balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
Benzinové, naftové, LPG a jiné elektrocentrály, alternátory poháněné parou, stirglingův motor, atd.
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bojnice
balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
Zdravim
Pre zalohu kotla na tuhe palivo som si zadovazil nasledovnu zostavu:
- zalozny zdroj
http://voltpolska.pl/en/glowna/12-ups-p ... e-12v.html
- 4 ks baterie LiFePo4, 40 Ah
https://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-20 ... j7lf5p17p1
- 1 ks Battery management board
https://www.ev-power.eu/Battery-Managem ... V-60A.html
Vsetko funguje spolahlivo, akurat by som chcel vyriesit este nasledovny problem. Zo zalozneho zdroja je napatie 13.68 V. Na jednotlivych clankoch vsak napatie nie je ani zdaleka zrovnane.
- 1. clanok 1.54 V
- 2. clanok 3.43 V
- 3. clanok 3.38 V
- 4. clanok 3.30 V
Ako docielit, aby mali vsetky clanky rovnake napatie? Klasicke balancery balancuju az okolo napatia 3.6 V, ale ja by som potreboval obmedzit napatie na 3.46 az 3.5 V vzhladom na celkove napatie zalozneho zdroja.
Za pripadne rady vdaka.
tomasko
Pre zalohu kotla na tuhe palivo som si zadovazil nasledovnu zostavu:
- zalozny zdroj
http://voltpolska.pl/en/glowna/12-ups-p ... e-12v.html
- 4 ks baterie LiFePo4, 40 Ah
https://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-20 ... j7lf5p17p1
- 1 ks Battery management board
https://www.ev-power.eu/Battery-Managem ... V-60A.html
Vsetko funguje spolahlivo, akurat by som chcel vyriesit este nasledovny problem. Zo zalozneho zdroja je napatie 13.68 V. Na jednotlivych clankoch vsak napatie nie je ani zdaleka zrovnane.
- 1. clanok 1.54 V
- 2. clanok 3.43 V
- 3. clanok 3.38 V
- 4. clanok 3.30 V
Ako docielit, aby mali vsetky clanky rovnake napatie? Klasicke balancery balancuju az okolo napatia 3.6 V, ale ja by som potreboval obmedzit napatie na 3.46 az 3.5 V vzhladom na celkove napatie zalozneho zdroja.
Za pripadne rady vdaka.
tomasko
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
- Reputace: 258
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
Pominu počty. Balancery použij "přelévací".
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 1588
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
- Reputace: 70
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
K prodeji například zde
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -li-clanky
je to poměrně drahé, levněji to lze sehnat z Číny.
ad počty - 1,54 mělo být asi 3,54, jinak už by ta baterka byla mrtvá
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -li-clanky
je to poměrně drahé, levněji to lze sehnat z Číny.
ad počty - 1,54 mělo být asi 3,54, jinak už by ta baterka byla mrtvá
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bojnice
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
Zdravim
Ano, moja chyba. vsetky clanky su 3 V a nieco. Myslim, ze ak bude napatie na vsetkych clankoch velmi blizke (rozdiel max 0,05 V), tak by sa mohol predlzit cas zalohy. Je tato moja uvaha spravna?
Ano, moja chyba. vsetky clanky su 3 V a nieco. Myslim, ze ak bude napatie na vsetkych clankoch velmi blizke (rozdiel max 0,05 V), tak by sa mohol predlzit cas zalohy. Je tato moja uvaha spravna?
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
- rottenkiwi
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Reputace: 287
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
Zapni to na nabíjačku a urob TOP balancing tak, že to budeš balancovať ručne, napr.
2 ks 55 W / 12 V žiaroviek a dať to na články, ktoré sa najviac blížia 3.6 V.
Keď to tak vybalancuješ a budeš to vybíjať max. na úroveň, keď jeden článok
dosiahne 2.85 V pri malom prúde, tak to nebude treba balancovať nikdy, len
sem tam, taz za mesiac skontrolovať, či je všetko OK.
2 ks 55 W / 12 V žiaroviek a dať to na články, ktoré sa najviac blížia 3.6 V.
