Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř bře 29, 2023 4:55 pm
kiksa píše:Vidim tam, ze je na AC...Na DC jsem taky videl nejmene na 500V.
rva píše:Snad si každý nejprve přeměří, jaké napětí na fv vstupu oproti zemi má. Vysokonapěťové "Axperty" totiž tento vstup nemají izolovaný a oproti zemi tam klidně lítá napětí 700 V.
soami píše:Vzhledem k tomu, že Axpert v manuálu požaduje DC jistič 600V mezi panely a měnič, tak pro SPD to bude minimálně to samé - spíše tedy vyšší.
PetrDubi píše:...vypálená přepěťovka zkratuje vstup měniče na kostru a tím vypálí MPPT, protože na vstupu MPPT je napětí proti zemi
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků