od stucel » stř črc 27, 2022 7:33 pm
Mám taky v provozu měnič BEL a panely na plechové (hliník) střeše a podle toho, jak jsem prostudoval asi milion různých informací o jištění v tomto případě, tak rozhodně se mají panely na plechové střeše spojit s hromosvodem, výjimku tvoří hromosvod odizolovaný od střechy. A co se týče přepěťové ochrany, tak odpínač/jistič před přepěťovkou , takzvané předjištění, má podle nich mít zřejmě hodnotu dost vysokou na to, aby nevypnul dřív, než vůbec přepěťovka stačí vykonat svoji práci( to jest např 50A). A teprve za přepěťovkou další odpínač s hodnotou odpovídající požadované proudové ochraně (např. 15A). Spojení kabelu Cu s panely dělat přes podložky cupal, pro zamezení vzniku článku nakrátko (elektrochemická koroze). Kaskáda přepěťovek před a za vším dle potřeby. Nikomu to nevnucuji, jen moje poznatky.
-