Stránka 1 z 1

Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Napsal: čtv srp 26, 2021 4:32 pm
od m.budzak112
Čaute,

Ma niekto skúsenosti s
Obrázek

Vyzerajú super aj za dobrú cenu. Chcem dať 150A medzi menič a baterku a 100A medzi MPPT a baterku v 48V systéme. Chcel som tam dať ekvivalent poistky + poistkové puzdro avšak narazil som na toto a príde mi to ako super riešenie vzhľadom na to, že sú lacné a viackrát použiteľné narozdiel od poistiek.

Vopred Dík za rady a postrehy

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Napsal: čtv srp 26, 2021 4:38 pm
od Franta2776
Mám špatnou z Aliexpresu.Objednal jsme 200A na baterku do obytného auta.Po 5minutách a 120A vypadává i při stání na místě.

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Napsal: čtv srp 26, 2021 4:41 pm
od rva
Ne. Není to na 48 V. Už ty malé rozměry budí pochybnost. Normální DC jistič není o tolik dražší: https://www.aliexpress.com/item/32675575512.html

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Napsal: čtv srp 26, 2021 4:45 pm
od m.budzak112
rva píše:
Ne. Není to na 48 V. Už ty malé rozměry budí pochybnost. Normální DC jistič není o tolik dražší: https://www.aliexpress.com/item/32675575512.html
Našiel som ju skoro v každom elektro-eshope s týmito parametrami. Už neviem čomu veriť a čomu nie :x
Technicke parametre:
NAPATIE: 12 - 48V DC
Prud max 150A
Pripojenie očkom M6
Životnosť 1000 zapnuti.
Material Termoplast UL94 V-0
Rozmery: 78x51x43mm

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Napsal: čtv srp 26, 2021 4:47 pm
od m.budzak112
rva píše:
Ne. Není to na 48 V. Už ty malé rozměry budí pochybnost. Normální DC jistič není o tolik dražší: https://www.aliexpress.com/item/32675575512.html
Nemáte nejaký ekvivalent vášho ističa na SR/CZ eshope?

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Napsal: čtv srp 26, 2021 6:08 pm
od rva
Kvůli ceně bych zůstal v Číně. Značkové tuzemské jsou třeba na https://www.shopelektro.cz/modularni-pr ... 25-a-10-ka
Ale ty čínské jsou o dost levnější - široký rozsah až do 600 A je třeba na https://www.aliexpress.com/item/1005002039194251.html
Ten krásný, levný na 12-48V jsem míval taky. Dokonce na něm bylo že je na 200A. Ale o napětí na něm není ani slovo a jak to šlo, tak jsem ho nahradil něčím jiným.

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Napsal: čtv srp 26, 2021 6:44 pm
od LIX
Na tvojom mieste by som tam dal poistku a je vybavené. Na baterkách mávam rovno našróbovanú poistku, ty si kúp kludne poistkový odpínač. Aj tak to je na krajné prípady ktoré by nemali nikdy nastať a ak nastanú vymeníš poitku za novú.
Ja som mal ešte kedysi dávno v 12V systéme tento ´´istič ´´ na 200A a neverím tomu, je to malé a bojím sa že keby v obvode nastal skrat tak táto pidi vec zhorí, je to strašne malé, čínske a lacné. Na určitých veciach sa proste neopláca šetriť. Keď chceš ušetriť kúp poitku ktorú prišróbuješ niekam, toto je zlé riešenie.

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Napsal: čtv srp 26, 2021 7:15 pm
od m.budzak112
LIX píše:
Na tvojom mieste by som tam dal poistku a je vybavené. Na baterkách mávam rovno našróbovanú poistku, ty si kúp kludne poistkový odpínač. Aj tak to je na krajné prípady ktoré by nemali nikdy nastať a ak nastanú vymeníš poitku za novú.
Ja som mal ešte kedysi dávno v 12V systéme tento ´´istič ´´ na 200A a neverím tomu, je to malé a bojím sa že keby v obvode nastal skrat tak táto pidi vec zhorí, je to strašne malé, čínske a lacné. Na určitých veciach sa proste neopláca šetriť. Keď chceš ušetriť kúp poitku ktorú prišróbuješ niekam, toto je zlé riešenie.
nevedeli by ste mi nejaké odporúčiť ? lebo tie mega od victronu 125A/58V sú po 30€ a to mi pride za poistku prehnané...
najlepšie aj s držiakom

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Napsal: čtv srp 26, 2021 11:55 pm
od LIX
Kedže je to poistka ktorá by nemala byť za normálneho stavu FV elektrárne nikdy prerušená používam takéto poistky. https://www.tipa.sk/sk/poistka-mega-pre ... /d-217236/
Ja v tom napätí 32V nevidím žiadny problém, ano 52V je skoro o polovicu viac, ale tu sa jedná stále o malé napätia a osobne v tom problém nevidím. No ak s tým nie si stotožnený, tak odporúčam tme.eu majú tu tieto poistky
https://www.tme.eu/Document/e9b9699950c ... rungen.pdf
Za 5€ bez dph kúpiš takúto poitku na 80V 150A a môžeš si povedať že je všetko s kostolným poriadkom.
https://www.tme.eu/sk/details/9005805.1 ... atne/siba/

EDIT: držiaky tam boli tuším tiež k tomu nejaké, skús pohladať.. ;)

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Napsal: pát srp 27, 2021 12:50 am
od kodl69
Já teda používám klasický PN000 do 160A a tam není napětí žádnej problém, oblouk zhasne jistě. Byl jsem u toho, když mi odešel PJ s kouřovejma efektama do věčných lovišť, pak ještě první verze mýho měniče, a krom zvukovýho efektu ta 160A PN000 odešla v klidu. Ty plíšky budou prskat kovový kuličky kolem dokola, to se mi moc nelíbí...

