tento rok na chate prvykrat riesim havarijne dobijanie baterii, kedze mam od leta konstantnu spotrebu okolo 40W: 3G router, DVR system s hardiskom, 8 CCTV kamier, monitoring a watchdog LANKONTROLER, vsetko napajane 12V, cez den to spolu berie okolo 2.5A (30W), v noci okolo 45W, narast je IR prisvetlenim CCTV kamier, cize priemerne povedzme 40W.
Zatial mam 12V riesenie, paralelne tri 12V sady OPzS 420Ah, cize spolu 1200Ah a teda asi 15kWh, co je zasoba pri zlom pocasi a konstantnom odbere 40W asi na 12-14 dni.
Panely davaju v lete okolo 80A (45A mppt a 50A pwm) cize pri 12V okolo 1kW, ako optimista som si myslel ze to precka zimu v "zivom stave" ale v polovici decembra to uz slo do kolien a baterky boli na 11.6V a musel som aspon 1x tyzdenne dobijat, najprv prostym pripojenim na alternator auta. To je ale zavisle na kvalitnom kabli k baterkam a rozdieloch napati alternatora a nabijanych bateriek. U mna je najmensia vzdialenost od bateriek k autu okolo 6m, pouzil som par sad startovacich kablov, zo zaciatku to dava okolo 40A, postupne ako napatie na bateriach stupa tak prud klesa az iba k 15A, co je pri spotrebe motora auta neunosne malo.
Skusil som teda nabijanie zvaracim invertorom (pouzil som to co som mal doma - gude 160 gc) napojenom na menic a ten pripojeny na alternator. Alternator auta da okolo 60A (felicia mno...

A kedze je to zvaracka ktora sa snazi udrziavat obluk, nedrzi nastaveny prud rovnomerne, ale robi pwm impulzy, radovo do 40V, dokonca som tam videl aj do zaporna (asi sa snazi "odtrhnut skrat", nie som zvarac, takze si iba domyslam) - v chatovych podmienkach som to odsledoval na vreckovom DSO201 - cize takto nabijat baterie v ramci pripojenej infrastruktury je asi samovrazda, spotrebice ktore maju dostatocne stabilizovany vstup by to asi ustali, ale naco riskovat, preto som takto invertorom nabijal len dve sady baterii ktore som od zvysnej tretej baterie a infrastruktury odpojil.
Podobne sa to spravalo po pripojeni na 2kW elektrocentralu (gude gse 2700), akurat som sa z nabijacieho prudu 25A dostal az na 80A (regulovane na invertore), pri tych 80A na 12V baterii (~960W) ale bola centrala zatazena uz naplno, (cize 2000W), prudova ucinnost <50%

Este som uvazoval o docasnom zapojeni dvoch 12V sad baterii do serie a nabijani 24V sady, vzhladom na kablovanie a pracnost je to ale fakt docasne riesenie a zatial som to nevyskusal, aj ked asi buduci rok o tom uvazujem natrvalo, to ale bude znamenat vymenu 12V 2.5kW pure-sine menica na 24V a zabezpecenie napajania 12V spotrebicov...
Pouzivat zvaraci invertor ako provizornu nabijacku teda nie je moc dobry napad, a ked, tak specialne upravenu alebo nato urcenu - nasiel som na http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=896 odkaz na http://www.jk-weld.cz/pages/tara1fmma.html , TT 142, ta by mala zvladnut 60A pri 12/24V, bohuzial druhu zvaracku do domu uz moc kupovat nechcem.
Z uplnych haluzi ma este napr. napadlo pripojit zvaraci invertor na panelovy vstup MPPT regulatora, mam 45A Epsolar 4215RN, napatove spicky by mal ustat (150V max., invertor da max. ~60V). Len sa bojim ze pwm impulzy na vstupe sa regulatoru nemusia pacit a ci to dostatocne kondiky na vstupe odfiltruju, predsa len, panely su "slusnejsie" zdroje prudu

Cize otazka je ake mate skusenosti a ake pouzivate riesenia pri obcasnom/havarijnom dobijani bateriek, najma co sa tyka nabijaciek.
Nehladam profi riesenie ako je napr. spomenute v teme tu vedla "svařovací invertor jako nabíječka" - sice su tam pouzite hobby invertory Gama 165, ale celkovo je to profi ponate a hlavne o uprave invertorov tam nie je nic. Hladam nieco iba na obcasne pouzitie, nasiel som napr. http://www.ykpowersupply.com/productlist.asp?bid=54 , je to relativne cenovo pristupna cina, 12V 80A regulovatelny nabijac vide okolo 250E - http://www.aliexpress.com/item/YK-CD128 ... 51921.html
z "mensich" neregulovanych som nasiel napr. 40A za ~90E http://kremik.sk/nabijacka-baterii-12v-40a-p-7019.html , original "zdroj" sa mi nepodarilo dohladat.
Peter