Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: čtv črc 15, 2021 8:39 pm
od lemra79
ale dole na plechu je nejaky drat, asi je to jenom instruktaz.

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: čtv črc 15, 2021 8:41 pm
od Dagus
Tak se dívej po novostavbách v rukách státu z EU dotací, tam je HVI hromosvod na plechové střeše vidět často. Běžnej smrtelník na to nemá.

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: pát črc 16, 2021 7:40 am
od DanoP
Odialeny bleskozvod nie je o moc drahsi - navyse su len izolacne podpery ktore drzia v patricnej vzdialenosti bezny bleskozvodovy vodic- casto je ale toto riesenie architektonicky neprijatelne.
Ine je ak sa pouziju HVI vodice, tam v zavislosti na ake napatie su (ekvivalent vzdialenost s vo vzduchu) je cena od 20€/m az 200€/m. To ze instalacie s HVI nevidno je casto ucel, HVI vodic moze byt dokonca za urcitych podmienok vedeny aj vnutrom drevostavby. (Cenu HVI rastu lebo rastie aj cena medi, prierez jadra byva 19mm2)

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: pát črc 16, 2021 8:27 am
od kodl69
Tj HVI má podstatně menší průřez než normální CU svod... a může jich být na stavbě podstatně míň. Asi je to vyrobený z hadích ocásků kropenejch svěcenou vodou...

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: pát črc 16, 2021 8:45 am
od lemra79
už jste někdo dělal dromosvod z CU? Jak se s tim dělá oproti almigu?

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: pát črc 16, 2021 9:09 am
od Jozef51
DanoP píše:Odialeny bleskozvod nie je o moc drahsi - navyse su len izolacne podpery ktore drzia v patricnej vzdialenosti bezny bleskozvodovy vodic- casto je ale toto riesenie architektonicky neprijatelne.
Ine je ak sa pouziju HVI vodice, tam v zavislosti na ake napatie su (ekvivalent vzdialenost s vo vzduchu) je cena od 20€/m az 200€/m. To ze instalacie s HVI nevidno je casto ucel, HVI vodic moze byt dokonca za urcitych podmienok vedeny aj vnutrom drevostavby. (Cenu HVI rastu lebo rastie aj cena medi, prierez jadra byva 19mm2)

Dano, vdaka za informacie. Predo mnou je problem instalacie FV panelov na plechovu strechu. A priznam sa, ze som nenasiel riesenie istenia proti uderu blesku. Panely (aby sa dali pripojit ku vnutornym priestorom domu) by mali byt aspon v zone LPZ1. Akekolvek prepojenie s bleskozvodom ich ale spravi sucastou zony LPZ0. Pri udere blesku impedancia zvodu a galvanicky prepoj dovedie do domu cast energie blesku a ta cast energie moze byt na desivej urovni. Oddialeny bleskozvod tento problem, zda sa, riesi. Nemohli by Ste dat nejake odkazy kde sa daju ziskat potrebne komponenty? Vdaka.

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: pát črc 16, 2021 10:03 am
od DanoP
V nasich koncinach to vedie ku komponentom od fy DEHN (nahlad napr. tu https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/2020/referencni_list_obytne_budovy.pdf), na Slovensku je viacero predajcov, bohuzial na webe maju chabe katalogy snad okrem Eurovolt-u. Kazdopadne by to chcelo projekt (najma vypocitat vzdialenost s, pre jednotlive miesta podla aktualnej situacie) aby sa dali navrhnut izolacne podpery, umiestnenie... Pretoze to ale vacsinou vyzera na streche divno (ako zabradlie - izolacne podery a na nich vodic), tak sa nakoniec skonci pri zachytavacom stoziari(och) a HVI vodici.

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: pát črc 23, 2021 11:45 am
od krtek
chatař píše:Mám panely na zahradě 20 metrů od domu, chci je použít přímo na vytápění DC proudem v podlaze bez elektroniky.

To není dobrý nápad.


Proč to není dobrý nápad?

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: pát črc 23, 2021 12:18 pm
od krtek
lemra79 píše:pekne konstrukci na kraji pospojit osmickou almigem a primo dolu do zeme. mam na strese trimetrovej jimac a modlim se, ze to nejhorsi odvede. pospojit to sestkou lankem a do baraku, to je tak proti urazu, ale z pohledu blesku je to spis pruser. jeste vas nekopli neuzemeny panely, kdyz jste si sahli na panel a druhou rukou na okap? me jo, nic moc.

Uzemnění tedy u panelů hlavně kůli bezpečnosti, abych nedostal ránu a odvedl případné přepětí z blesku a protože konstrukce na panely je na louce, radši netahat uzemění k baráku, když není hromosvod.

