Rád by som sa poradil ohľadom DC istení / poistky na batériu a zvodiča prepätia. Mám v tom celkom chaos a chcem aby bol môj výber pri DC istení správny. Preto by chcel poprosiť o radu ohľadom mojich zvolených istení, ktoré môžete vidieť na obrázku.

Vopred ďakujem za odpoveď.
Obrázek
?
m.budzak112
 
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 6:37 pm
Bydliště: Nitra


Re: Pomoc s poistkami

Příspěvekod Dagus » úte srp 24, 2021 2:25 pm

Jestli si pamatuji tak pojistka MEGA není určená na 48V systém. Na 48V je pouzdlo ANL. Volil bych asi větší než 60A. Eti dělá i jističe na DC 400V, kdyby byla chuť to mít na jističi a ne pojistkovém pouzdru.
7010Wp, SV 1710Wp Poly, J 1820Wp Mono, JZ 1680Wp Poly, JZ2 1800Wp Mono, 810Wp Hyundai čeká
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
?
Dagus
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1640
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm


Re: Pomoc s poistkami

Příspěvekod pezizka » stř srp 25, 2021 8:56 am

Dagus píše:Jestli si pamatuji tak pojistka MEGA není určená na 48V systém.

MEGA na 48V dělá Victron, ale jsou za nehorázné groše. Zkušebně jsem je pálil 60V ty "normální" a žádné velké :hell: se nekonalo. Tak jsem je použil, ale zatím žádná v provozu neletěla.
?
pezizka
 
Příspěvky: 720
Registrován: úte čer 24, 2014 7:23 pm


Re: Pomoc s poistkami

Příspěvekod m.budzak112 » čtv srp 26, 2021 1:29 pm

Čo poviete na tieto ističe čo mám použité v schéme teraz

Obrázek
?
m.budzak112
 
Příspěvky: 37
Registrován: čtv srp 05, 2021 6:37 pm
Bydliště: Nitra


Re: Pomoc s poistkami

Příspěvekod dano » čtv srp 26, 2021 7:02 pm

Tie istice som videl od viacerych vyrobcov a urcite by som ich nedoporucil. Menil som ich uz na lodi viac krat, istili a odpajali olovene baterie na pohon 24V a tiez na palubnu siet 12V, tak som ich nakoniec nahradil poistkou a vypinacom baterie. Na 48V by som ich bal pouzit a maju vacsi ubytok ako poistka resp. poistka a poriadny bateriovy vypinac. Bud by som pouzil klasicke MEGA, alebo nejake kvalitne ANL, tie su tusim do 58V. Tie MEGA 32V/150A (zinkove aj medene) som skusal prepalit na 72V a ziadne poskodenie poistky ani drziaka nebolo viditelne, bezpecne sa prepalila bez dalsich efektov.

Este sa chcem spytat, preco si volil zapojenie panelov 2s, ja by som pouzil 4s, len by bolo treba zmenit MPPT regulator za 250/100 v resp. pre tuto zostavu by vykonovo stacil aj 250/85, bolo by menej kablov aj mensie prudy a teda aj straty. Pri zapojeni 4s s tymito panelmi by si sa dostal pre Voc 250V pri -36°C.
?
dano
 
Příspěvky: 390
Registrován: pát zář 01, 2017 7:54 am


Re: Pomoc s poistkami

Příspěvekod kodl69 » čtv srp 26, 2021 8:13 pm

třeba má 2s proto, aby se vešel do 120Voc pro -35°C podle normy ČSN 33 2000-7-712/ed.2 a nemusel řešit ochranu před nebezpečným dotykem
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
podporuje fórum
 
Příspěvky: 6769
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm


Re: Pomoc s poistkami

Příspěvekod DanoP » pát srp 27, 2021 5:44 am

Co sa tyka poistiek na istenie baterie, vhodne su aj poistky typu CF8.
CF8_LITT_15508926301.jpg

Su do 58V ale videl som aj 300A. Su male, nevyhoda je ze treba bud pouzit izolacnu maticu alebo izolacny prstenec pri montazi. Pouziva ich napriklad studer v menicoch, kde su priamo pod okom kabla od baterie. Bezne stoja okolo 5Eur ks https://www.lbw-shop.de/index.php?stoken=AFFD3AA7&lang=1&cl=search&searchparam=CF8, ale videl som ich aj za dvojnasobok https://www.tme.eu/sk/katalog/automobilove-poistky-ostatne_113136/?id_category=113136&visible_params=2%2C617%2C77%2C2628%2C18%2C193%2C585%2C688%2C5%2C588%2C366%2C32%2C1605%2C743%2C10%2C3177%2C413%2C11%2C117%2C589%2C70%2C370&mapped_params=193%3A1645040%3B.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
?
DanoP
 
Příspěvky: 935
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko


Re: Pomoc s poistkami

Příspěvekod Lubik » sob srp 28, 2021 8:13 pm

Díky za odkaz, to zjednoduší instalaci
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Uživatelský avatar
Lubik
 
Příspěvky: 345
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Bydliště: Praha

Lokalita: Praha


Zpět na Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'