Re: čerpadlo Sigma 1,1kW
Napsal: čtv lis 02, 2017 8:13 am
Zdravím ,
freqenční měnič z 1f na 3f není dobrý nápad , pokud se neprovede zásah do plovákového systému . Ve všech manuálech fr měničů co sem četl je výstraha přímého nepřerušovaného spojení fr měnič - motor . Přerušení při běhu (vypínačem či plovákem) může poškodit fr měnič
Tudíž plovák ve studni by musel ovládat fr měnič spolu s tlakovým spínačem
.
Zadalší , chování Axperta co popsal Josse při přetížení by znamenalo že Axpert nedisponuje sofistikovaným soft-startem ale pouze nad-proudovou ochranou
. Pořádný soft-start DC AC měniče reaguje na nastalou situaci okamžitě a to snížením napětí tak , aby nedošlo k překročení max proudu , jinak řečeno Constant Current (CC) . Na zmíněných obyč zářivkách se rozběh zmíněného 1f čerpadla projeví citelným poklesem jasu , nikoli výpadkem chrlení fotonů .
Elektronům zdar
freqenční měnič z 1f na 3f není dobrý nápad , pokud se neprovede zásah do plovákového systému . Ve všech manuálech fr měničů co sem četl je výstraha přímého nepřerušovaného spojení fr měnič - motor . Přerušení při běhu (vypínačem či plovákem) může poškodit fr měnič


Zadalší , chování Axperta co popsal Josse při přetížení by znamenalo že Axpert nedisponuje sofistikovaným soft-startem ale pouze nad-proudovou ochranou

Elektronům zdar