Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř bře 29, 2023 6:28 pm


DC stykač 48 / 96 V

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.

DC stykač 48 / 96 V

Příspěvekod rottenkiwi » stř čer 03, 2020 11:02 am

Drone CAMs DEHN Jeff Dahn K. DusekMAN Laser lightning rod
Prajem si, aby vsetci moji susedia, na celej ulici mali konecne BEVs. Toyota bZ brand.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 5017
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK


Re: DC stykač 48 / 96 V

Příspěvekod kybos » stř čer 03, 2020 11:58 am

Se zhášecím magnetem se SW180 dá použít na 96V dle uvedeného odkazu. Myslím si ale, že se zhášecím magnetem nebude fungovat jako bistabilní (bylo by to nutno ověřit u výrobce).
Používám SW260 v bistabilním režimu s cívkou na 24V zapojenou proti středu stringu 48V akumulátorů (při propojení druhého konce cívky s kladným pólem aku zapínám, při propojení se záporným pólem aku vypínám stykač). Používám i přídavný pomocný přepínací kontakt přes který zajišťuji impulsní řízení stykače. SW260 na rozdíl od SW180 umožňuje optickou kontrolu stavu sepnutí stykače.
7,5 kWp poly JJZ + 3x Tristar MPPT60 (>66 MWh) + 5 kWp mono JJZ + Victron 150/100 + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 780 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 2599
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm



Zpět na Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 1 návštěvník

Reputation System ©'