Moje FVE se trochu rozrostla. Poslední přírůstek je 4*200Ah LiFePo a teď přes zimu bych ho chtěl zprovoznit, abych ne nemusel strachovat o nedobité olovo (toho mám asi 500Ah, ale nechal bych ho na zimu odpojené).
Ještě abych popsal, co mám.
Jeden 310W panel JV, jeden 310W panel SZ a jeden 30W panýlek na J.
Regulátor Victron 150/35 (JV), Victron 100/20 (SZ) a EP Solar XTRA1210 (J)
Měnič Victron 375VA
DC 12V větev přes výstup Victrona 100/20
Sledovač stavu baterií Victron BMV 700.
To vše propojeno přes BT síť.
Co jsem procházel nabídky a různé typy BMS, tak ve své podstatě jsou 2:
-A- balancování článků alespoň obstojnými proudy (řádově jednotky až desítky A)
-B- odpojení baterie při vysokém/nízkém napětí (+balancování nějakými desitkami až stovkami mA).
Na aliexpresu jsou BMS typu B, což si myslím, že je spíše horší volba. Protože:
- Nabíjecí napětí si dokáži pohlídat regulátorem.
- Vybíjecí napětí přes nastavení měniče a případně i přes regulátor 100/20.
- Pokud by se mi podařilo využít spínací reléový kontakt na BMV 700, tak bych se dokázal řídit ne napětím, ale kapacitou, ale to je až další krok

Co by byla vaše volba?