Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř bře 29, 2023 5:00 pm


přepetovka saltek kam uzemnit

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.

přepetovka saltek kam uzemnit

Příspěvekod aivosh » pon čer 27, 2022 8:20 am

Ahoj,

mám přepetovky saltek, kombinovanou T1+T2 a pak samostatnou T2.

Uzemnění těchto přepětovek je prý OK připojit ke stávající hromosvodné soustavě.
Je to opravdu tak?

Díky, Ivo
?
aivosh
 
Příspěvky: 57
Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm


Re: přepetovka saltek kam uzemnit

Příspěvekod dusanmsk » pon čer 27, 2022 8:30 am

Ako ze si dotiahnete drat od hromozvodu a ten pripojite na saltek? To snad asi nie...
?
dusanmsk
 
Příspěvky: 194
Registrován: pát říj 15, 2021 9:41 am


Re: přepetovka saltek kam uzemnit

Příspěvekod mgx » pon čer 27, 2022 10:34 am

urcite nie, aj ked spravny vyraz je bleskozvod. to si rovno mozes napojit bleskozvod do menica :). precitaj si STN/EN bleskozvody a bude ti jasne preco.
Uživatelský avatar
mgx
 
Příspěvky: 428
Registrován: stř dub 15, 2015 12:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica


Re: přepetovka saltek kam uzemnit

Příspěvekod sitra » pon čer 27, 2022 12:09 pm

no, má to určité pravidla.
Nicméně ty tím, že tam tu přepěťovku dáš uděláš správný krok tak jako tak, ale...

Ono je taky důležité jak celý objekt máš pospojený, jak je na tom uzemnění jako takové, zda je PEN vodič spojen se zemí a tak, nezáleží pouze na přímém úderu blesku do budovy... pak to nebude nikdy 100%.

Nicméně SPD se dávají v 99% do podružného rozvaděče, málokdo dá T1 do samostatné krabice na vstupu do budovy. Takže ten "zbytek" bleskového proudu si přivádí celkem spokojeně do rozvodnice...

ještě upřesním, když zatlučeš tyče, popř. propojíš dva svody a odtud vyvedeš drát lze to taky vyřešit. Ale to ti tu nikdo na dálku neporadí. Je třeba to změřit.
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
?
sitra
 
Příspěvky: 285
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm


Re: přepetovka saltek kam uzemnit

Příspěvekod aivosh » pon čer 27, 2022 12:56 pm

Sitra díky. Asi by bylo dobrý zmínit, že ta T1 bude venku před vstupem kabelů od panelů do objektu.

Co přesně znamená věta "popř. propojíš dva svody a odtud vyvedeš drát lze to taky vyřešit." ?
?
aivosh
 
Příspěvky: 57
Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm


Re: přepetovka saltek kam uzemnit

Příspěvekod sitra » pon čer 27, 2022 1:20 pm

no, padlo tady že není vhodné nad zemí připojit drát přímo k hromosvodu a vést ho k MET svorkovnici. Jinak v tom nic nehledej.
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
?
sitra
 
Příspěvky: 285
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm


Re: přepetovka saltek kam uzemnit

Příspěvekod aivosh » pon čer 27, 2022 1:23 pm

Takže když mám T1 mimo budovu, na kabelech mezi panely a regulátorem, tak můžu uzemnění té T1 klidně připojit na hromosvod?
?
aivosh
 
Příspěvky: 57
Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm


Re: přepetovka saltek kam uzemnit

Příspěvekod cipis » pon čer 27, 2022 1:39 pm

?
Právě naopak, stáhneš to dolů extra a připojíš třeba na ty (změřené) propojené zatlučené tyče.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
15 912 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2543
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: přepetovka saltek kam uzemnit

Příspěvekod bublich » pon čer 27, 2022 1:54 pm

Ano,Co nejblíže zemi.A abyste měl jistotu,změřil bych hodnotu uzemnění toho hromosvodu,samozřejmě s odpojenou nulou sítě.Provedte přechod FEZN/CYA(CY)16 v nějaké krabici v suchu at ten spoj není v zemi (ve vlhku).

edit: myslím tím na stávající hromosvod,když na nějaký tyče tak pak propojit s hromosvodem a stejně změřit.
Naposledy upravil bublich dne pon čer 27, 2022 2:12 pm, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar
bublich
podporuje fórum
 
Příspěvky: 360
Registrován: pát črc 10, 2020 11:42 pm


Re: přepetovka saltek kam uzemnit

Příspěvekod aivosh » pon čer 27, 2022 2:00 pm

Můžu tu přepětovku připíchnout na uzemnění klidně cca 30cm od tyčí v zemi, to není problém. Ale ten vodič od přepětovky musím asi poslední 2 metry vést stejně v těsné blízkosti (tak 2cm vzdálenost) hromosvodu, tak má to význam? A půjdou ty vodiče vodorovně vedle sebe.
Nebude to stejně přeskakovat?

Nebo to prostě připojím 2 metry od tyčí v zemi.
?
aivosh
 
Příspěvky: 57
Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm


Re: přepetovka saltek kam uzemnit

Příspěvekod sitra » pon čer 27, 2022 4:49 pm

no, jestli je tam souběh tak je to stejně jedno.
Tam je podstatné ten odpor uzemnění do 10 Ohm. ;)
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
?
sitra
 
Příspěvky: 285
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm


Re: přepetovka saltek kam uzemnit

Příspěvekod aivosh » pon čer 27, 2022 8:11 pm

Takze kdyz to shrnu, je OK pripojit uzemneni prepetovky na stavajici hromosvod cca 2 metry od zeme, je to tak? Mene nez 10ohm je tam dodrzeno.

Byla by taky ok varianta, pokud bych pouze pro prepetovku zatloukl dalsi tyce do zeme a NEpropojil je s hromosvodem? Dodrzel bych mene nez 10ohm.
?
aivosh
 
Příspěvky: 57
Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm


Re: přepetovka saltek kam uzemnit

Příspěvekod cipis » pon čer 27, 2022 9:47 pm

Vždyť ti to tu psal sitra ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
15 912 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2543
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE


Zpět na Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'