Příspěvekod Lukinon » pon dub 18, 2022 2:18 pm

Zdravím může mi někdo se zkušenostmi říct jestli bude odpinač opv22 se dvěma pojistkami 125Agg vhodný Mezi axperta 5kw/48v a baterie lifepo4 10,24kwh.Nevim jakou může mít axpert největší špičku? Zkusil už někdo takto odpinač opv22 použít? Mám ho doma nechce se mi moc něco jiné kupovat kdybych samozřejmě nemusel.
Teoreticky je to v pořádku,ale DC 50v...
Díky
?
Lukinon
 
Příspěvky: 141
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am


Re: Jištění baterie opv22

Příspěvekod Soban » pon dub 18, 2022 6:24 pm

Ja to takto mám, ale na 24V olovu.
Měnič má uvnitř 150A pojistku a já venku tu 125A a zatím drží. (3,2kW na 24V)

Pojistka krátkodobou špičku udrží.

5000/48=104A teď jde o to jak ho budeš přetěžovat......
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1863
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc

Re: Jištění baterie opv22

Příspěvekod Lukinon » pon dub 18, 2022 6:29 pm

Jak přetěžovat? Přece se nad 5kw přepne na baypas ne?
?
Lukinon
 
Příspěvky: 141
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am


Re: Jištění baterie opv22

Příspěvekod Lukinon » pon dub 18, 2022 6:34 pm

Myslím že ve vašem případě už je to risk. 3200:24 je víc než 125A.
Jinak odepisoval jsem na to proudové relé že jsem kokot že bojler připojit před ním aby ho neovlivňoval, ale nešlo to odeslat ani 10x za sebou. tak že DÍKY
?
Lukinon
 
Příspěvky: 141
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am


Re: Jištění baterie opv22

Příspěvekod Soban » pon dub 18, 2022 7:04 pm

Jasně u mě je to risk, ale měřením z toho tahám max 110A.
Jak to práskne tak tam pak budu muset koupit nožovou. Stejně mám na výstupu 13A jistič takže výkon omezen na 3kW.
Prostě je to pozůstatek z 12V systému kde jsem měl 100A pojistku.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1863
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc

Re: Jištění baterie opv22

Příspěvekod Lukinon » pon dub 18, 2022 7:08 pm

Dobrá já to tedy použiji,jestli sem teda třeba někdo nenapíše ne to nedělej.
A máte taky určené na ac500v/125A/gg? Ještě bych měl motorové am
?
Lukinon
 
Příspěvky: 141
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am


Re: Jištění baterie opv22

Příspěvekod unicast » pon dub 18, 2022 7:10 pm

Já bych tam dal nožovku rovnou, lepší věci udělat jednou pořádně a pak už s nimi neztrácet čas...
?
unicast
 
Příspěvky: 753
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am


Re: Jištění baterie opv22

Příspěvekod Soban » pon dub 18, 2022 7:10 pm

Lukinon píše:Jak přetěžovat? Přece se nad 5kw přepne na baypas ne?

Bypas musí být povolen a krátkodobě ten měnič může dodat víc jak 5kW.

Motorové pojistky nedávat, ty jsou spožděné a elektroniku to odrovná - nechrání.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1863
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc

Re: Jištění baterie opv22

Příspěvekod Lukinon » pon dub 18, 2022 7:14 pm

Ale nožovou pojistku nedám do toho odpinače
?
Lukinon
 
Příspěvky: 141
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am


Re: Jištění baterie opv22

Příspěvekod Soban » pon dub 18, 2022 7:15 pm

unicast píše:Já bych tam dal nožovku rovnou, lepší věci udělat jednou pořádně a pak už s nimi neztrácet čas...


Proč?

Kulatá pojistka 125A gg chrání stejně jako nožová 125A gg.

A ten odpínač je i na DC akorát z hlavy nevím zda na 125V nebo 252V DC na AC má tuším 600V
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1863
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc

Re: Jištění baterie opv22

Příspěvekod Lukinon » pon dub 18, 2022 7:27 pm

Jak dostanu klasickou nožovou pojistku do odpinače opv 22? To prostě nejde. A držák na nožovky nedám do rozvaděče pod měničem!
?
Lukinon
 
Příspěvky: 141
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am


Re: Jištění baterie opv22

Příspěvekod Lukinon » úte dub 19, 2022 1:28 pm

Ještě jsem našel 3f jistič OEZ lvn-125B na kterém je napsánoAC400/ DC216v
Nebude to lepší?
?
Lukinon
 
Příspěvky: 141
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am


Re: Jištění baterie opv22

Příspěvekod Pawel » úte dub 19, 2022 1:42 pm

Pojistka se dává co nejblíže k baterkám.
?
Pawel
 
Příspěvky: 648
Registrován: stř říj 02, 2013 7:57 am


Re: Jištění baterie opv22

Příspěvekod Lukinon » úte dub 19, 2022 2:22 pm

A co bude lepší opvp22 nebo jistič? Obojí je 125A a mám to doma
?
Lukinon
 
Příspěvky: 141
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am


Re: Jištění baterie opv22

Příspěvekod skopec » úte dub 19, 2022 2:34 pm

Lukinon píše:Jak dostanu klasickou nožovou pojistku do odpinače opv 22? To prostě nejde. A držák na nožovky nedám do rozvaděče pod měničem!

Do odpínače se nedává nožová pojistka, ale válcová.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
?
skopec
 
Příspěvky: 131
Registrován: pon srp 16, 2021 7:35 pm


Re: Jištění baterie opv22

Příspěvekod Lukinon » úte dub 19, 2022 2:42 pm

To vím taky! To jsem psal sobanovy. Já s tím deňe pracuji. Jen nevím co bude lepší pro DC
?
Lukinon
 
Příspěvky: 141
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am


Re: Jištění baterie opv22

Příspěvekod Soban » úte dub 19, 2022 4:12 pm

Mě jsi to nepsal, já ti nenutil nožové pojistky, ja obhajoval ten tvůj odpínač, taky ho používám.

Jinak za mě lepší pojistka, jističům moc na DC nevěřím.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1863
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc