Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod janek22 » úte bře 14, 2023 12:30 pm

Panove,
existuje nejaky iny DC istic okrem TOMZu ktory mozem pouzit na string s 770VDC a 10A ?
TOMZ ma 1000vdc. rozne ampery na vyber, ale nenasiel som k nemu vyrazaciu cievku, len od CHINT-a to neviem ci je s nim kompatibilna.
je nejaka ina alternativa na take napetie 770vdc, aj s vyrazaciou cievkou?
dakujem
?
janek22
 
Příspěvky: 33
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm

Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod glottis » úte bře 14, 2023 1:31 pm

myslim, ze skoro vsechny jistice maji 250V na jeden pol. Kdyz chces vetsi napeti, musis vic polu zapojit za sebe. Kdyz vezmes dvoupolovy jistic a prozenes s nim plus i minus, mas to do 500V. Kdyz bys chtel do 1000V, musis pouzit 4 polovy jistic.

Treba

https://www.elektromaterial.cz/noark-11 ... escription

Na tom jistici je namalovane, jak bys to zapojil. Tenhle konkretni jistic je mozn atak uz i interne zapojeny
?
glottis
 
Příspěvky: 1112
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am


Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvekod Mart » úte bře 14, 2023 8:53 pm

glottis píše:myslim, ze skoro vsechny jistice maji 250V na jeden pol. Kdyz chces vetsi napeti, musis vic polu zapojit za sebe. Kdyz vezmes dvoupolovy jistic a prozenes s nim plus i minus, mas to do 500V. Kdyz bys chtel do 1000V, musis pouzit 4 polovy jistic.

Treba

https://www.elektromaterial.cz/noark-11 ... escription

Na tom jistici je namalovane, jak bys to zapojil. Tenhle konkretni jistic je mozn atak uz i interne zapojeny

Taky v tom mají pěkný bordel.
Teď jsem se díval na ten Noark a k tomuto jističi mají na stránkách dokumenty ke stažení:
1) montážní návod Ex9BP-JX https://cdn.noark-electric.eu/documents/6b370a41-d9f9-4edf-bff9-6f26375952cd/manual_ex9bp.pdf
2) Katalogový list Ex9BP-JX https://cdn.noark-electric.eu/documents/3390fc06-37f6-4787-bf0e-15d3ca9d991d/ex9bp-jx-eu-cz-20210806.pdf

A v každém dokumentu je to zapojené jinak.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
?
Mart
 
Příspěvky: 162
Registrován: ned kvě 01, 2022 1:02 pm
Bydliště: Prostejov


Předchozí

Zpět na Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 1 návštěvník

Reputation System ©'