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: sob črc 24, 2021 9:28 pm
od ota
Tohle je chybná úvaha.
Př zásahu bleskem pojede bleskový proud po stringových vodičích do baráku rovnou!
Proto se zemní aby šla energie přepětí do země a proto se vše pospojuje aby nevznikaly rozdíly potenciálů (napětí) mezi různými separátně uzemněnými součástmi FVE.

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: úte srp 24, 2021 2:34 pm
od kamils
lemra79 píše:pekne konstrukci na kraji pospojit osmickou almigem a primo dolu do zeme. mam na strese trimetrovej jimac a modlim se, ze to nejhorsi odvede. pospojit to sestkou lankem a do baraku, to je tak proti urazu, ale z pohledu blesku je to spis pruser. jeste vas nekopli neuzemeny panely, kdyz jste si sahli na panel a druhou rukou na okap? me jo, nic moc.

Nebyl by po ruce nějaký elegantní způsob spojení profilu s drátem? Něco má DEHN, ale je to celkem drahé, jediné co mě napadá je použit díly z univerzální svorky VN2000.

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: úte srp 24, 2021 6:11 pm
od lemra79
asi jak pises, sroub do drazky a chytit prez rozebranou us svorku

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: úte srp 24, 2021 6:52 pm
od kodl69
CY6mm2 je fakt jenom proti úrazu, pospojování částí, kterými může téct část bleskového proudu musí být min CY 16mm2, stejně jako propoje mezi jednotlivými přípojnicemi pospojování.

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: úte srp 24, 2021 7:39 pm
od Tomanjan
Já používán na pospojení konstrukce hromosvodový AL drát a k profilům ho chytám ze spodu klasicky M10 nerez šroubem a touto svorkou s okem. https://shop.elektro-sychra.cz/sp1-svorka-pripojovaci-p5821/

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: stř srp 25, 2021 5:04 am
od Dagus
To zní dobře a bude to snadné na montáž.

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: stř srp 25, 2021 9:48 am
od Quickyprd
Dobrý den pánové, mě se již konečně podařilo sehnat firmy co mě jak upraví hromosvod na plechové střeše, tak firmu co dodělá správné umistění a typy svodičů. Jelikož firmy co původně FVE a hromosvod dělaly, řekly, že je to blbost. Díky radám od Kodl69 to bude již brzy lepší. Ještě budu někoho prosit, aby dodělal řádné uzemnění panelů, nyní je tam jen 6mm2 svedená až k hlavní svorkovnici v TM. Nyní mám nově na půdu pod střechu vyveden 25mm2, kam budou jak svodiče T1+2 25kA, tak tam je anténa, ethernet atd. Tam uzemním nyní i onu 6mm2, ale ještě budu potřebovat všech 13panelů dodatečně spojit i s 16mm2 (tak jak by mělop být). Jak nejlépe tu 16ku k panelům dodělat? Panely Suntech POLY 275W ( https://www.nemakej.cz/pdf/suntech%20stp275-20wfw.pdf ), nějakou svorku?, či tam navrtat šroub s očkem do každého rohu či spodní hrany? Díky moc pánové.

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: stř srp 25, 2021 10:47 am
od xmasin
Každý panel má na rámu předvrtané díry pro připojení uzemnění.

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: stř srp 25, 2021 3:20 pm
od DanoP
Ja by som to neriesil zemniacimi vodicmy priamo na panely, ale len uzemnenim nosnej konstrukcie (AL profilov) na ktorej su panely. Podla mna styk s konstrukciou je dostatocny, a pripadna vrstvicka eloxu v tomto pripade nehra rolu. Ked sa pozriete na konstrukciu ramu, tiez jednotlive kusy nie su v rohoch nejako specialne vodivo spajane.

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: stř srp 25, 2021 4:54 pm
od Quickyprd
Tak pokud by stačilo uzemnit CYA16 jen konce Al profilu, tak by to bylo samozřejmě mnohem snazší. Nevadí ale že na těch koncích bude právě i propojení s hromosvodem?

Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: stř srp 25, 2021 6:54 pm
od kamils
Quickyprd píše:Tak pokud by stačilo uzemnit CYA16 jen konce Al profilu, tak by to bylo samozřejmě mnohem snazší. Nevadí ale že na těch koncích bude právě i propojení s hromosvodem?

Nejsem odborník na hromosvody, ale myslím si, že není dodržená přeskoková vzdálenost a tím pádem by se řešení mělo podobat obr.
Saltek.png