Keď to tak vybalancuješ a budeš to vybíjať max. na úroveň, keď jeden článok
dosiahne 2.85 V pri malom prúde, tak to nebude treba balancovať nikdy, len
sem tam, taz za mesiac skontrolovať, či je všetko OK.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bojnice
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
ale mne sa ziadny clanok neblizi k 3,6 V. A celkove napatie zalozneho zdroja je 13,68 V. Z toho vychadza na clanok 3,42 V.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
-
- Příspěvky: 1588
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
- Reputace: 70
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
Ano.tomasko píše:Zdravim
Ano, moja chyba. vsetky clanky su 3 V a nieco. Myslim, ze ak bude napatie na vsetkych clankoch velmi blizke (rozdiel max 0,05 V), tak by sa mohol predlzit cas zalohy. Je tato moja uvaha spravna?
Ale hlavně ti tam ta baterka vydrží několikrát déle funkční a v dobrém stavu.
- ota
- Příspěvky: 2301
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Reputace: 514
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
Nejjednodušší balancování co můžeš udělat proveď takto:
- odpojit články od zdroje a spotřebiče
-*rozpojit svorky
-spojit články paralelně plus na plus, mínus na mínus, takže budeš mít 160Ah
- nechat 1 den aby se energie přelila z více nabitých do méně nabitých článků
- zapojit zpět. Pak budou mít stejné napětí při nejčastěji použivaném napětí. Takto balancovat se dá i např. na 3,6V. Pak máš jistotu stejného napětí i při ukončení nabíjení.
- odpojit články od zdroje a spotřebiče
-*rozpojit svorky
-spojit články paralelně plus na plus, mínus na mínus, takže budeš mít 160Ah
- nechat 1 den aby se energie přelila z více nabitých do méně nabitých článků
- zapojit zpět. Pak budou mít stejné napětí při nejčastěji použivaném napětí. Takto balancovat se dá i např. na 3,6V. Pak máš jistotu stejného napětí i při ukončení nabíjení.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
- Reputace: 258
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
A za tuto radu jsi ochoten podepsat finanční záruku na zničené články?ota píše:....... Pak budou mít stejné napětí při nejčastěji použivaném napětí. Takto balancovat se dá i např. na 3,6V. Pak máš jistotu stejného napětí i při ukončení nabíjení.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
- ota
- Příspěvky: 2301
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Reputace: 514
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
No jasan. Takové sbalancovani nemůže článkům ublížit. Účelem je aby pracovaly na stejném napětí.
Co konkrétně se ti nezdá?
Články ničí degradaci elektrolytu a elektrod pri vyšší teplotě nebo vysokých proudech. Pokud se jedenkrát za čtvrt roku provede horní balancovani na 3,6V budou v nejlepší kondici.
Co konkrétně se ti nezdá?
Články ničí degradaci elektrolytu a elektrod pri vyšší teplotě nebo vysokých proudech. Pokud se jedenkrát za čtvrt roku provede horní balancovani na 3,6V budou v nejlepší kondici.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 2447
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Reputace: 155
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
Zdravím Oto, mám stejný názor na to, pokud to balancování provede jak píšeš, tak je to OK.ota píše:No jasan. Takové sbalancovani nemůže článkům ublížit. Účelem je aby pracovaly na stejném napětí.
Co konkrétně se ti nezdá?
Články ničí degradaci elektrolytu a elektrod pri vyšší teplotě nebo vysokých proudech. Pokud se jedenkrát za čtvrt roku provede horní balancovani na 3,6V budou v nejlepší kondici.

5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 27.3.2025 13250kWh
k 27.3.2025 13250kWh
-
- Příspěvky: 4272
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 732
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
No já bych je paralelně spojil a pak dobil někam, kde už začne napětí stoupat - 3,5 - 3,6 V a počkal, až se napětí srovnají. Při napětí na článcích někde kolem 3,2 V se moc srovnávat nebudou chtít a jejich SOC se může dost měnit.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
- Reputace: 258
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
tomasko neuvedl jak stará je ta sestava a kolik cyklů již na ní udělal. Mám za to, že to co popisujete již nějakou dobu provozoval a protože se mu články rozjely o 0,24V, tak to chce řešit aby se o akumulátor nemusel starat. Aspoň takto jsem otázku pochopil. Řekl bych tedy, že Vaše popírání toho, že se články rozjedou stejně jako se rozjely doteď mu nepomůže, ale zdaleka nejlevnějším řešením je jak jsem psal podpis od pojišťovny oty že mu případnou škodu nahradí
.

Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 1588
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
- Reputace: 70
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
Pokud máš na to nějaké peníze a chceš, aby ti to dlouho vydrželo, objednej si buď levněji z Číny, nebo tady z eshopu (link výš) ten přelévací 4článkový balancer. Zapoj ho tam a máš pokoj. Nebudeš se o to muset starat a je to vyřízené. Radil to už brumlaj hned na začátku a já mám pocit, že ta diskuze od toho odběhla jinam.
Pokud to chceš každých x měsíců rozebírat a starat se o to a balancovat ručně, a stejně nemít jistotu, že to bude 100%, tak se nedá nic dělat. Dobrou radu jsi ale dostal
Komu není rady ...
Pokud to chceš každých x měsíců rozebírat a starat se o to a balancovat ručně, a stejně nemít jistotu, že to bude 100%, tak se nedá nic dělat. Dobrou radu jsi ale dostal

-
- Příspěvky: 2447
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Reputace: 155
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
Jak to popisuje Ota, tak jsem takto před 3/4 hodinou balancoval články 200AH LIFEPO4 s 1 balancerem 3,55V/1A, byli spojené paralelně 4 kusy delší dobu, zapojil jsem je na 3,600V /2A zdroj a ponechal pak chvilku na tom napětí 3,600V než začal klesat proud a žádný problém, jsou vyplé už cca 1/2 hodiny a napětí je 3,566 V s tím balancerem který to pomalu stahuje na to balanční napětí, pak se to zastaví, jinak se budou články nabíjet pak na 3,40-3,45V v power bance.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 27.3.2025 13250kWh
k 27.3.2025 13250kWh
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bojnice
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
Zdravim
chlapi, vdaka za nazory. ten prelievaci balancer bude asi jedine rozumne funkcne riesenie. rad by som tento problem vyriesil, casom by som chcel aj vlastnu FVE. a tam bude tiez baterka zlozena z LiFePO, takze rovnake riesenie.
este jednaotazocka, maniekto z Vas tie odporucenebalancery? ake su s nimis kusenosti? idem este podrobne pozriet to vlakno.
chlapi, vdaka za nazory. ten prelievaci balancer bude asi jedine rozumne funkcne riesenie. rad by som tento problem vyriesil, casom by som chcel aj vlastnu FVE. a tam bude tiez baterka zlozena z LiFePO, takze rovnake riesenie.
este jednaotazocka, maniekto z Vas tie odporucenebalancery? ake su s nimis kusenosti? idem este podrobne pozriet to vlakno.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
- Reputace: 258
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
Mám, fungují. Moc víc se o tom napsat nedá. Jen že pískají, což může být problém. Kdyžtak se ptej co Ti nebude jasné z vlákna.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bojnice
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
zdar chlapi
takze som objednal a teraz cakam, co prijde domov. som zvedavy. dam vediet, az bude pred montazou. spravim meranie napatia clankov a nasledne v nejakom casovom horizonte.
takze som objednal a teraz cakam, co prijde domov. som zvedavy. dam vediet, az bude pred montazou. spravim meranie napatia clankov a nasledne v nejakom casovom horizonte.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bojnice
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
zdar chlapi
takze prelievaci balancer je doma. este to musim pripojit a samozrejme premeriam napatie clankov pred, skusim pocas a aj po nejakom case. sa nasledne ozvem. este by ma zaujimal vas nazor na pouzitie balancera spolu s tym battery balancer boardom. nebude sa to navzajom ovplyvnovat?
takze prelievaci balancer je doma. este to musim pripojit a samozrejme premeriam napatie clankov pred, skusim pocas a aj po nejakom case. sa nasledne ozvem. este by ma zaujimal vas nazor na pouzitie balancera spolu s tym battery balancer boardom. nebude sa to navzajom ovplyvnovat?
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
- ota
- Příspěvky: 2301
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Reputace: 514
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
A co je ten battery ballance board?
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů