Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: ned srp 18, 2019 10:01 pm
od Mikel
volente píše:A čím jsi to měřil? Zkus propojit N s PE nějakým 10-100k odporem a potom měř.
Beznym multimetrem. Odpor bude stacit 0,5W? Nebo neco silnejsiho?
Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: ned srp 18, 2019 10:07 pm
od volente
Úplně stačí, většinou se daří takto měřit všelijaké naindukované napětí.
Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: pon srp 19, 2019 8:12 am
od kodl69
spíš jinak. Tohle jsem zatím teoreticky řešil taky. Akspert musí mít připojeno PE a potom buď
1.) propojí N vstup s N výstup, pokud je přítomno napětí ze sítě, a nebo
2.) spojí N výstup s PE uvnitř nějakým relátkem. Co je to za typ aksperta? máš připojeno PE měniče?
Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: pon srp 19, 2019 8:26 am
od josse
Znovu:
Manuál, moje verze na straně 10:
Dry Contact Signal
There is one dry contact (3A/250VAC) available on the rear panel. ........... When program 38 is
set as “enable” and the unit is working in battery mode, it could be used to trigger the grounding box to
connect neutral and grounding of AC output together.
Platí pro Axpert 4 kW, ostatní to mají stejně nebo podobně...
Já mám PE a N propojené natvrdo. Pokud někdo nemůže, musí využít interní nebo externí relé.
Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: pon srp 19, 2019 8:40 am
od youda
Určitě záleží na typu toho Axperta, MK, GK, MKS, MG, VMII, VMIII .... každý model to může mít jinak.
V případě Axpert King / PIP 5048 MK:
- Tam to vnitřní "grounding relé" je.
- Program 38 u tohoto typu v manuálu vůbec není uveden.
- Dry contact se u tohoto typu spíná podle napětí baterie a slouží tak třeba k nastartování dieselagregátu.
Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: pon srp 19, 2019 8:49 am
od Mikel
mam MPP Solar GK 5000w 48v Solar inverter 230v. V menu program 38 neni.
Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: pon srp 19, 2019 9:40 am
od josse
youda píše:Určitě záleží na typu toho Axperta, MK, GK, MKS, MG, VMII, VMIII .... každý model to může mít jinak.
V případě Axpert King / PIP 5048 MK:
- Tam to vnitřní "grounding relé" je.
- Program 38 u tohoto typu v manuálu vůbec není uveden.
- Dry contact se u tohoto typu spíná podle napětí baterie a slouží tak třeba k nastartování dieselagregátu.
Aktualizovat FW a stáhnout novější manuál nepomůže? Dříve to nebylo ani u těch mých...
Sice používám upravený FW od Colomb a Weber, ale v manuálu se to objevilo v originálním...
Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: pon srp 19, 2019 9:48 am
od Mikel
Resil jsem to s revizakem a rikal propojit PE+N a mel by byt problem vyreseny. Odpoledne zkusim a hned bude jasno

Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: pon srp 19, 2019 11:40 am
od youda
Mam takove tuseni, ze u modelu GK to interni rele opravdu nebude. GK je totiz orezany (value) model VMIII , ktery nema ani slot pro paralelni kartu. Ma high-voltage PV vstup ale nema povinny hlidac izolacniho stavu.
V nekterych zemich je jeho instalace dokonce zakazana.
Takze klidne na vystupu PE+N spoj natvrdo, ale dej si pozor na toto:
-na vstupu nesmis prohodit L a N, jinak bude pruser
-na vstupu pred axpertem nesmis mit proudovy chranic, vypadaval by.
Nez to poprve spojis, zkus to propojit pres 230V zarovku...jen pro jistotu. Nemela by se rozsvitit.
Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: pon srp 19, 2019 11:57 am
od Mikel
Slot pro paralelni kartu nema, to vim a nepocitam do budoucna s paralelnim pripojovani dalsich menicu. Ma high-voltage PV vstup a to byl hlavni duvod, proc padla volba na tento model.
Vstupu L/N/PE je zapojene jak ma byt, to jsem radeji 3x kontroloval krizove manual a potisk na menici

