Zdravím solárníky, vzpomněla jsem si na slib, že se vrátím k tématu chování dvou (datově) nesynchronizovaných Tristarů, až nasbírám nějaká data, tak něco mám, třeba něco z května:
synch.png

Jak vidno, synchronizují se oba zkrátka podle napětí baterie a to i přesto, že každý měří něco mírně jiného - ta odchylka je závislá na aktuálním nabíjecím proudu (mám batSense, viz. výše).
Není to úplně dokonalé, občas se jim to nepovede, ale většinou ano. V těchto slunečných dnech jsem ale přešla na jinou strategii - nepustit žádný z regů do absorpce, ve VALCu nastavím prostě jinou prioritu balastní zátěže, a protože můj 500W bojler nespotřebuje celý momentální dostupný výkon FVE, baterie se dobíjí pomaleji, ale dobíjejí:
bprior.png

VALC bojler zapnul něco pod 90% S0C, a držel baterii na 13,6V, baterka se do večera i v tomhle režimu nabila na 97%, což úplně stačí. Spotřebuje se takhle úplně všechno. Voda je pak úplně vřelá :)
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am

Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata

Příspěvekod vlkazajac » úte čer 10, 2014 7:09 pm

Solárnici zažívajú nepoznané pocity, obavy z popálenia od vody zohriatej FV - to je predsa super......
To, že netreba batérie napchávať v režime absorpcie po dobu niekoľkých hodín okolo poludnia a dovoliť regulátoru, aby zahadzoval energiu práve v čase, ked to "sype", si myslím aj ja a mám patrične systém tiež nastavený. Prosím o komentár k týmto otázkam:
1) Akú máte predstavu a prax počas najlepších letných dní - po koľkých dnoch bez absorpcie ju umožníte?
2) Východné pole sa okolo poludnia dobrú hodinu fláka, súdim podľa červenej linky. Čím to je?
Dakujem vopred za odpoved.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata

Příspěvekod vata » úte čer 10, 2014 10:08 pm

vlkazajac píše:1) Akú máte predstavu a prax počas najlepších letných dní - po koľkých dnoch bez absorpcie ju umožníte?
2) Východné pole sa okolo poludnia dobrú hodinu fláka, súdim podľa červenej linky. Čím to je?

1 - já používám LiFe, takže absorpce vlastně ani není nutná, baterie se nabije pomaleji sice ale nabije dosažením napětí 3,4V/čl, k udržování na tomto napětí je zapotřebí čím dál tím méně proudu. Absorpce je u mě jen 10 minut - na grafech jde o ten bledožlutý proužek před floatem (okrová barva). Jasně, u olova je to jiné, tam je potřeba si zabublat a největší přebytky jsou v absorpci.
2 - to byl právě ten případ, kdy jsem nechala pracovat VALC s prioritou baterií, takže baterka šla do absorpce, a teprve po poklesu na udržovací napětí zabrala detekce přebytků. No a přebytky byly větší než zvládnula pojmout zátěž, takže východní pole se trochu nudilo. Právě proto jsem nahodila letní režim, kdy mám VALC nastavený tak, že každý den po dosažení nějakého SOC spustí spotřebu přebytků, která je regulovaná napětím baterie 13,6V, takže i v tomto režimu mám na konci dne nabito ale nevyužité přebytky jsou minimální nebo žádné.

Potíž je v tom hicu, není možné tu vřelou vodu spotřebovat, takže mě v posledních dnech už vypíná termostat bojleru a energie zůstává na střeše valc nevalc...
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am

Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata

Příspěvekod vlkazajac » úte čer 10, 2014 10:53 pm

Vdaka, tých 10 minút som si všimol, predpokladal som, že je to zásah regulácie.
Mne voda v bojleri nikdy nezovrie, má 200 litrov a spotreba je značná každý den ( 3-4 osoby ). Čo sa týka tých prebytkov v dobrých časoch, študujem možnosti použiť klimatizáciu nízkeho výkonu. Tá úmera medzi hicom a prebytkami je jasná. Možno, že najmenšie mobilné klimatizácie by sa dali použiť, majú príkon okolo 700-900 W. Odhadujem, že navýšením Wp na cca 1500 W by to mohlo fungovať. A v zime by to znamenalo viac šancí na prežitie.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata

Příspěvekod JML... » pát čer 13, 2014 9:08 am

Vato? Proč nemáš monitoring zde na mypower? Já chci vidět jak ti to fachá... a asi i nejen já. :yes:
Zapracuj na tom - děkujeme.
Investicí do FVE chci ušetřit, né okrádat národ na odpustcích za výkup a nějaký barevný bonus!
2.8kWp + Vertex/InfiniSolar 3kW + 100Ah 48V LiFeYPO + A20mikroserver = moje FVE
Uživatelský avatar
JML...
 
