Zdravím přátelé po delší době jsem zpět.
A hnedka s dotazem. Pořídil jsem si easysolar od victronu a mam trošičku problém s proudovým měničem který je součástí zařízeni. Jelikož mám starší barák, ještě je zapojen "postaru" tzn. Dvouvodičově kde PE je spojeno s Ground
Takže invertor mám zapojen pouze na L + Pe,
Zkusil jsem zapojit ground a ale ten se v rozvaděči stejně spoji s PE, takže to vyhazuje proudový chránič.
Takže bez zapojené Ground vše funguje OK.
Ovšem Easysolar má ještě AC-IN pro nabíječku, no a tam mě nezbývá než ji připojit na L + (PE/ground)
což zase způsobí vyhození proudového chrániče.
Netušíte někdo co stím?
Mám takovou hříšnou myšlenku, jelikož AC-OUT4 je na easysolaru napřímo, bez chrániče, co kdybych ten chránič taky
vyhodil u AC-OUT1 ?
Předem děkuji za každou radu.
PS: jakmile se vsechno usadi a začne fungovat, chystám se napsat nějký monitorovací soft
něco podobneho co jsem psal pro morningstar viewtopic.php?f=58&t=761
Kdyby jste meli nejaky napady nebo pozadavky co by to mohlo delat sem stim