Proudovy chranic na vstubu bude velky orisek. Mam chranic zapojeny v hlavnim rozvadeci u baraku a je pod nim kompletne vsechno. Uvidim odpoledne jak to bude chodit pro propojeni N a PE. Pokud by delal proudovy chranic neplechu, vratim se u prepojivani na DS k puvodni variante pres napetove rele u baterek a stykac.
Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: pon srp 19, 2019 1:05 pm
od youda
Proč si zvolil tento model úplně chápu - ačkoliv je dnes dostupných mnoho modelů Axpertů, tak neexistuje žádný, ve kterém by všechny dobré vlastnosti byly zkombinovány. Asi nejlepší kombinaci vlastností má klon Axpertu s názvem
Inverex Aerox 5.2, který se ale u nás neprodává.
Uvidíš sám - s proudovým chráničem před měničem bude tento chránič vypadávat. U tebe konkrétně vypadne chránič už ve chvíli, kdy bude měnič v bypassu, nebo v line mode. Pevný spoj N+PE je totiž přesně to, co se za chráničem už nesmí dělat.
Podobný mechanismus vypadávání chrániče jsem popsal ve vlákně zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 458#p99421
Ale to nic, prostě to vyzkoušej, experimentálně ověř chování v různých režimech a určitě se s námi poděl o výsledky

Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: pon srp 19, 2019 4:50 pm
od Mikel
Tak po propojeni N a PE na vystupu z menice se problem vyresil a na L jiz je 230V jak ma byt.
Jeste musim vyresit tedy chranic, na pripojeni DS ve vstupu do menice aby to fungovalo jak ma. Uz mam i nejaky napad jak to vyresit, tak snad to bude kompletni
Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: pon srp 19, 2019 7:00 pm
od Mikel
Tak nakonec se podarilo identifikovat spravny kabel v rozvadeni a zapojit DS do menice mimo chranic.
Myslel jsem, ze i vyzkousim bypass jestli vse funguje jak ma odpojenim baterii od menice ale misto prepnuti na DS menic hodil chybu F52 (Napětí sběrnice příliš nízké ). Tak asi budu muset pockat az budou baterie vybite pod 42V.
Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: pon srp 19, 2019 8:07 pm
od youda
nastav si "back to grid" napeti na 48 nebo 49V a nebudeš muset čekat do 42V.
Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: pon srp 19, 2019 8:21 pm
od Mikel
Teoreticky by to slo nastavit ale mam 35kWh Aku a nez to klesne je to take cela vecnost

.
Ted ma byt dva dny zatazeno, tak to snad vysaju z baterek.
Jak rychle je u techto menicu prepnuti na bypass?
Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: pon srp 19, 2019 8:59 pm
od youda
do 20ms
Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: úte srp 20, 2019 8:21 pm
od Mikel
Tak dnes i pres neprizen pocasi a vydatny odpoledni deste se povedlo na strechu nahodit a zapojit 18ks panelu. Zitra mohu vyzkouset menic MPP Solar jak si bude rozumet s panely. 3600Wp uz opravdu chybelo v ostruvku

Dalsi faze bude pridani 8ks a pak jeste vymena 20ks amorfu na vychodni strane strechy.
Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: úte srp 20, 2019 10:29 pm
od ota
Blahopřeji a držím palce ať vse funguje jak má.
Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: stř bře 24, 2021 7:46 pm
od JagTec
Zdravim. Jak jste psal o těch Amorfech, jakou s nimi máte zkušenost po několika letech?
Zajímá mne, jakou mají reálnou účinnost v našem kraji.
Pak by mne zajímalo, jak vám šlape ten MPPT regulátor?
Re: 3,3kWp Blovice
Napsal: stř bře 24, 2021 8:34 pm
od Mikel
No, po 8-9 letech to zadna slava neni. Pokud zaprsi a jsou ciste, tak to celkem jde. Ale po par dnech znecisteni jsou amorfni panely tak na 50% vykonu. V dnesni dobe urcite lepsi poly nebo mono panely.
MPPT regulator jede od pocatku bez zavad a bez udrzby do dnesniho dne.