Příspěvky: 156
Registrován: úte lis 06, 2012 12:33 pm

Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata

Příspěvekod vata » pát čer 13, 2014 9:28 pm

JML... píše:Vato? Proč nemáš monitoring zde na mypower? Já chci vidět jak ti to fachá... a asi i nejen já. :yes:
Zapracuj na tom - děkujeme.

Ahoj JML, technicky je zasílání dat valcMonitor -> mypower funkční a nějaký ten měsíc to i šlapalo, zádrhelem je můj osobní vrtoch: tak nějak se mi v hlavě rozležely cloudy... Svoje data mám raději doma pod kontrolou. Tím nechci nikoho nabádat k ničemu, chápu, že cloudový logger je pohodlný a možná v mnohém i prospěšný, ale tak nějak si nedovedu poručit. Třeba jednou, až Filip rozchodí nějaký bezpečnostní model, se zase přidám.
O zajímavé úkazy z mého systémku se ale snažím poctivě dělit :)
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am

Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata

Příspěvekod JML... » pát čer 13, 2014 10:40 pm

Sva data si mej i nadale pod kontrolou u sebe, tak to mam i ja, vzdyt to vis obcasnym nahlednutim, jak me to funguje. Ja posilam dva udaje, ktere naprosto staci. Nevim co myslis tim bezpecnostnim modelem - naznac.
Spis me slo o sdileni jak je ktera FVE vyuzivana, ted v sezone je to zajimave.
Investicí do FVE chci ušetřit, né okrádat národ na odpustcích za výkup a nějaký barevný bonus!
2.8kWp + Vertex/InfiniSolar 3kW + 100Ah 48V LiFeYPO + A20mikroserver = moje FVE
Uživatelský avatar
JML...
 
Příspěvky: 156
Registrován: úte lis 06, 2012 12:33 pm

Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata

Příspěvekod brumlaj » sob čer 14, 2014 10:39 am

Omlouvám se dámskému osazenstvu, berte to jako brutální zkušenost.
Když si jednoho dne uvědomíš, že existuje souvislost mezi tím, kdy se u Tebe doma jeden týden v měsíci ve schránce začnou objevovat reklamy na dámské měsíčně používané hygienické prostředky a tím, že následující týden jsi odeslán ať si jdeš klidně na ryby, tak se začneš zajímat o to, která data a kudy Ti pod prsty unikají. To že nejsi paranoidní, neznamená, že po Tobě nejdou. Podotýkám, že případné nepřesnosti jsou spolehlivě automaticky korigovány.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
?
brumlaj
 
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm

Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata

Příspěvekod mopadzi » sob čer 14, 2014 11:23 am

Ono je to jako s facebookem.. Hurá jedeme na dovolenou.....Pojdte nám vybrat byt. Hele už dva dny nulová spotřeba...Barák je evidentně volný...
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 6x Leapton 450W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
?
mopadzi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 888
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am

Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata

Příspěvekod JML... » sob čer 14, 2014 5:34 pm

To je mozna jen z poliviny pravda predikovat podle spotreby pritomnost osazenstva domacnosti, je mnoho faktoru nespotreby i kdyz sviti. Napr neni co prat mejt varit, za dopoledne aku nabite a pak uz fve nedela nic a klidne i tyden, lenost ve vedru neco delat muze byt velka... No a o vyjadrovani se na xichtovniku psat nehodlam.
Na netu zadna anonymita neni, jsme vsichni sledovani, a jdou po nas tvrde, take nejake nastroje pro sledovani pouzivam, ale je samozrejme moznost se branit, existuji prostredky jak sledovani zmast nebo uplne oklamat, ale to uz je jine tema.
Skoda, paranoia je mozna silnejsi.
Investicí do FVE chci ušetřit, né okrádat národ na odpustcích za výkup a nějaký barevný bonus!
2.8kWp + Vertex/InfiniSolar 3kW + 100Ah 48V LiFeYPO + A20mikroserver = moje FVE
Uživatelský avatar
JML...
 
