lemra79 píše:s digestori to mam stejne, je nutny otevrit ventilacku....
Dixell XR70CX 5N0I3 timto termostatem ridis cerpadlo? nemate nekdo neco, co ridi privod vzduchu na zaklade kourovych plynu?
Rozmýšľal som, že keď zapnem digestor, tak by mi pustilo druhý ventilátor, ktorý by tlačil z vonka dovnútra niekde v rohu kuchyne.
Dixell mi pri 52 Celzia zopne obehové čerpadlo ( možno to je málo ), ktoré tlačí do systému teplú vodu. Spodné ventily na radiatoroch sú priškrtené, aby šlo najviac do bojlera. Radiatory majú termostatické hlavice.
Keď sa zvihne teplota v krbe ( 2 čidlo porovnáva teplotu spiatočky ) tak zopne podlahovku.
Keby náhodou bolo v dome zima pod 20 Celzia ( priestorovy termostat je v obývačke - najvzdialenejšie
miesto )tak priestorový termostat zopne podlahovku.
Keď sa teplota zvihne na 72 Celzia, tak zopne tretie relé a na to chcem dať obehovku, aby mi premiešalo bojler
a zohrialo sa viac vody ( zo 120 l na 300 l )
Je tam Návod na 3 strany A4, rôzne nastavenia aj na legionelu - tuším štvrté relé.
Nechcel som dávať termostaty do každej miestosti aj keď mám na to husie krky natiahnuté a na rozvádzač vody do polahy sa dajú naištalovať elektromagnetické ventily, lebo viac súčiastok - viac vecí sa môže pokaziť.
Proste funguje mi to dobre, len sa s tým treba pohrať.
Automatické ovládanie vzduchu tam tiež predávajú
https://www.pece-krb-krby.sk/p/419/auto ... p=4c5bde74ale ten je na povrch krbovej vložky, tak neviem aký má rozsah a čo všetko dokáže