Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř dub 14, 2021 8:06 pm


Jaký 3f asymetrický hybridní měnič?

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.

Jaký 3f asymetrický hybridní měnič?

Příspěvekod Mojm10 » stř úno 03, 2021 6:14 pm

Ahoj, doporučte mi nějaký 3f asym. hybridní měnič.
Asi jich moc na trhu nebude, protože se mi žádný moc nedaří najít.

Požadavky:

-Asymetrie dodávky do sítě
-Výkon dodávky do sítě min. 3,3 kW celkem 10 kW
-Výkon panelů min. 10 kWp
-Komunikuje s Pylontech bateriemi
-Funguje v ostrovním režimu kde je schopný dodat min. 16A

Vím pouze o Goodwe GW10K-ET. Dobré paramentry má Fronius Symo 10.0-3, ale nedokázal jsem zjistit jestli je asymetrický.
Mojm10
 
Příspěvky: 72
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am

Re: Jaký 3f asymetrický hybridní měnič?

Příspěvekod marko250 » stř úno 03, 2021 7:23 pm

Fronius je symetrický,vyplývá to už z názvu :-) .Tímhle způsobem zapojení se tady moc nezabýváme.Jinak první hybridní Goodwe,měly zvláštní vlastnost, bez DS umí jet z baterky jen na jedné fázi (v ostrovu),to bych si ověřil i u těch dnešních.Je tady žrout 3f Infini 10kW,co nic nedělá a bere přez 150W a jeho účinnost z baterek není taky moc vysoká.
Bude se muset vyjádřit k novým možnostem někdo znalý,já to určitě nejsem.
9780kWp/JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W> na regl Midnite Classic 150<89A>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W> + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310<dává 2480W> na regl MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 2661
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: Jaký 3f asymetrický hybridní měnič?

Příspěvekod tomas » stř úno 03, 2021 7:37 pm

Fronius není asymetrický a nesmíte ho dlouho provozovat bez distribuční sítě, jinak přijdete o záruku, mají to v podmínkách.
Potom je ještě Solax X3-HYBRID-10.0T např:
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=4565
tady rozběhne i tepelné čerpadlo bez distribuční sítě když jsme tam doplnili softstart.
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=6097

Má sice ještě nějaké mouchy v monitoringu, ale pracují na tom a zdokonalují to. Zvažuji že na ně začnu tlačit aby tam naprogramovali i funkci frekvenčního posuvu (simulaci synchronního generátoru) - mikrosíť. Začínají se mi tu množit zákazníci co mají dva domy na jednu přípojku a v každém by chtěli elektrárnu, nebo také větrníky a kogenerace a tou mikrosítí se to dá jednoduše vše pospojovat s libovolným rozmístěním.

Více zde:
https://gbc-solino.cz/produkty/stridace ... x3-hybrid/
+ jde zapojit paralelně i na EPS výstupu, takže při dvou už je to 20kW
+ záruka 10 let
+ umí nabíjet i akumulátory bez komunikace
Chystají nějakou novou verzi 4. generace X3 Hybrid G4, zatím je na webu jen jednofázová varianta X1 Hybrid G4
https://www.solaxpower.com/x-ess-g4/
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2138
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Jaký 3f asymetrický hybridní měnič?

Příspěvekod rob.brno » pát úno 05, 2021 7:45 pm

tomas píše:Fronius není asymetrický a nesmíte ho dlouho provozovat bez distribuční sítě, jinak přijdete o záruku, mají to v podmínkách.
Potom je ještě Solax X3-HYBRID-10.0T např:
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=4565
/


Už umí přepínat mezi sítí a backup bez výpadku?
rob.brno
 
Příspěvky: 855
Registrován: sob čer 09, 2012 8:14 am

Re: Jaký 3f asymetrický hybridní měnič?

Příspěvekod tomas » pát úno 05, 2021 8:55 pm

3. generace není UPS. Omezovalo by to možnosti zapojení. Při funkci UPS je nutné aby přes střídač tekla celá zálohovaná spotřeba, což často není bez tahání silných kabelů v domě možné. Pro průmyslové použití by to také nebylo vhodné. Také by tam byla zřejmě i vysoká vlastní spotřeba, Solax se při malé spotřebě uspává, pokud by měl čekat na výpadek a přepínat "okamžitě" tak by se nemohl uspávat.
Ale teď jsem si u 4. generace všiml že 1 fázová varianta má dvě možnosti přepínání, interní přepínač < 10 ms a externí < 100 ms a nově tam vidím i 3 fázovou variantu až 15 kW a je tam napsáno < 10 ms.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2138
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Jaký 3f asymetrický hybridní měnič?

Příspěvekod xmasin » pát úno 05, 2021 9:44 pm

Kolega si nechal dělat solár na klíč a dodali mu RCT měnič i baterie a myslím, že je asymetrický.
xmasin
 
Příspěvky: 1517
Registrován: čtv čer 28, 2012 8:45 pm

Re: Jaký 3f asymetrický hybridní měnič?

Příspěvekod tomas » sob úno 06, 2021 6:39 am

Ano ještě je i RTC asymetrický.
+ jde zapojit jednofázově i třífázově, případně se mezi tím může podle potřeby přepínat, např. když je distribuční síť tak 3 fáze a když vypadne síť tak se veškerý výkon může přepojit na jednofázovou variantu, potom ho už žádný jednofázový spotřebič nepřetíží.
- všechno musí být od RTC, akumulátor který končí na 11,4 kWh i dost drahý přepínač sítě který přepíná za 5-10 s a nevím jestli se dají zapojovat paralelně pro zvýšení výkonu a kapacity.

Zajímavou funkci má také KOSTAL PLENTICORE plus. Má 3 nezávslé DC vstupy na které mohou být připojeny panely nebo akumulátory. Pokud se v nastavení zvolí že na některém vstupu jsou panely tak ten DC/DC měnič na tom DC vstupu dělá MPPT a když akumulátor tak je z toho obousměrná nabíječka.
Teoreticky by tak šlo mít i 3 skupiny různých akumulátorů a nebo ohřívat panely zpětným proudem pokud by to firmware dovolil. Ale zřejmě je bohužel stále symetrický.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2138
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Jaký 3f asymetrický hybridní měnič?

Příspěvekod rob.brno » sob úno 06, 2021 12:20 pm

tomas píše:3. generace není UPS. Omezovalo by to možnosti zapojení. Při funkci UPS je nutné aby přes střídač tekla celá zálohovaná spotřeba, což často není bez tahání silných kabelů v domě možné. Pro průmyslové použití by to také nebylo vhodné. Také by tam byla zřejmě i vysoká vlastní spotřeba, Solax se při malé spotřebě uspává, pokud by měl čekat na výpadek a přepínat "okamžitě" tak by se nemohl uspávat.
Ale teď jsem si u 4. generace všiml že 1 fázová varianta má dvě možnosti přepínání, interní přepínač < 10 ms a externí < 100 ms a nově tam vidím i 3 fázovou variantu až 15 kW a je tam napsáno < 10 ms.


Jestli se nemýlím tak goodwe má taky jeden režim podobný jak popsaný u Solaxu. Goodwe má v tomto neUPS režimu taky podstatně nižší vlastní spotřebu.Navíc u Goodwe lze přepnout do režimu UPS, kdy tedy razantně stoupne vlastní spotřeba přes 100W.
rob.brno
 
Příspěvky: 855
Registrován: sob čer 09, 2012 8:14 am


Zpět na Hybridní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: 1010.cz, CC [Bot], rob.brno a 1 návštěvník