DC jistic a PWM regulator

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.

DC jistic a PWM regulator

Příspěvekod mypower.cz » stř led 25, 2012 12:18 pm

Jaky vliv bude mit na DC jistic skutecnost, ze jim neprochazi DC proud ale pulsy? Napriklad u meho PWM regulatoru mi ted obcas vylitne jistic mezi baterkou a regulatorem. 25A. Jenze regulator neukazuje vic nez 5A. Takze bud regulator ukazuje spatne, nebo jistic reaguje spatne. Bohuzel nemam tu multimetr, ktery by mi zmeril vice jak 10A takze budu muset prikoupit multimetr, nebo asi zapojit co nejrychleji ty sve proudove cidla.

Zapojeni je

((2panely => 25Ajistic A) + (2panely => 25Ajistic B)) => 25A jistic C => regulator => 25A jistic D => Baterie

Vylitava mi jistic D.

pred 12tou hodinou...
Obrázek
Uživatelský avatar
mypower.cz
Site Admin
 
Příspěvky: 4570
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: DC jistic a PWM regulator

Příspěvekod tomas » čtv led 26, 2012 7:53 am

Asi s tím má problém cívka v magnetické spoušti jističe. Zkus tam dát pojistku místo jističe.