Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon srp 02, 2021 4:19 pm


TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Diskuze o regulátorech EP Solar
PředchozíDalší

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod dracekvo » úte úno 19, 2013 7:57 pm

Já hned reklamovat nebudu, spíše se zkusím zeptat co a jak. Zítra si snad vzpomenu.
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1860
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod trud » úte úno 19, 2013 8:40 pm

Chcem sa spytat, tieto ep solar regulatory zvladaju aj lifepo4? Alebo len olovo?
1050W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah. ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
Uživatelský avatar
trud
 
Příspěvky: 845
Registrován: čtv úno 07, 2013 1:50 am

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod Baryk » úte úno 19, 2013 10:45 pm

Zvládají i lifepo4
Baryk
 
Příspěvky: 123
Registrován: stř dub 04, 2012 10:52 pm

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod trud » stř úno 20, 2013 12:25 am

Aj tak mi to stale neleze do palice..ako ten solarny regulator zvladne lifepo4..tie maju asi taku charakteristiku ze do cca 80% kapacity do nich tecie takmer rovnaky prud..a porom poslednych 20% je postupne znizovany az klesne na 1/10 pôvodého prúdu a nabijannie je ukoncene.Funguje tak aj solarny regulator? Da sa nastavit 14,4 volta a tie potom regulator udrzuje? Teda ked by malo zacat stupat napetie na 14,5V znizi prud? Kedy je potom podla regulatora bateria nabita? Podla mna ak je to urcene na olovo..tak to bude mat len dake vypnutie pri dosiahnuti dakeho napetia.Chcel by som ist do malickeho fotovoltaickeho systemu ale lifepo4 len sa bojim o to nabijanie.
1050W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah. ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
Uživatelský avatar
trud
 
Příspěvky: 845
Registrován: čtv úno 07, 2013 1:50 am

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod MareC3k » stř úno 20, 2013 8:32 am

Ja mam epsolar 4215, to by mal byt rovnaky, len ma prud 40A a vstupne napatie do 150V a pri nastaveni nabijania na GEL mi nabija baterie na 28,4V (14,2V) na tomto napati podrzi 1,5 hodiny a potom klesne na 27,2V (13,6V), toto mam odmerane a takto to bolo aj v grafe zobrazene, takze to nemam len z manualu.
+- 20kWp, 52V 600Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000, Victron 150/100, 150/70, 150/35, http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780
MareC3k
 
Příspěvky: 484
Registrován: pát říj 05, 2012 7:37 pm
Bydliště: SK pri Presove

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod dracekvo » sob bře 02, 2013 12:11 pm

Tak zatím z eskutru žádná odpověď. Takže v budoucnu koupím baterie i když o něco dráž jinde. Takové jednání nemám rád. Kdyby aspoň odpověděl, že nevi.
Vyřeším to koupí tristaru. teď mi tu jen tak ze sradny běží velký počítač, aby byl nějaký odběr a nezačalo skákat a vyhazovat měnič.
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1860
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod Petr » sob bře 02, 2013 12:29 pm

dracekvo píše:Takové jednání nemám rád.

Jednání nejednání ... a zvednout telefon a zavolat je problém? Pokud to bylo mailem, mohl váš mail skončit ve spamu. nebo ho mohl nějaký aktivní majitel poštovního serveru "zcenzurovat". To se tu nedávno řešilo taky. Neodsuzujte, dokud si nejste jist, že chyba není ve vás.
Petr
 
Příspěvky: 111
Registrován: úte bře 08, 2011 7:08 pm

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod Pan Taum » sob bře 02, 2013 3:48 pm

trud píše:Chcem sa spytat, tieto ep solar regulatory zvladaju aj lifepo4? Alebo len olovo?

Zvládají i LiFePo4, ale blbě, je to takové drbání pravou rukou za levým uchem. Lithium je vcelku velká investice a riskovat jejich likvidaci kvůli čínskému regulátoru za pár kaček...
Pan Taum
 
Příspěvky: 570
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod LIX » pon bře 04, 2013 11:09 am

Ja som nedavno pripojil na tento regulator lifeypo 12V 90Ah a ten regulator mi ich nechce nabit do plna ci uz tam nadstavim ze je bateria sel alebo gel, je mu to jedno. Nepomohlo ani nadstavenie baterie na ze ma akoze kapacitu 150 Ah. A co je najvacsi gol, ani pri skoro plne vybitej baterii a plnom osvite panelov 2x schoot asi 107 nie je schopny tlacit do baterie viac ako 12A co nerobi po preratani ani 150w, pri tom viem ze panele este niesu zahorene a 230 w daju urcite. Asi budem usiet investovat do kvalitneho regulatoru.
LIX
 
