Androy,
kontrolní otázka:
Ano, každý z těchto měničů umí v bypass režimu vytáhnout z ČEZu až 40A a protlačit je na svůj výstup. Dohromady tedy hrozivých 120A. A teď ta otázka: který 1-fázový spotřebič, z těch co máš, potřebuje proud 120A? I kdybys v normální české domácnosti současně zapnul všechny 1-fázové elektrožrouty, tak si to vezme cca 40-60A celkem. Klidně tedy můžeš zůstat na jističi 3x40A. Pozor, vyjímkou je el.topení.
Ruční přepínání- Dokud bude svítit slunce, pojedeš z FVE. Přes jistič ČEZu tedy poteče minimum.
- V noci se automaticky měniče přepnou na bypass a ikdybys měl o půlnoci zaplou pračku, troubu a jacuzzi, tak 40A bude stačit.
- V období nejhorší zimy ručně přepneš některé okruhy z měničů(fáze1) na přímé napájení z DS, tedy na fáze2 a fáze3. Nejlépe pomocí přepínače 1-0-2. PC a drobotinu necháš přes měniče.
Automatizované přepínáníAž si to trochu osaháš, můžeš ruční přepínače nahradit sadou stykačů a automatickou logikou, která může fungovat třeba takto:
- proudové relé bude hlídat celkový proud jdoucí z DS do sady meničů
- jakmile vstupní proud z DS do měničů překročí 30A, relé vydá povel stykačům, které:
--- od měničů odepnou okruhy pračky, sporáku, trouby atd.
--- připnou tyto okruhy na fázi2 a fázi3
--- okruhy pro PC, TV a jiné choulostivé spotřebiče zůstanou stále připojeny na měniče
- jakmile vstupní proud z DS do měničů poklesne pod 10A, stykače vrátí okruhy zpátky na meniče
Pokud tedy bude tma a zároveň by mělo dojít k přetížení fáze1, přepojí taková automatika hloupé zátěže přímo na DS. Když to doplníš o pár dalších vychytávek, můžeš hodnotu hlavního jističe ještě snížit.
Pro úplnost je třeba dodat, že existují minimálně dvě další (avšak nevhodná) řešení:
AC-DC-AC
Toto řešení je založeno na tom, že měniče spojíš paralelně, ale nepovolíš jim vůbec bypass z DS.
Dobíjení centrální baterie řešíš pomocí 3 samostatných nabíječek, kdy každou zapojíš do DS na jinou fázi.
Veškerá el.energie jdoucí do baráku tedy vždy proteče měniči. Buď energie z panelů, nebo z baterie dobíjené přes nabíječky. Efektivita takového řešení je žalostná, cena vysoká a kazivost mimořádně častá. Technicky to však udělat lze. UPS ve větších datových centrech jsou řešeny přesně takto - regály plný baterek, okolo zdí stojany s nabíječkami a měniči. Dovnitř lezou 3 fáze, ven lezou 3 úplně jiný fáze, nebo jen 2 silnější fáze nebo taky jen -48V DC / Carrier Grade.
akumulatorovna.jpg
3-fázový systém
Místo tří jednofázových měničů použiješ jeden velký třífázový nebo tři jednofázové samostatně připojené na L1-L2-L3, bez vzájemné synchronizace.
Nevýhodou obou řešení je, že třífázové měniče v rozumné cenové relaci dodají max 3.3KW na fázi. V podstatě bys tak musel mít na L1 pračku, na L2 myčku a na L3 troubu a sporák. Před každým zapnutím rychlovarné konvice bys musel přemýšlet, jestli to daná fáze ještě vydrží. V 3-fázovém systému je strašně těžké zajistit optimální rozložení spotřebičů mezi fáze a zároveň maximálně vytěžit výkon FVE. Kdyby ČEZ mohl, tak nás všechny natlačí právě do 3 fázového řešení, jelikož je to pro něj technicky nejpříjemnější, úspora odběratelů na platbách je nejmenší a tudíž zisk ČEZu největší a bez starostí.