EP solar verzus levný měnič

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují možnost připojení levného měniče k regulátoru EP Solar 2215BN MPPT a obavy z neodděleného DC vstupu, který by mohl poškodit regulátor. Sdílejí zkušenosti s úpravami napětí pro LiFePO4 baterie a možnosti nastavení odpojení zátěže při vyšším napětí. Diskuze zahrnuje i informace o kompatibilitě displeje MT-50 s různými modely EP Solar a tipy na vhodné měniče a jejich spotřebu.
rva
Příspěvky: 5162
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1027
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: EP solar verzus levný měnič

Nový příspěvek od rva »

Rado píše:
... a nedá sa to nastaviť vyššie,ale ja by som potreboval odpojiť záťaž už pri 12 V...
Já mám taky EPsolar, ale s externím čidlem teploty a taky jsem potřeboval nastavit nižší napětí, než umožňoval rozsah, přednastavený výrobcem. Protože u LiFePo žádnou korekci napětí na teplotu nepotřebuji (ta je pro olověné baterie), nahradil jsem externí čidlo vhodným odporem a regulátor reguluje na nižší napětí.
Ten tvůj má teplotní čidlo integrované, tak nevím, je-li možná jeho náhrada vhodným odporem nebo potenciometrem.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)

Kdo je online