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Napsal: pát srp 27, 2021 1:01 am
od LIX
Nj, kodl má zasa pravdu :lol:
Kúpiš poitkový spodok a k nemu poitku do 160A a si vybavený.
https://praktis.sk/produkt/47598/poistk ... -11853-oez :celebrate4:

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Napsal: pát srp 27, 2021 6:20 am
od rasto1
m.budzak112 píše:
LIX píše:
Na tvojom mieste by som tam dal poistku a je vybavené. Na baterkách mávam rovno našróbovanú poistku, ty si kúp kludne poistkový odpínač. Aj tak to je na krajné prípady ktoré by nemali nikdy nastať a ak nastanú vymeníš poitku za novú.
Ja som mal ešte kedysi dávno v 12V systéme tento ´´istič ´´ na 200A a neverím tomu, je to malé a bojím sa že keby v obvode nastal skrat tak táto pidi vec zhorí, je to strašne malé, čínske a lacné. Na určitých veciach sa proste neopláca šetriť. Keď chceš ušetriť kúp poitku ktorú prišróbuješ niekam, toto je zlé riešenie.
nevedeli by ste mi nejaké odporúčiť ? lebo tie mega od victronu 125A/58V sú po 30€ a to mi pride za poistku prehnané...
najlepšie aj s držiakom
Ja som nemal miesto na nozove poistky, tak som to vyriesil ako vzdy samodomo :-)
Spravil som si vlastny hreben z pasoviny a odpojim jednoducho ktorukolvek bateriu i bez zehlicky na poistky.
Poistky tam mam 125A a cinania to maju skladom za par kacek ;-)
US $1.15 | R017 RT18-125 500V 22x58mm Fast Blow Ceramic Tube Fuse 63A 80A 100A 125A RO17 22*58mm 22x58 22*58 With Fuse Holder Base
https://a.aliexpress.com/_mMwiZwB

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Napsal: pát srp 27, 2021 11:46 am
od m.budzak112
Dalujem za pomoc :)

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Napsal: pát srp 27, 2021 7:36 pm
od m.budzak112
rasto1 píše:
m.budzak112 píše:
LIX píše:
Na tvojom mieste by som tam dal poistku a je vybavené. Na baterkách mávam rovno našróbovanú poistku, ty si kúp kludne poistkový odpínač. Aj tak to je na krajné prípady ktoré by nemali nikdy nastať a ak nastanú vymeníš poitku za novú.
Ja som mal ešte kedysi dávno v 12V systéme tento ´´istič ´´ na 200A a neverím tomu, je to malé a bojím sa že keby v obvode nastal skrat tak táto pidi vec zhorí, je to strašne malé, čínske a lacné. Na určitých veciach sa proste neopláca šetriť. Keď chceš ušetriť kúp poitku ktorú prišróbuješ niekam, toto je zlé riešenie.
nevedeli by ste mi nejaké odporúčiť ? lebo tie mega od victronu 125A/58V sú po 30€ a to mi pride za poistku prehnané...
najlepšie aj s držiakom
Ja som nemal miesto na nozove poistky, tak som to vyriesil ako vzdy samodomo :-)
Spravil som si vlastny hreben z pasoviny a odpojim jednoducho ktorukolvek bateriu i bez zehlicky na poistky.
Poistky tam mam 125A a cinania to maju skladom za par kacek ;-)
US $1.15 | R017 RT18-125 500V 22x58mm Fast Blow Ceramic Tube Fuse 63A 80A 100A 125A RO17 22*58mm 22x58 22*58 With Fuse Holder Base
https://a.aliexpress.com/_mMwiZwB

Na tom hrebeni máš 50mm2 káble z baterky?
Lebo ja chcem 70mm2 a našiel som zaujímavé poistkové odpájače za celkom fajn cenu a mal by som to pokope len neviem ako tam šupnem 70mm2 kábel keď max prierez do poistkového odpájača je 50mm2 ... Myslíte si ze by mi stačil 50mm2 kábel ? k zostave ..Vid obrázok 2
Obrázek
Obrázek

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Napsal: pát srp 27, 2021 8:31 pm
od kiksa
Dle mého 50 mm2 stačí úplně v pohodě, úbytek napětí je minimální při rozumné délce kabelů. Pokud trváš na 70 mm2, tak tam dej nějakou svorku, cena téhle je ale nesmysl...

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Napsal: pát srp 27, 2021 8:38 pm
od rasto1
Kludne tam das 70mm2 len pouzijes vhodnu plochu lisovaciu koncovku.

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Napsal: sob srp 28, 2021 12:05 am
od LIX
Pri odbere 100A ti na 5 metrové vodiče stačí 35mm2 vodič. Kolko metrov to prosím ťa máš že tam ideš dávať 50mm? Ja idem dávať 50mm2 do auta kde mám systémové napätie 100V na 150A a aj to sa mi zdá byť trochu zbytočné. :D

Re: Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič

Napsal: sob srp 28, 2021 9:48 am
od m.budzak112
LIX píše:
Pri odbere 100A ti na 5 metrové vodiče stačí 35mm2 vodič. Kolko metrov to prosím ťa máš že tam ideš dávať 50mm? Ja idem dávať 50mm2 do auta kde mám systémové napätie 100V na 150A a aj to sa mi zdá byť trochu zbytočné. :D
tak podľa tabuľkovej hodnoty by mi úplne stačil 50mm2.. Neviem prečo ma napadlo 70mm2 . Asi preto lebo som ich tam videl z vypracovaných cenových ponúk :D