Příspěvky: 156
Registrován: úte lis 06, 2012 12:33 pm

Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata

Příspěvekod joseff » pon čer 16, 2014 8:52 am

JML... píše:To je mozna jen z poliviny pravda predikovat podle spotreby pritomnost osazenstva domacnosti, je mnoho faktoru nespotreby i kdyz sviti. Napr neni co prat mejt varit, za dopoledne aku nabite a pak uz fve nedela nic a klidne i tyden, lenost ve vedru neco delat muze byt velka... No a o vyjadrovani se na xichtovniku psat nehodlam.
Na netu zadna anonymita neni, jsme vsichni sledovani, a jdou po nas tvrde, take nejake nastroje pro sledovani pouzivam, ale je samozrejme moznost se branit, existuji prostredky jak sledovani zmast nebo uplne oklamat, ale to uz je jine tema.
Skoda, paranoia je mozna silnejsi.


Jake nastroje pro sledovani pouzivas a cim se branis a mates/klames? Pripadne zaloz nove tema, at to tu neplevelime.
?
joseff
 
Příspěvky: 810
Registrován: pon srp 08, 2011 8:55 am

1000 dnů

Příspěvekod vata » ned lis 02, 2014 6:49 pm

1000.gif

Hezké kulaté výdenní :celebrate1:

Trocha bilance neuškodí:

Před pár dny jsem rozšířila východní větev o další panely, takže mi valcMonitor zresetoval výpočty výtěžnosti Wp, proto ta malá hodnota. Při zastínění, které mám, dosahuju denní výtěžnost kolem 2,5 Wh/Wp.
Dosažená dlouhodobá soběstačnost ostrova je 80%.
Nejdelší uptime měniče (období bez přepnutí AC na DS) je 3,5 měsíce, nejdelší uptime FVE DC (DC bez záložního zdroje na DS) je 9 měsíců.
Vyrobenou energii jsem ze 40% účinně spotřebovala v DC podobě jako světlo z LED, napájení síťových prvků, automatizace a DC oběhového čerpadla.
Měnič Victron pracuje s průměrnou účinností 90%, takže v rozvaděči zůstalo téměř 100kWh ve formě tepla. V zimě to rozhodně nevadí, v létě to odsávají dva ventilátory. Účinnost Tristarů nemám jak měřit :)
Z celkové výroby šlo necelých 10% do bojleru jako přebytková výroba.
Od doby, kdy jsem do VALCu dopsala funkci UPS (víc než rok) jsem ještě nebyla bez energie navzdory četným výpadkům dodávky energie z DS.
Od doby, kdy mám vlastní elektřinu, vzrostla má denní průměrná spotřeba cca 2x - není proč šetřit. Cena kupované energie se mi vyšplhala na cca 10Kč/kWh.
Pokud cena mé vlastní energie (podle metodiky investice/výroba) bude i nadále klesat tak rychle jak dosud a cena kupované bude růst pořád stejně, dosáhnu cenové parity do 4 let.
Do VALCu chystám funkci automatické adaptace SOC ochrany a hystereze, která by přizpůsobovala drženou rezervní kapacitu baterie počasí - aktuálně držím v baterii 30% právě pro potřeby UPS, v létě není tolik potřeba.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am

Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata

Příspěvekod vlkazajac » ned lis 02, 2014 9:38 pm

Blahoželám !
a pridávam veršík:

Hlava i pata,
tak to má vata !

P.S. Včera som oslavoval 730 dní.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Ostrov 1500Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata

Příspěvekod vata » sob bře 14, 2015 8:04 pm

I tohle se dá slavit:

lgr.png


:celebrate1:

Jeden vzorek se skládá z hlavičky a záznamů s daty v mém případě třech různých zařízení (VALC a 2 Tristary).

Oslavili jsme připojením tlakového spínače k SDS, takže konečně doprogramovat řízení čerpadla a opravdu už nebudu mít v rozvaděči běžně co na práci a pavouci mi v něm úplně zvlčí :)
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am

Ostrov 1500Wp Pernštejnsko: shrnutí 2015

Příspěvekod vata » pon led 11, 2016 3:09 pm

Zdravím ostrovníky,

trocha rekapitulace z praxe provozu mé FVE: poslední rozšíření PV bylo loni v zimě na cca 1500Wp, vše v amorfu (Schoot ASI), východní a jižní pole každý s vlastním Tristarem, nabíjející 2x200Ah LiFeYPo na 12V paralelně. Měnič Victron Compact 1600VA, automatizace VALC, logování valcMonitor, záloha DS.

