Re: Greenbono

Příspěvekod mobilik » sob úno 06, 2021 5:26 pm

Presne tak, tam nejde o presne meranie. Tam ide iba o smer toku energie, ak bude záporná okamžite vypne vytazovanie.
Čo bolo bolo, bude len horšie...
mobilik
 
Příspěvky: 2559
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Greenbono

Příspěvekod redcrown » sob úno 06, 2021 7:09 pm

S proudem nevím, ale teď jsem do toho zkoušel strčit CYA 90 a veslo by se ještě o mnoho větší průřez.
V provozu: poloostrov 4kWp JV, 4x XTM4000-48, 1x VT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Ve výstavbě k doplnění: 4kWp SZ, 4,5kWp JJZ, 1,2kWp tracker, 2x VT80 + 1x VT40, 12kWh LFP
Uživatelský avatar
redcrown
 
Příspěvky: 1082
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Greenbono

Příspěvekod Tomanjan » sob úno 06, 2021 8:01 pm

Přesně to jsem potřeboval vědět. Děkuji za rady.
Tomanjan
 
Příspěvky: 124
Registrován: stř bře 07, 2018 12:34 pm

Re: Greenbono

Příspěvekod jirak » pon bře 08, 2021 7:31 pm

máte někdo zkušenosti s nastavením rychlosti - hodnot kI a kP - PI regulátoru ?

Když se v programu klikne s CTRL klávesou na Pi regulátor, je možné měnit jejich hodnoty. Default je 12 a 8. Když hodnoty snížím, reaguje GreenBono na přetoky pomaleji a obráceně. Zajímalo by mě, zda jste měl musel tyto hodnoty přenastavovat a pokud ano, jaký zachováte poměr mezi kI a kP ?

Používám greenbono pro omezení přetoků z Grid-tie měniče. U klasického "modráska" SUN-1000GH vše funguje a reakce greenbono je dostatečná. Od vánoc mám ale připravený jiný invertor - MG5KTL, který komunikuje se smart meterem SPM91 pres RS-485. Pokud zapnu omezení přetoků, pošle SPM91 info do MG5KTL info o přetoku takřka okamžitě a greenbono přebytek nezachytí (a nepustí tak zatez do bojleru). Tak mě napadá, zda jste někdo něco podobného již neřešil ...

https://www.nichethai.com/article/16/di ... B8%87-invt
jirak
 
Příspěvky: 6
Registrován: pon lis 11, 2019 9:25 pm

Re: Greenbono

Příspěvekod redcrown » pon bře 08, 2021 8:39 pm

To asi používáš spínání v nule, že? Možná by fázové řízení bylo rychlejší. Nebo pak mě ještě napadá vypnout regulaci na měniči a nechat pracovat jen GB. Ještě by se to dalo vylepšit, že pokud by GB bylo nasycené nebo nepracovalo, tak by se zapnula interní regulace na měniči....
V provozu: poloostrov 4kWp JV, 4x XTM4000-48, 1x VT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Ve výstavbě k doplnění: 4kWp SZ, 4,5kWp JJZ, 1,2kWp tracker, 2x VT80 + 1x VT40, 12kWh LFP
Uživatelský avatar
redcrown
 
Příspěvky: 1082
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy