Stránka 1 z 1
Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe
Napsal: pon bře 06, 2023 10:48 pm
od mika
Po absolvování školení na vyhlášku 50 (nově prý 250) jsem zjistil, že to se správným jištěním ostrovní elektrárny nebude žádná sranda.
1) ochrana před dotykem a zkratem na neživé vodivé části v případě poruchy (porušení izolace nebo svodu na uzemněnou část)
Tady se zdá být vše celkem jasné. Měnič je pěkně zapojen do sítě TN-C-S. N a PE je spojen PEN DS a zemnícím bodem domu. Což je základní předpoklad, a proto bude fungovat proudový chránič. Ten bude nahrazovat i jistič v případě zkratu na kostru a určitě ho bude nutné dát do všech okruhů.
2) Zkratové proudy - Zde máme rozhodně problém. Pokud máme jistič B16 tak 5kW měnič není schopen dodat dostatečný proud k vypadnutí jističe. Protože to nedotáhne ani na dvojnásobek jmenovitého proudu. Měnič se možná vypne na přetížení ... pak se třeba zkusí znovu zapnout, nebo se přepne do bypasu a bude stříkat měď z relátek.... V každém případě toto není scénář který se mi líbí. ....
Začínám tušit proč je všude napsáno nezapojovat centrálu, upsku, atp ... na rozvody
Máte nějaké doporučení jak to skutečně vyřešit? Nadproudovka?
Re: Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe
Napsal: pon bře 06, 2023 10:57 pm
od bokser01
Na tímto jsem taky dumal a došel jsem k závěru, že jističe jsou prostě k ničemu za měničem... Sice je tam všude mám a mám i proudový chránič. Ale zkrátka při zkratu je to asi dost nepříjemné... Pamatuji si experimenty s měničem Green cell 3kw ten měl oproti MUST 3KW jednu rozdílnou funkci, že když se mu spojilo třeba přes žárovku L a PE okamžitě vypnul výstup což MUST nemá... Jenže u toho Green Cell bylo docela úsměvné, že on to sice vypnul jenže cca do 10s to tam pustil znovu, zkrátka si ošahával zda tam ta chyba je nebo není.
Co mě napadá u mých měničů.... max proud na výstupu může být 13A při standartní situaci tedy 3kw odběru max... Možná by bylo řešení tam dát 13A jistič chránilo by to současně i proti přetížení... Ale jestli ten jistič vybaví těžko říct.
EDIT nevybaví... špatně jsem se podíval na graf co jsi vložil...
Re: Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe
Napsal: pon bře 06, 2023 11:49 pm
od cipis
Na výstupu měniče stačí vypínač, funkci jističe plní samotný měnič - má ochranu proti přetížení a proti zkratu.
Re: Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe
Napsal: úte bře 07, 2023 6:50 am
od rva
Na výstupu každého měniče mám jistič 25 A abych měl možnost měnič pohodlně odpojit. A jističe proto, že vypínače jsou (násobně) dražší.
Re: Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe
Napsal: úte bře 07, 2023 7:34 am
od Plazivec
Také mám za měničem jističe, spíše z důvodu případného odpojení, ale! Mám dva měniče zapojeny paralelně 1F a ty jsou schopny dodat 10 kW výkonu, krátkodobě po dobu 5s dokonce dvojnásobek, což dává 42A, potažmo 84A. A proto moje jističe ve skříni dávají smysl, i když v případě zkratu mám zato, že se spíše odpojí měniče. Ale v případě přetížení jištěného okruhu jističe musí zabrat.
Re: Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe
Napsal: úte bře 07, 2023 8:36 am
od teonas
Toto je známá věc u provozu ve všech ostrovních sítích se zdroji s malým zkratovým výkonem. Proto se u větších soustav, které toto používají přepínají sady ochran podle způsobu provozování.
U malých ostrovních domovních sítí se střídačem hlavní nebezpečné situace vyřeší chránič (ale pozor, jen pokud to přímo nevyloučí návod k měniči, tak je vždy potřeba RDC typu B).
Jističe jsou v takové síti nejenom jako náhrada vypínačů, ale taky na ochranu vývodů na přetížení, i když tuto ochranu má v sobě měnič, tak při nekovovém zkratu nějakého vývodu s Cu 1,5mm2 na něm nemůžeme chtít dlouho držet přes 20A, to by došlo brzy k nedovolenému oteplení...Druhá věc je, že některém měniče se mohou zapínat opakovaně a "zkoušet" výstup, což jistič neudělá.
Re: Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe
Napsal: úte bře 07, 2023 9:12 am
od rva
Pokud by to někoho trápilo, tak může výstup měniče zapojit přes "samodržící" stykač, relé, ... .
Pokud na chvíli vypadne výstup měniče (třeba kvůli přetížení), cívka přijde o napájení a takto se vše odpojí. Jen by to mohlo zlobit i při přepínání sítí FV/DS, kdy by to třeba odpadalo nechtěně.
Re: Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe
Napsal: stř bře 08, 2023 12:12 am
od mika
Asi se s tím smířím tak jak to je ....

. Doplním jen nějaká fíčka, když dělám rekonstrukci. Díky moc za reakce
Re: Ostrovní elektrárny jištění AC části, Char. jističe
Napsal: pon bře 13, 2023 2:29 pm
od dusanmsk
Dobre, amatersky research:
- barak pripojeny na DS
- cyky 3x1.5
- istic B/10A
- pripojim zataz trvale odoberajucu 20A
- istic vyleti za minutu
- barak pripojeny k menicu co dava 40A
- pripojim zataz trvale odoberajucu 20A
- istic vyleti za minutu
- barak pripojeny k menicu co dava 20A
- skrat na cyky 1.5
- menic bude asi nejak pulzovat (on/off), istic zostane nahodeny
- barak pripojeny k menicom co davaju 40A
- skrat na cyky 1.5
- menic bude asi nejak pulzovat (on/off), pokial pulz presiahne 0.01 sec, istic vypne
Ani jeden scenar mi nepripada problematicky (dobre, teoreticky bude tazsie odhalit pricinu poruchy v situaciach ked istic nevypadne a menic bude dokola padat do chyby, ale k nedovolenemu otepleniu nad ramec toho co by sa stalo pri pripojeni k ds by nemalo dojst).
Je to tak?