GW10KT-DT přetoky

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.

GW10KT-DT přetoky

Příspěvekod martasnt » ned zář 11, 2022 12:57 pm

Dobrý den,

měl bych dotaz na přetoky u střídače Goodwe GW10KT-DT. Jedná se mi o to, že Smart Meter připojený je a komunikace podle led diody probíhá, ale pokud chci zakázat přetoky a nastavím power (export) limit na 0, tak se mi výroba měniče úplně vypne a nevyrábí nic. Může být problém ve firmwaru nebo v chybné komunikaci se Smart Meterem? Verze fw 15.15.10 (arm 16).

Děkuji.
Uživatelský avatar
martasnt
 
Příspěvky: 1
Registrován: ned zář 11, 2022 11:45 am

Re: GW10KT-DT přetoky

Příspěvekod Yco » pon říj 24, 2022 2:12 pm

Ja keď som dal Power Limit Threshold na 0 W, tak mi to išlo v pohode, akurát do siete aj tak čosi púšťalo... (Nie veľa.)
?
Yco
 
Příspěvky: 8
Registrován: stř kvě 18, 2022 9:58 am

Re: GW10KT-DT přetoky

Příspěvekod Mart » pon říj 24, 2022 2:52 pm

Zkontrolovat kde je ten SmartMeter umístěný a jak je otočený.
V PV masteru udělat selftest SmartMeteru.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
?
Mart
 
Příspěvky: 121
Registrován: ned kvě 01, 2022 1:02 pm
Bydliště: Prostejov