Přátelé tento vodič jsem zakoupil myslím za výhodnou cenu 17,-Kč/m vč.DPH zde. http://levneelektro.nabizi.cz/vodic-h07 ... dy_p59653/
Firma buď zasílá, nebo je možný osobní odběr v Brně.
Mrkněte i na další položky. Třeba http://levneelektro.nabizi.cz/oko-kabel ... ke_p60167/
Firma buď zasílá, nebo je možný osobní odběr v Brně.
Mrkněte i na další položky. Třeba http://levneelektro.nabizi.cz/oko-kabel ... ke_p60167/
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: H07V-K10S vodič lano CYA 10mm2 šedý
pokud potřebuješ nalisovat oka, což je podle mě lepší než šroubovací, tak řekni, kleště 10-150mm2 mám doma, a lisovací oka jsou podstatně levnější. Škoda je, že 10mm2 je takovej divnej průřez, na silovku okolo baterek hodně slabý, a na 230V v našich výkonech zase zbytečně moc, na pospojování zase málo, min. 16mm2...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: H07V-K10S vodič lano CYA 10mm2 šedý
Já to koupil na svod z půdy, poteče tím max. 24A při 66V. Na Amorfy jsem tam měl 4mm2, ale když je vyměním za mono s dvojnásobným výkonem tak už by tam byly ztráty.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: H07V-K10S vodič lano CYA 10mm2 šedý
Tam mám CYa16mm2 a je to tak na hranici pro 4,5kWp na 90V... Když jsem ten drát kupoval, tak jsem měl na střeše 1.5kWp a sám jsem si říkal, že to přeháním, ale napočítal jsem to raděj na osazenou celou střechu a dobře jsem udělal.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: H07V-K10S vodič lano CYA 10mm2 šedý
Já to mám 2x, na regl víc než 1500W nepověsím, nebo pověsím ale stejně nedá víc než 60A. Takže dobré na jaro a podzim.
Takže mě to stačí. 16mm2 mám taky na jedné větvi, ale jenom jako svod asi 4m.
Takže mě to stačí. 16mm2 mám taky na jedné větvi, ale jenom jako svod asi 4m.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 1207
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: H07V-K10S vodič lano CYA 10mm2 šedý
Když to tak čtu, asi jsem se spletl o řád...
Mě vyšlo na ztrátu a oteplení s malou rezervou pro každý z tří možných stringů, že musím každý táhnout CYA25, takže mám z půdy do sklepa 6xCYA25 pro teoretických 3x3.6 kWp, na 100V ono je to taky skoro 25m, takže alespoň jsou malé ztráty. A několikrát jsem přemýšlel, jestli ta ztráta byla na metr nebo na celou trasu, to by to vysvětlovalo, ale znovu to počítat nebudu. Už na to nebudu myslet. Podle vás ostatních to bude ok.
Mě vyšlo na ztrátu a oteplení s malou rezervou pro každý z tří možných stringů, že musím každý táhnout CYA25, takže mám z půdy do sklepa 6xCYA25 pro teoretických 3x3.6 kWp, na 100V ono je to taky skoro 25m, takže alespoň jsou malé ztráty. A několikrát jsem přemýšlel, jestli ta ztráta byla na metr nebo na celou trasu, to by to vysvětlovalo, ale znovu to počítat nebudu. Už na to nebudu myslet. Podle vás ostatních to bude ok.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: H07V-K10S vodič lano CYA 10mm2 šedý
No vychází ti to dobře, máš tam na stringu 45W ztrátu, kdyby jsi dal 16mm2 tak by jsi byl s 72W těsně pod 2%.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: H07V-K10S vodič lano CYA 10mm2 šedý
Zráta při maximálním výkonu mě úplně netrápí, ale chtěl jsem, aby to fungovalo co nejlíp tak mezi 1-2kW, což jsou takový ty polojasný dny, kdy je potřeba využít co nejvíc. Třeba dneska jsem už při SOC 85% pozoroval to, že si regulátor odlehčuje, protože baterky už dosáhly nastavenýho napětí při nabíjecím proudu okolo 80A, tak najedno povylezlo napětí na panelech přes 95V a proud do baterek klesl až k 50A...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 8 Odpovědi
- 1356 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
- 7 Odpovědi
- 876 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rasto1
-
- 30 Odpovědi
- 5295 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marko250
-
-
zapojení měniče Victron v síti - vodič PE
od bc546 » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
zapojení měniče Victron v síti - vodič PE
- 22 Odpovědi
- 2586 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bublich
-
-
- 3 Odpovědi
- 1041 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01