná) a k tomu třeba 3 cihly pylontechů těch 3000...
každý at se rozhodne sám....
já všem vždy nabízím at se zajedou podívat ke mě jak se to nedělá a pak můžou zvážit co a jak udělat jinak.... a lépe než já
Zadanie znelo
batéria v priestoroch kotolne
rozpočet 30000 kč
Takže nechápem tie pohnútky k batérii z VZV
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
-
- Příspěvky: 30
- Registrován: ned dub 05, 2020 2:06 pm
Re: Solar na RD
Tak mám teď 2 verze ve 24V:
(u obou panely 2x DHP60-280Wp; kombi menic MPP Solar PIP 2424MSE1)
1.verze:
- 2x Baterie EXIDE EQUIPMENT GEL 140Ah, 12V, ES1600 do serie
- Balancér / equalizér pro 2x12V baterie HA01
- Desulfátor olověných baterií - ochrana
2. verze:
- 2x Baterie GWL/POWER WB-LP12V60AH, LiFePO4 do serie
- Balancér Victron pro 2x 12V baterie
Pokud to počítám dobře, tak u olova mám v baterce 1,7kWh (100-50%), u LiFePo4 1,32kWh (5Ah nečerpáno)
Na kalkulačce na https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html jsem spočítal pro svoji likalitu průměrně za rok;
1,1kWh z panelů (max červenec 1,9kWh; min. prosinec 0,28kWh)
Cenově je olovo o 2k víc.
Tak babo raď.
(u obou panely 2x DHP60-280Wp; kombi menic MPP Solar PIP 2424MSE1)
1.verze:
- 2x Baterie EXIDE EQUIPMENT GEL 140Ah, 12V, ES1600 do serie
- Balancér / equalizér pro 2x12V baterie HA01
- Desulfátor olověných baterií - ochrana
2. verze:
- 2x Baterie GWL/POWER WB-LP12V60AH, LiFePO4 do serie
- Balancér Victron pro 2x 12V baterie
Pokud to počítám dobře, tak u olova mám v baterce 1,7kWh (100-50%), u LiFePo4 1,32kWh (5Ah nečerpáno)
Na kalkulačce na https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html jsem spočítal pro svoji likalitu průměrně za rok;
1,1kWh z panelů (max červenec 1,9kWh; min. prosinec 0,28kWh)
Cenově je olovo o 2k víc.
Tak babo raď.
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
- Lokalita: Poprad
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Bydliště: Poprad
Re: Solar na RD
rátaj s tým ze olovo ma horšiu účinnosť nabijania a vybijania + nejake to samovybijanie. Takze to bude možno 1,5-1,6kWh a časom to bude menej a menej.moravak píše:Tak mám teď 2 verze ve 24V:
(u obou panely 2x DHP60-280Wp; kombi menic MPP Solar PIP 2424MSE1)
1.verze:
- 2x Baterie EXIDE EQUIPMENT GEL 140Ah, 12V, ES1600 do serie
- Balancér / equalizér pro 2x12V baterie HA01
- Desulfátor olověných baterií - ochrana
2. verze:
- 2x Baterie GWL/POWER WB-LP12V60AH, LiFePO4 do serie
- Balancér Victron pro 2x 12V baterie
Pokud to počítám dobře, tak u olova mám v baterce 1,7kWh (100-50%), u LiFePo4 1,32kWh (5Ah nečerpáno)
Na kalkulačce na https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html jsem spočítal pro svoji likalitu průměrně za rok;
1,1kWh z panelů (max červenec 1,9kWh; min. prosinec 0,28kWh)
Cenově je olovo o 2k víc.
Tak babo raď.
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
-
- Příspěvky: 1194
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Solar na RD
1. Variantu nebrat.
Zamyslet se, jestli by nebylo něco lepšího z bazarových původně aut...
V létě je El. Dost, v zimě bude mít 2. Varianta dost navrch, bohužel ten měnič taky něco sežere, takže na podzim ho vypnout a nechat jen pro případ potřeby...
Zamyslet se, jestli by nebylo něco lepšího z bazarových původně aut...
V létě je El. Dost, v zimě bude mít 2. Varianta dost navrch, bohužel ten měnič taky něco sežere, takže na podzim ho vypnout a nechat jen pro případ potřeby...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Solar na RD
Mám jen krátký dotaz: k čemu bude dobrý ten balancer Victron k těm LIFEPO4 ?, To budeš jen balancovat 4 a 4 články ?, To nebude dobré, i ty 4 články s sérii se budou rozjíždět, nebo to tam nemělo být napsané u té 2 verze.moravak píše:Tak mám teď 2 verze ve 24V:
(u obou panely 2x DHP60-280Wp; kombi menic MPP Solar PIP 2424MSE1)
1.verze:
- 2x Baterie EXIDE EQUIPMENT GEL 140Ah, 12V, ES1600 do serie
- Balancér / equalizér pro 2x12V baterie HA01
- Desulfátor olověných baterií - ochrana
2. verze:
- 2x Baterie GWL/POWER WB-LP12V60AH, LiFePO4 do serie
- Balancér Victron pro 2x 12V baterie
Pokud to počítám dobře, tak u olova mám v baterce 1,7kWh (100-50%), u LiFePo4 1,32kWh (5Ah nečerpáno)
Na kalkulačce na https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html jsem spočítal pro svoji likalitu průměrně za rok;
1,1kWh z panelů (max červenec 1,9kWh; min. prosinec 0,28kWh)
Cenově je olovo o 2k víc.
Tak babo raď.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3316
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Solar na RD
za me urcite lifepo, ale ne ty 12V bloky ale jednotlive clanky. balancery dle chuti na 8 clanku.
