Mikiki elektrárna

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Uživatelský avatar
alf159
Příspěvky: 10
Registrován: pát kvě 18, 2018 6:51 pm

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od alf159 »

Jelikož se zde řešil xtra4415n, tak jsem chtěl požádat o radu, jestli je možné nějak změnit maximální nabíjecí proud baterie. V "control parameters" to pouze zobrazuje zešedlé okno 40A a parametr nelze editovat.
Předem děkuji za radu.
Přílohy
Clipboard01.jpg
mikiki
Příspěvky: 310
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Chci prodávat energii a využít dotace: ANO
Souhlasím s podmínkami fóra: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

Nejde změnit.
Regulátor 4415N má v parametrech = Jmenovitý nabíjecí proud: 40 A
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 3221
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od cipis »

Přesně tak, je to dané.
Kdysi se sice tradovalo, že to případně sníží podle zadané Battery Capacity, ale to v žádné zatím dostupné verzi fw nefunguje.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
mikiki
Příspěvky: 310
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Chci prodávat energii a využít dotace: ANO
Souhlasím s podmínkami fóra: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

Chlapi prosím, řešíte nějak teplotu regulátoru?
Někdy se to pohybuje i trošku přes 40°C
Regulátoru je na zdi, má sice odvětrání ale jen to jeho pasivní.
Řešil jste někdo ventilátor na chlazení?
Ono to pak, když už není takový "slunko" klesne na cca 30°C ale nevím zda je těch cca 44°C hodně nebo ne?
Teplota_4415N.jpg
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 3221
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od cipis »

To vůbec neřeš ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
mikiki
Příspěvky: 310
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Chci prodávat energii a využít dotace: ANO
Souhlasím s podmínkami fóra: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

O.K. díky
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
bokser01
Příspěvky: 1039
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5200
Kapacita baterie [kWh]: 9,6

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od bokser01 »

Já si myslím, že teplota na chladiči do max 60°C je v pohodě. Nad 60°C by se měla si myslím již zkracovat životnost. Pokud máš cca 44°C tak je to úplně v klidu.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3kWp stringy 5s3P. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 2,2kWp stringy 4S1P 150wp + 2S1P 400wp + 2S1P 395wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 5,2kWp
mikiki
Příspěvky: 310
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Chci prodávat energii a využít dotace: ANO
Souhlasím s podmínkami fóra: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

Taky moc děkuji za odpověď.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
mikiki
Příspěvky: 310
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Chci prodávat energii a využít dotace: ANO
Souhlasím s podmínkami fóra: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

Aby to nevypadalo, že nic nedělám :-) tak jsem dnes jsem poprvé nahřál bojler z FE.
Více v sekci o bojlerech:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 48#p206648
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
mikiki
Příspěvky: 310
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Chci prodávat energii a využít dotace: ANO
Souhlasím s podmínkami fóra: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

Tak ta úprava bojleru (menší patrona kvůli nabíjení z FE je) je na výsledku spotřeby v letních měsících dost znát.
V květnu 2022 jsem díky tomuto fóru a velké pomoci "kolegů" tak nějak začal s FE č.1 (24V) .....pak FE č.2 (48V) .... atd.
Fakt dnes vůbec nelituji, že jsem do toho šel.
Stav_kWh_2022_2023.JPG
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)