Příspěvky: 672
Registrován: pon črc 30, 2012 2:43 pm

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod Wagoneer » pon bře 04, 2013 12:00 pm

Asi to bude kus od kusu. Je to holt čina. Já mám sice 4215, ale pracuje správně. Do bat tlačí co to dá a změnou typu bat se mění koncove napětí.
Wagoneer
 
Příspěvky: 180
Registrován: stř kvě 30, 2012 1:46 pm

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod LIX » pon bře 04, 2013 2:35 pm

To je hrozne asi kupim tristar aby som to mal vsetko uz tip top. Pri ktorom type baterie to tlaci najviac V do baterie?
LIX
 
Příspěvky: 672
Registrován: pon črc 30, 2012 2:43 pm

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod dracekvo » pon bře 04, 2013 3:12 pm

Tak jsem dneska přišel domů a přídavný display od regulátoru potmě. Po odpojení a připojení sice naskočil, ale co sem připojil panel, tak zase zhasl a to bylo vše. Už ani nenaskočí jen na baterie. Kontrolky sice svítí, ale poud nedává :(
Na eskutr sem včera poslal email, jestli dostanu odpověď a dnes dopoledne došla.
Popsal jsem dnešní zkušenost, tak čekám na odpověď, kam to mám poslat na reklamaci.
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1860
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod Wagoneer » pon bře 04, 2013 4:28 pm

LIX - nejvyšši napětí má při nastavení zaplavená baterie ( boost: gel-14.2/sealed-14.4/flooded-14.6 )..
Viz
http://shop.mypower.cz/shopfile?Navod_Tracer.pdf
Wagoneer
 
Příspěvky: 180
Registrován: stř kvě 30, 2012 1:46 pm

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod LIX » pon bře 04, 2013 6:38 pm

Ďakujem, v rýchlosti sa mi to nepodarilo na internete nájsť. Dnes mi batériu nabilo na 13,8V a to bolo celý deň pekne. Je to hrozné s tou čínou.
LIX
 
Příspěvky: 672
Registrován: pon črc 30, 2012 2:43 pm

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod dracekvo » pon bře 04, 2013 6:42 pm

V tomhle bych nehledal problém v číně, ale v nevhodné volbě regulátoru :)
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1860
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod LIX » pon bře 04, 2013 7:10 pm

Prečo? Tvrdí sa že na SEL to ide v pohode pri LiFeYPo. Dokonca to tak niektorí ludia na fóre aj majú spravené. Podla mňa s tým lítium nič nemá. :D
LIX
 
Příspěvky: 672
Registrován: pon črc 30, 2012 2:43 pm

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod Wagoneer » pon bře 04, 2013 9:24 pm

Lix - no, 13.8V už udržuje nabitou baterii ve floatu. Nebo jsi chtěl říci, že v průběhu nabíjení ( ve fázi boost ) tam regl víc nedal? Sledoval jsi to celou dobu nabíjení ( nebo máš graf/log )?
Wagoneer
 
Příspěvky: 180
Registrován: stř kvě 30, 2012 1:46 pm

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod LIX » pon bře 04, 2013 11:40 pm

V sobotu som to sledoval celú dobu kedže som bol doma a najviac čo tlačil bolo 12A, viac nedal a batéria sa aj vtedy nabila len na 13,8V a prúd klesol na úplnu nulu. Naschvál som ju nechal nabíjať bez záťaže aby som videl ako to prebieha. Je mi jasné že čím je viac nabitá batéria tým je prúd menší. Teraz som nadstavil batériu na flooded a uvidím čo to zajtra povie, kedže budem v práci nechám otca nech to sleduje.
LIX
 
Příspěvky: 672
Registrován: pon črc 30, 2012 2:43 pm

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod dracekvo » stř bře 13, 2013 4:08 pm

Tak se zas na jednu staranu musím Eskutru zastat. Obratem bez nějakých průtahů mi byl zaslán regulátor nový. Takže jsem zas spokojený zákazník :) Teď jen musím počkat na sluníčko, jak se bude chovat.
Slunci zdar
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1860
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí

Příspěvekod dracekvo » sob bře 16, 2013 12:11 pm

Baryk: jaké máte napětí na panelech a jaké je napětí na bateriích?
Možná jsem na to přišel. Když jsem měl zapojený PWM měnič po dobu reklamace, tak jsem zapojil panely paraelně (35V) a když měnič přišel, tak sem je tak nechal. Chová se naprosto normálně, žádné napětí nepřekračuje.
Ale, jak je zapojím sériově (70V), tak začně dělat přesně to samé. Asi se neumí vyrovnat s velkým rozdílem napětí mezi panelama a bateriemi. Mám 12V systém.
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1860
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

PředchozíDalší

Zpět na EP Solar

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'