Jeste by to chtelo nejaky batery monitor treba victron bmv700 nebo neco takovyho a spravne ho naladit at mas i nejaky udaj o stavu baterek.
Jeste by to chtelo nejaky batery monitor treba victron bmv700 nebo neco takovyho a spravne ho naladit at mas i nejaky udaj o stavu baterek.
-
- Příspěvky: 1977
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Solar na RD
tam se s rozpočtem nevejde
-
- Příspěvky: 30
- Registrován: ned dub 05, 2020 2:06 pm
Re: Solar na RD
to FRSO: v techn.udajich k baterce pisi: ... neobsahuje balanční systém - články sestavené podle přesné kapacity, provozní napětí se musí monitorovat jako celek ... tak jsem myslel, ze ten balancer bude drzet ty 2 baterky vuci sobe, mozna je to blbost
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Solar na RD
Tak na to bych se dlouhodobě nespoléhal, raději kuchnout to víko, aby se to dalo měřit a balancovat.moravak píše:to FRSO: v techn.udajich k baterce pisi: ... neobsahuje balanční systém - články sestavené podle přesné kapacity, provozní napětí se musí monitorovat jako celek ... tak jsem myslel, ze ten balancer bude drzet ty 2 baterky vuci sobe, mozna je to blbost
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 30
- Registrován: ned dub 05, 2020 2:06 pm
Re: Solar na RD
Na alibabe jsem nasel ... Deep Cycle LiFepo4 100ah 24V Lithium Ion Battery ... za cca.15.000 Kc, nenitam nic obalanc, nejak moc levne
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Solar na RD
V tom případě raději ještě prostuduj vše o aku LIFEPO4, aby pak nebyl problém.moravak píše:Na alibabe jsem nasel ... Deep Cycle LiFepo4 100ah 24V Lithium Ion Battery ... za cca.15.000 Kc, nenitam nic obalanc, nejak moc levne
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1759
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Solar na RD
olovo s aquamatic systemem sice pri prebiti plynuje, ale neni problem tento plyn filtrovat treba pres vodu a tim je problem vyreseny. Axpert se na zimu prepne do rezimu priorita site (UPS) a bude si baterky drzet nabite ze site a zafunguje jen v pripade vypadku elektriky, nebo se da pripinat k siti jen na NT a nabijet baterky z NT a ve VT z nich jet. K tomu je ale potreba nejaka kapacita.
Vyhodou olova je ze v pripade ze je cykluji jen do pulky, tak i v pripade vypadku DS mam stale nejakou nejnutnejsi rezervu a to se nekdy muze hodit. S timto rozpoctem bych opravdu sel do baterky z VZV. Daval jsem tam odkaz na 24V / 300Ah včetně aqm za 9800Kč... podle mě super nabídka (3000 za to aktuálně dostanu ve sběrně)
Vyhodou olova je ze v pripade ze je cykluji jen do pulky, tak i v pripade vypadku DS mam stale nejakou nejnutnejsi rezervu a to se nekdy muze hodit. S timto rozpoctem bych opravdu sel do baterky z VZV. Daval jsem tam odkaz na 24V / 300Ah včetně aqm za 9800Kč... podle mě super nabídka (3000 za to aktuálně dostanu ve sběrně)
-
- Příspěvky: 1194
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Solar na RD
To jsou marketingové kecy! Dva články naprosto stejně vyrobit nejde a nakonec jeden bude do místnosti a druhý je zdi a už je to taky špatně. Monitorovat každý samostatně.moravak píše:to FRSO: v techn.udajich k baterce pisi: ... neobsahuje balanční systém - články sestavené podle přesné kapacity, provozní napětí se musí monitorovat jako celek ... tak jsem myslel, ze ten balancer bude drzet ty 2 baterky vuci sobe, mozna je to blbost
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 1194
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Solar na RD
Jednou za čas 300Ah povařit a dost slušně na tom s 560Wp prodělá. To jsou fakt rady! To si může dovolit Vítek s plochou panelů!Matess píše:olovo s aquamatic systemem sice pri prebiti plynuje, ale neni problem tento plyn filtrovat treba pres vodu a tim je problem vyreseny. Axpert se na zimu prepne do rezimu priorita site (UPS) a bude si baterky drzet nabite ze site a zafunguje jen v pripade vypadku elektriky, nebo se da pripinat k siti jen na NT a nabijet baterky z NT a ve VT z nich jet. K tomu je ale potreba nejaka kapacita.
Vyhodou olova je ze v pripade ze je cykluji jen do pulky, tak i v pripade vypadku DS mam stale nejakou nejnutnejsi rezervu a to se nekdy muze hodit. S timto rozpoctem bych opravdu sel do baterky z VZV. Daval jsem tam odkaz na 24V / 300Ah včetně aqm za 9800Kč... podle mě super nabídka (3000 za to aktuálně dostanu ve sběrně)
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 1977
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Solar na RD
Josse ekvalizaci dělám zásadně ze sítě !! je to víc pod kontrolou navíc když člověk přijde pozdě z práce je to jednodušší, nicmene souhlas pokud bude 560Wp at zvolí uplně jinou technologii, však všude píšu at se lidi přijedou podívat jak se to nedělá
Dík josse za upřesnění
Dík josse za upřesnění
-
- Příspěvky: 1759
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 1322 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kapitanjeskynak
-
- 0 Odpovědi
- 474 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kolik
-
- 2 Odpovědi
- 1072 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od karol
-
- 0 Odpovědi
- 955 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetaJoule
-
- 6 Odpovědi
- 2979 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bednar