Elektrárnu jsem spustila v první verzi před čtyřmi lety, a mé očekávání předčila. Průměr soběstačnosti za tyhle 4 roky je 75%.
spotRok.png

Podíl spotřeby z FVE pochopitelně rok od roku vlivem rozšiřování stoupá, v roce 2016 už ale další rozšíření neplánuju, takže soběstačnost se začne stabilizovat:
spotStat.png

Výroba elektřiny:
Možná víc než rozšiřování kapacity PV pomohlo výrobě zavedení vytěžovače přebytků (VALC) do boljeru. Denní maximum mám z května 2015, víc než 6,9kWh už spotřebovat asi neumím.
prodStat.png

Což v praxi znamená, že rozšiřovat o další panely nemá moc smysl, protože jak víme, zimní výroba je tak mizerná, že další zvyšování soběstačnosti by bylo už hodně drahé. Ročně mi chybí kolem 150kWh, které musím koupit z DS.
prodRok.png

Ve statistice výše je i výpočet průměrné denní výtěžnosti na 1Wp: vychází mi aktuálně na 1,56Wh (v létě bude stoupat, teď klesá, je to průměr od posledního rozšíření). To je nízká výtěžnost, daná zastíněním. Podívejte na průměry výroby podle hodin v měsících, tam to zastínění je dopoledne dobře patrné:
prodH.png

Jak jsem psala v tomhle fóru už mockrát, za chybu považuju hlavně volbu prvních baterií (olovo), stály dost peněz a vydržely rok. Po přechodu na LiFe o bateriích prakticky nevím. Nepozoruji žádný úbytek kapacity, balancuji jen pasivně, a nabíjím a vybíjím pomalu a na velmi bezpečné hranice. Občasně články změřím, žádný problém. Dlouhodobá statistika mých life vypadá takto:
batStat.png

Za jeden cyklus považuju pokles SOC od vrcholu do vrcholu. NA grafu níže je vidět vývoj SOC, bateriového výkonu a napětí za jeden týden někdy koncem roku 2016:
socW.png

Baterie tedy mohou cyklovat kdekoliv v rozsahu své kapacity, plně se nabíjí v létě denně, v zimě naopak téměř vůbec.
Struktura cyklů podle délky a hloubky vypadá takto:
batCykly.png

A napěťové chování baterie při proudech max 10A takto:
batSocU.png

Tam, kde se graf sukuje, většinou dochází k nějaké korekci SOC, jehož měření není zcela přesné, a v období, kdy se nenastavuje 100% příliš často, se zkrátka rozjede.

Elektrárna se o sebe stará docela dobře sama, práce na VALCu se mi vyplatila. Nemusím řešit odpojování zátěží, čerpání vody, ohřev vody, UPS. Po několikaleté zkušenosti už můžu řict, že se mu dá věřit. Opatrnější jsem jen při aktualizaci VALCu (aktuální verze 4.12), kdy trochu bedlivěji sleduju, co dělá, zda nemá nějaké bugy. Nějaké tam jsou, ale nic vážného, a většinou velmi specifické. Jednou a čas změním SOC hranice odpojování ze zimního na letní režim (v zimě je potřeba mít v baterii daleko menší rezervu energie než v létě).
Občasně se mi ale bohužel do rozvaděče dostanou myši, naposledy koncem roku 2015:
myš.png

VALC to přestál se ctí, zkrátka odpojil veškerou zátěž a hrál mrtvého brouka.
valcMonitor loguje taky bez problémů, nasbíral za dobu svého provozu skoro 1,5 miliónu vzorků (každou minutu datový detail všech logovaných zařízení). Provozuju jej nikoliv na RPI, ale na MB Marshalltown s DC napájením a malým SSD diskem. Dosud žádný problém, ani kapacitní, ani výkonostní, jen v noci v rámci práce na agregacích se trochu zadýchá.
loggerStat.png

Takže shrnu to: zkušenost zatím jen dobré, štvou mě akorát myši. S tou aktuální zimní tmou nic nenaděláme, ale do února už moc nechybí, a v únoru nám začíná sezóna.
Všem vše dobré v roce 2016.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am

Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata

Příspěvekod JiříK » pon led 11, 2016 5:29 pm

No velmi hezké. Nabízí se otázka, nevyšlo-li by levněji oněch 150 kWh z DS nahradit elektrocentrálou. Jakou máš teď sazbu DS? On totiž třeba EON už dvakrát zvýšil stálý plat. V roce 2014 to v mém případě bylo 167 Kč, loni 185 Kč a letos už 207 Kč !!!
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
?
JiříK
 
Příspěvky: 994
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata

Příspěvekod rottenkiwi » pon led 11, 2016 10:27 pm

Veĺmi pekné to je. Škoda že každý tu nemá možnosť mať také grafy, potom by sme mohli navzájom
objektívnejšie porovnávať a ľudia by mali pri stavbe systému viac vedomostí, čo sa ako správa,
ktorý regulátor, ktorý menič, aké baterky atď.

Na myši je dobrý kocúr, ktorému ale nesmú chutiť LiFE. :)

Ten systém VALC má len jednu chybu, nie je portovateľný na rozne platformy, Arduino, Rasp., linux, Win, Android, iOS.
Keby bol dostupný ako skladačka, Hall. sondy, nap. regulátory, zdroje napájania, SSR, kabeláž,
tak si to objednám, zapojím a netrápim sa programovaním a pozorovaním, či som to náhodou neurobil zle.
Of the 12-million-plus emergency-department visits from across 38 hospitals in the US, 28.3% were Hispanic patients, 26.1% were non-Hispanic Black and 35.9% were non-Hispanic White. Of these patients, around 1.5 million received diagnostic imaging testing, including 42.7% White children, 22.4% non-Hispanic Black children, and 25.7% Hispanic children.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 4559
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata

Příspěvekod abrams » úte led 12, 2016 9:47 am

Zdravím ,

gratuluji ke sqvělým výsledkům :handshake2: dalších pár procent soběstačnosti by se možná dalo nahnat ohřevem bojleru krbovkami :idea: , je-li k v zimním období bojler vůbec používán :sm1: .

LiFe se mají jak v bavlnce :yes: .
Jsou na ventilátorech v rozvaděči mříže ? Nebo jak se tam ty myši dostávají ? Trochu mi to od nich připadá jako úmyslná sabotáž :o .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2766
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno

Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata

Příspěvekod Frenky » úte led 12, 2016 5:23 pm

Skvělá práce = skvělé výsledky. Přeji více *sun* v zimně, ať přípojka DS zahálí. Na myši doporučuji kočku, nejen že myši spolehlivě odloví, ale v zimně zahřeje i nohy. :lol:

PS: Jaký byl důvod přechodu z RPI na MB Marshalltown. RPI již nestačilo, nebo vadil počet zápisů na kartu?
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, AKU 48V LFP200Ah, 2x AKU DURATHON E4815. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http//95.85.214.80, http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=4809
Uživatelský avatar
Frenky
podporuje fórum
 
Příspěvky: 786
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Bydliště: Doubravička

Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata

Příspěvekod vata » úte led 12, 2016 6:44 pm

Zdravím,

Kočka: bohužel nejsem komatibilní, protože mám značně kočkofóbní psí smečku :)
Do rozvaděče mi myši lezou patrně zezadu (jsou to rozvaděče na omítku, od zdi jsou odděleny distančními lištami, kabeláž leze do rozvaděče zezadu. Konstrukčně jsem dost nenadaná, takže nemám vůbec páru, jak to udělat natěsno a stále ještě opravitelně...

VALC: jako platforma je SDS, myslím, že to byla dobrá volba, hlavně z (opět) z konstrukčních důvodů. Je to prostě strojek na DIN lištu, svorkovnice, není potřeba vymýšlet, jak to namontovat a připojovat. Jen to SDC je hodně slabé.. Pravda, konfigurační SW mám stále pouze pro Win, ale dá se s tím žít :).

DS: aktuálně mě 1kWh přijde na něco kolem 10.- Kč, takže stále levnější než centrála. To se samozřejmě může změnit, uvidíme.

ValcMonitor: Frenky, je to naopak. Já jedu Marshalltown od začátku, RPI distribuci jsem udělala pouze pro případné zájemce, kteří ve většině nejsou ochotni vyhradit pro logger solidnější počítadlo, možná kvůli ceně, možná kvůli spotřebě, která je u té MB o něco (málo) vyšší. Krom toho nepoužívám ten Marshalltown pouze pro valcMonitor, mám pro něj velmi mnoho jiných úkolů na práci.