od kybos » stř čer 03, 2020 11:58 am
Se zhášecím magnetem se SW180 dá použít na 96V dle uvedeného odkazu. Myslím si ale, že se zhášecím magnetem nebude fungovat jako bistabilní (bylo by to nutno ověřit u výrobce).
Používám SW260 v bistabilním režimu s cívkou na 24V zapojenou proti středu stringu 48V akumulátorů (při propojení druhého konce cívky s kladným pólem aku zapínám, při propojení se záporným pólem aku vypínám stykač). Používám i přídavný pomocný přepínací kontakt přes který zajišťuji impulsní řízení stykače. SW260 na rozdíl od SW180 umožňuje optickou kontrolu stavu sepnutí stykače.
7,5 kWp poly JJZ + 3x Tristar MPPT60 (>66 MWh) + 5 kWp mono JJZ + Victron 150/100 + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 780 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
-