Příspěvekod flogy » úte bře 02, 2021 9:07 pm

Info ohledne FVE:
24ks panelu - celkem 7.2kWp (stringy 8x 3ks AXIpremium AC-300M/60S)
4ks Pylontech - celkem 14.2kWh
3ks Victron 5kVA
2ks MPPT 150/70A

Elektrarna bezi nejaky ten mesic ale problem je, ze se zatim nepodarilo baterky nabit na 100% (dle VRM nebo stavu na Venus GX webu) protoze vyhlasi High Voltage alarm a nabijecky presanou nabijet.

Modul 3 ma vyssi teplotu, pritom lezi jedna na druhe v racku a prijde mi podezreli napetovi rozptyl clanku...

Pri vybiti baterek na 20% ma pak modul 3 polovicni kapacitu vuci ostatnim modulum.

Pripojil jsem tedy Batteryview k master baterii a chtel bych se zeptat, jestli je modul 3 v poradku a podrebuje jeste cyklovat, nebo spis reklamovat?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
flogy
 
Příspěvky: 2
Registrován: úte bře 02, 2021 3:24 pm

Re: Pylontech 3000US napeti modulu

Příspěvekod mgx » stř bře 03, 2021 10:48 am

su moduly z rovnakej vyrobnej sarze? Na reklamaciu treba spustit skript, ktory ti doda dodavatel baterie a jeho vystup posudi on, alebo priamo pylontech. Ja som mal podobny problem s 4tym kusom pylontechu dokupovanom po 1/2 roku, takze bol uplne iny ako povodne a tiez to padalo na battery stop - cell overvoltage. Balancing baterie okolo 90-100% SOC treba robit minimalnym prudom a nejak riadene, rozhodne nie ze to nechas na MPPT regler. Moj nazor :)

PS: ked sa to dialo, zhodil som CAN riadenie z active na passive monitoring a riadil som si to ja. Po 3 mesiacoch boli baterky pekne zrovnane, ale kapacitu som mal aj na zaciatku rovnaku. Len utekali nove celly.
Uživatelský avatar
mgx
 
Příspěvky: 150
Registrován: stř dub 15, 2015 12:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Pylontech 3000US napeti modulu

Příspěvekod flogy » pon bře 08, 2021 11:16 am

Vsechny 4 byly kupovany najednou.

tak tady to resi tak, ze se namisto na baterii divaji na procenta co ukazuje VRM portal.
Dodavatel so..power baterii napsal ze si BMS nechava 2-3% na balanc clanku a neni to poruchovy stav. Zadna zminka o skriptu.

Pomale nabijeni mimo CAN dostalo Capacity(Ah) na bateryview z 88% na 90%. Porad ale daleko od 100% jako na ostatnich modulech.
?
flogy
 
Příspěvky: 2
Registrován: úte bře 02, 2021 3:24 pm

Re: Pylontech 3000US napeti modulu

Příspěvekod kodl69 » pon bře 08, 2021 11:53 am

Asi to bude na reklamaci, prostě se nepovedlo, pokud tam ta kapacita není ani při tomhle napětí. Ostatně nabíjet lifepo4 do 3.5V je celkem dost síla, teda jestli to není nějak "pod tlakem" - proudem 1C...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
 
Příspěvky: 5772
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Pylontech 3000US napeti modulu

Příspěvekod mgx » pon bře 08, 2021 8:54 pm

ja koncim pri 51.5/15=3.46
Uživatelský avatar
mgx
 
Příspěvky: 150
Registrován: stř dub 15, 2015 12:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica


Zpět na LiFe*