od kodl69 » pon zář 27, 2021 1:32 pm
Kvantifikovat asi těžko. Ale dají se udělat opatření, aby "s" byla třeba pod 10cm. Stačí když bude hodně svodů. A budou co nejkratší. Tím se hodně zmenší kc i l.
Prostě u práce přemejšlet a udělat to dobře. Co si leckdo neuvědomuje, že má pod hřebenem kovovej větrací pás, se kterým jsou prakticky spojený hřebenový držáky jímacího vedení a hned na dalším šáru tašek jsou panely.
Kvůli dodržení "s" od pohonů rolet na střešních oknech jsem dával plastovej okap... A pozor na to, vzdálenost s se mění s délkou od země, tj u okapu, kde je 5m vedení a třeba jenom 3m okapu, což je 8m vyjde pro 4 svody ve vzduchu 0.4*8*0.04=12.8cm ve vzduchu, 25.3cm v materiálu. Ale pokud budou svody jenom dva, tak to bude i od svodu dál, bude větší kc a najednou je to 30cm a 60cm v materiálu. A zase, okap má kovovej hák, kterej je 30cm pod tašky, leckomu končí panely v místě, kde je hned pod nimi ten hák. 5cm vzduchu a 2cm betonu. To by musel mít na RD aspoň 10 svodů aby to vyšlo... Další řešení jsou HVI vodiče, oddálené jímací vedení na hřebenu a pak můžou být panely prakticky po celé střeše. A nebo vedle baráku postavit dva stožáry a mezi nima natáhnout lano.
Ještě si dovolím upozornit na to, že panely by měly být v ochranném prostoru jímacího vedení minimálně ve vzdálenosti s, třeba od valící se koule, pro LPS III je to poloměr 40m. ale to už chce 3d model...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-