Pb baterie 12V/9A UPS-ky

Souhrn tématu

12V 9Ah olověné baterie do UPS mohou být po 1-2 letech suché, i když mají podtlak pod gumovými záslepkami. Doporučuje se dolít destilovanou vodu tak, aby byly ponořeny vnitřní desky, a nabíjet proudem kolem 300mA. Maximální nabíjecí napětí by mělo být mezi 14,4 a 15 V při 20 °C, přičemž napětí nesmí klesnout pod 10,8 V, aby se baterie nepoškodily.
dlabas
Příspěvky: 67
Registrován: pon led 02, 2012 10:38 am
Reputace:3

Pb baterie 12V/9A UPS-ky

Nový příspěvek od dlabas »

Hledám radu ohledně baterii do UPS-ek 12V/9Ah.
Teď mám na stole 4ks těchto baterií - stáří 1-2roky.
Tento typ a podobné: http://www.gme.cz/pb-akumulatory/oloven ... -p540-432/

Po odlomení horního krytu je tam 6ks gumových záslepek, dle stavu je tam podtlak.
Záslepky jsem vyndal a zjistil, že baterie jsou úplně suché.
Teď jsem jednu z baterií dolil destilkou a zkouším jí 300mA dobíjet.

Dělám kravinu nebo je to tak správně?
2ks jsou 1 rok staré UPS-ky, která zkrátka odešla.
Baterie celkem OK, ale proč jsou úplně suché a záslepky v podtlaku.
Na bateriích je Cycle use: 14,4-15V při 20°C a Standy use: 13,5-13,8V při stejné teplotě.
Na kolik je mám maximálně nabíjet.
Prý nevybíjet pod 10,8V

Díky všem za rady a tipy
Dlabas
Jardat
Příspěvky: 127
Registrován: ned srp 12, 2012 2:40 pm
Reputace:3

Re: Pb baterie 12V/9A UPS-ky

Nový příspěvek od Jardat »

dlabas
Příspěvky: 67
Registrován: pon led 02, 2012 10:38 am
Reputace:3

Re: Pb baterie 12V/9A UPS-ky

Nový příspěvek od dlabas »

Tak s bateriemi to dopadlo následovně:
1ks - úplně KO, při dobíjení jde nahoru napětí, ale neteče tam žádný proud.
3ks - jsou nějakým způsobem funkční, ale ne na 100%.
Všechny jsem dolil tak, aby byly ponořeny vnitřní desky.
Všechny jdou dobít nad 12V - 2ks na 12,8V a 1ks na 13,2V - pak už to bublá tak, že čepičky lítají ven :-)
Vše jsem dobíjel adaptérem z 230V/12V s maximální proudem 300mA.
Teď je přes 3W LED 12V budu vybíjet 0,3A, abych zaznamenal Ah k poklesu na hranici 10,8V.
Jestli máte nějaké nápady jak jim ještě pomoci, tak pište.
Takový blbý dotaz - proč všechny 4ks baterií (1-2) roky staré z UPS-ek byly skoro úplně suché?
Ventily měly podtlak.
rob.brno
Příspěvky: 1016
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Reputace:27

Re: Pb baterie 12V/9A UPS-ky

Nový příspěvek od rob.brno »

dlabas píše:
Takový blbý dotaz - proč všechny 4ks baterií (1-2) roky staré z UPS-ek byly skoro úplně suché?
Ventily měly podtlak.
Protože:
1. aku jsou šmejdy
2. UPS se k nim nechovají ideálně(přebíjení, přehřívání)
3. vyšší teploty za provozu

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]