Stránka 1 z 1

Vedení kabelu z rovné střechy

Napsal: čtv pro 01, 2022 6:03 pm
od Hawker
Dobrý den,

chystám FVE ohřev TUV, instalaci na rovné střeše, kde je po obvodu cca 30 cm vysoká atika s titanzikovým oplechování nahoře. Po celém obvodu atiky je z vnitřní strany instalován svod hromosvodu (FE vodič vysokého průřezu).

FVE panely budu mít v dostatečné vzdálenosti (80 cm) od okraje atiky, ale někudy chci v chráničce svést DC kabeláž do domu. Plánuji to vést přes tu atiku a po fasádě cca 1 metr dolů, kde bych provrtal obvodovou zeď a kabely zavedl do mísnosti s bojlerem a MPPT regulátorem.

Panely chci spojit 16mm2 Cu drátem a ten vést stejnou chráničkou a napojit na zemnění domu a propojit se zemněním bojleru.

Je to tak z hlediska ochrany proti úderu blesku správně?

Re: Vedení kabelu z rovné střechy

Napsal: pát pro 02, 2022 4:09 pm
od Dagus
Ne je to blbě, přes tu atiku nemůžeš.

Re: Vedení kabelu z rovné střechy

Napsal: pát pro 02, 2022 5:36 pm
od kodl69
může ale... a to ale obnáší: udělat do dostatečné vzdálenosti s to oplechování elektricky nevodivý (plast) a jímací vedení zvednout opět o vzdálenost s nad vodiče, nejlépe izolačními tyčkami k tomu určenými. Jestli nebude jednodušší udělat "komínkovej prostup" do střechy (termoplast, IPA?) a jít do té místnosti přímo. Jako obvykle, správných řešení je víc a špatných nekonečné množství :)