Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob bře 25, 2023 10:20 pm
Wagoneer píše:Zřejmě je podpěťové rele hodně rychlé. Stává se mi, že napětí baterie je cca 13V a když sepne kompresor mražáku, vypadne ochrana, nastavená na 12V. Přitom jakmile kompresor běží, bat drží napětí 12.9V. Je možné, že je ten pulsní záběrový proud tak velký, že kratce spadne napětí baterie na těch 12V a vypne relé?
Pomohlo by přidavné časové relé, které by " podrželo" měnič tu jednu, dvě sekundy, dokud se napětí nesrovná?
Wagoneer píše:... Mrazák i lednice ( na střídačku - řídí to časovače ) nabíhají v pohodě.
nevím co tam používá za relé pro odpojení ale proč musí odpojit hned např při 12V proč by nemohlo relé chvilku počkat například 30s a potom odpojit???joseff píše:Wagoneer píše:... Mrazák i lednice ( na střídačku - řídí to časovače ) nabíhají v pohodě.
Jake casovace a jakym zpusobem to ridi? To me zajima.
Wagoneer píše:Goodbie - vycházím z toho, co bylo k dispozici. To podpěťové relé prostě žádnou prodlevu nemá, reaguje okamžitě.
Proto ho budu muset doplnit časovačem nastaveným na pár sekund. Takových časových relé je v každém elektroobchodě dost, např. výrobce Elko.
Joseff - ještě to není komplet, jen zkušebně. Jsou to obyčejné digitální spínací hodiny z Makra v akci za stopade..
Lednice a mražák jsou na společné větvi a kazdý má svůj časovač nastaveno tak, že každou sudou hodinu je připojen mražák a lichou lednice. Hodinový " výpadek " se prakticky neprojeví, u obou se hne teplota ani ne o stupeň.
Wagoneer píše:Zdravím,
podpěti batere hlídám napěťovým relé Enika DUA52. Měnič mi odpíná při 12,2V a opětovné připnutí je hysterezí relé nastaveno na 13,3V. Máte prosím k těmto hladinám nějaké připomínky, případně jak máte nastaveno vy ?
Děkuji..
Wagoneer píše:Joseff - ještě to není komplet, jen zkušebně. Jsou to obyčejné digitální spínací hodiny z Makra v akci za stopade..
Lednice a mražák jsou na společné větvi a kazdý má svůj časovač nastaveno tak, že každou sudou hodinu je připojen mražák a lichou lednice. Hodinový " výpadek " se prakticky neprojeví, u obou se hne teplota ani ne o stupeň.
Wagoneer píše:Tak ty kondíky byl dobrej nápad, ale bohužel na kompresor meho mražáku to nestačilo.
Nicméně problém vyřešilo relé HRN34 od Elka. Až prodleva 2sec " přemostila " záběr motoru a teď to běhá jak má..
Wagoneer píše:Tak ty kondíky byl dobrej nápad, ale bohužel na kompresor meho mražáku to nestačilo.
Nicméně problém vyřešilo relé HRN34 od Elka. Až prodleva 2sec " přemostila " záběr motoru a teď to běhá jak má..
Wagoneer píše:Přebytky, přebytky....!
Lednice a mražák chladí, kuře na oběd upečené v remosce, baterie nabité.... Ještě teď pod zátěží je schopno
dávat cca 30A, ale nemám kam.![]()
![]()
Vidím, že budu muset dál budovat. Je to paráda koníček.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Facebook [Bot], Soban a 0 návštevníků