Zdravím, sleduji diskuzi zde o přetocích měničů. Taky mě to zajímá, protože hrozba tzv. pokut od distributorů není nic, co by dodávalo klidu. Z počátku jsem se ubíral cestou měření výstupních impulzů, což lze na téměř každém typu elektroměru. Tento systém jsem ale později zavrhl pro neodstranitelné technické nedostatky a komplikace s vyhodnocením. Také neustále shánění typů elektroměrů vhodných k laborování není také nic příjemného.
Přešel jsem tedy k systému jinému, který je použitelný snad na každém lepším elektroměru s výstupem na RS485. Dostal jsem několik kusů 1F zdarma od firmy, která je likvidovala z důvodu poškozených čipů 485. Nebyl problém je všechny opravit a zprovoznit. Všechny kusy byly certifikované a kalibrované st. zkušebnou, což dává určitou míru jistoty o přesnosti měření.
Připojení do elektroměru je pouze dvěma vodiči do opticky odděleného výstupu RS485. Komunikace proběhla bez potíží a na LCD vidím vše, co takový 4Q elektroměr je schopen změřit a nemusí se nic dopočítávat. Jinými slovy vidím přesně to, co by viděl distributor při kontrole odběru, dodávky atd., vč. okamžitých hodnot. To je určitá výhoda oproti dopočítávání hodnot z periody výstupních impulsů, které už je z principu vždy zasaženo určitou chybou. Data zpracovává Arduino se shieldem a LCD 2004. Arduino má i výstup na 485-ku, z minulého projektu jsem tedy použil tuto komunikaci na předávání všech dat do mobilu s Androidem.
V hledáčku jsem měl samozřejmě především informaci o přetoku, protože o tom to hlavně je. V tomto případě je to velmi jednoduché. Protože máme informaci o okamžitém odběru/dodávce + mnoho dalšího, stačil jen jeden řádek s testem na záporný odběr a z toho lze již jednoduše sepnout výstup, který zařídí další opatření.
To se však nakonec ukázalo jako vcelku zbytečné, protože např. některými silně kritizovaný Modrásek neudělal za týden přetok ani Watt. A to jsem se snažil docela dost ho oblafnout. Musel jsem vypnout na Modráskovi snímací civku na přívodu, potom se ihned ozval alarm a v datech se začaly objevovat hodnoty přetoku až 700W. Nepomohlo ani periodické spínání a rozpínání velké zátěže okolo 2kW. Z tohoto krátkého testu to vypadá tak, že limit 115W je pro Modráska v pohodě.
Zatím nedořešena je synchronizace těch 1/4 hodin, které jsou časovou periodou pro výpočet. Limit tedy napočítávám od 00:00:00 vždy po 15 minutách, vše se odkládá na SD kartu. (Přetoky jsou logovány ihned s krátkou periodou, aby se dala definovat jejich délka, počet i dodaný výkon zpětně.) Je jasné, že pokud oficiální elektroměr má rozhašený přesný čas nebo je nedokonalá synchronizace z centrály, může dojít k překročení 115W. K tomu by však došlo jen tehdy, pokud by se skutečné přetoky potácely kolem 115W, což v tomto konkrétním případu evidentně nehrozí.
Často spomínaná varná deska také vliv neměla. K tomu bych měl ještě jeden poznatek, že tyto spotřebiče vám udělají na 3F přetok i bez FV. Ke stejnému zjištění jsem došel pozorováním na SHELLY, která je zapojena v dílně s obráběcími stroji. FV není a přetoky jsou. Tyto zjištění by se měly oficiálně ověřit a snad by mohlo asi dojít ke změně přísného pohledu na sankce za přetoky, protože ty mohou vzniknout i v legálním provozu bez účasti FV elektrárny. Popř. by se naměřené přetoky mohly omylem hodit na konto FV, což pravda být může a taky nemusí.
Bylo by dobé, aby toto někdo oficiálně ověřil. Rozhodně si nedělám nějaké nároky na věrohodnost těchto informací. Jsem zaučený strojní zámečník a bavím se spíše výrobou krabiček na výtvory domácích kutilů. A už vůbec ne letitý solárník. mpcz, 10oct2022