Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: pát lis 11, 2022 8:48 pm
od eman
Ahoj,
tak se ochladilo, nemusím už zdít a lítat po zachradě, tak konečně můžu pokračovat ve stavbě FVE.
Součásný stav je takový, že na střeše je 9x380Wp a 8x415Wp 25° sklon na JJZ. Máme skoro plochou střechu, takže vše je na hliníkové konstrukci. 415Wp panely jsou zapojeny do serie a připojeny na BEL s ohřevem bojleru. V plánu je 3s3p 380Wp a 2s2p 415Wp.
V současné době jsou panely připojené z boku domu do technické, což ale znamená skoro 30m kabelu. Svod ze dvou stringů by mě vyšel draho (16mm2 kabel), takže se provrtám ze střechy rovnou do technické a tím zkrátím délku na 5-7m, čili budu moci použít na svod 6mm2 solární kabel a ušetřím.
Měl bych pár dotazů:
1. Panely ve stringu mají prý být extra jištěny...každá 3s serie (126V-10,8A) by měla mít vlastní pojistku. Moc nechápu proč. Koukal jsem na hromadu nákresů zapojení i kombiner boxů a nikde se nic takového neřešilo.
2. V současné době je celá konstrukce a svodiče přepětí připojena na PEN z DS. To znamená, že mám kabel zatažený do domu. Moc se mi to nelíbí a chtěl bych ho nechat venku. K dispozici mám připravený svod pro nerealizovaný hromosvod který údajně lze použít k přizemnění a revizák to zkousne
3.Jak nejlépe propojit panely do stringu? Mám v plánu malý IP65 rozvaděč na střeše, do toho nulovací můstky, propojit string, přidat jeden svodič přepětí a stáhnout string do rozvaděče v domě.
Jako MPPT mám v plánu použít buď "dobře koupené" Victrony nebo VT-80 z Fangpusunu, protože originál je mimo moje finanční možnosti. Měnič na 90% Studery z Secondsol.
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: pát lis 11, 2022 8:55 pm
od cipis
1. Vic jak dva paralelni stringy musi byt jistene kazde zvlast. Zkratovy proud mas jasne dany v datasheetu panelu a rozhodne neni 2x a vic vyssi nez je proud jednoho panelu.
Priklad: 3 panely, kazdy 10 A, porucha na jednom, takze ty zbyle dva potlaci do toho tretiho 2x 10 A, tedy 20 A, coz je vic nez povoleny zkratovy proud.
Kdyz mas jen dva, tak ten druhy da jen 10 A, coz je v poradku.
Tedy pro 3 a vice paralelne musis jistit kazde zvlast.
Pak to za tema pojistkama spojis, prepetovku, no a na zaver DC jistic s vyrazecem.
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: pát lis 11, 2022 8:58 pm
od rva
String má mít pojistku, protože pokud u něj nastane zkrat, tak by do něj praly proud paralelní stringy a mohl by z toho být ohníček. Stačí zkopírovat Čínu:
https://www.aliexpress.com/item/1005004848657263.html
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: pát lis 11, 2022 9:02 pm
od cipis
Akorát toto nekopírovat úplně, ale zadrátovat spoj mezi pojistkami, přepěťovkou a jističem opačně.
Prvně z pojistek na přepěťovku a až z ní na jistič.
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: pát lis 11, 2022 9:02 pm
od Diablo1st
Na tom kábli medzi combiner boxom na streche a FV rozvádzačom by som až tak nešetril. Dal by som tam aspoň 16mm2 alebo 25mm2. Nikdy človek nevie, či náhodou nebude pole rozširovať. Ono tých pár metrov 16mm2 kábla zasa nebude až taká položka v porovnaní s panelmi či regulátormi.
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: pát lis 11, 2022 9:33 pm
od eman
Takže jestli to chápu, tak se nejistí ty 3 panely v serii, ale měli by tam být pojistky mezi těmi třemi seriemi. Pokud má serie 3 panelů 126V a 10,8A, tak mezi dvě serie musím dát 16A pojistku?
Rezerva asi nemá význam. Pokryl jsem cca 2/3 střechy a zbytek pokrývají většinu dne stíny od vysokých stromů okolo domu. Ikdyž bych tam udělal extra string, vyrábělo by to houby vzhledem k investici.
Je tohle správné zapojení pro mou situaci? Díky
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: pát lis 11, 2022 10:19 pm
od bokser01
eman píše:Takže jestli to chápu, tak se nejistí ty 3 panely v serii, ale měli by tam být pojistky mezi těmi třemi seriemi. Pokud má serie 3 panelů 126V a 10,8A, tak mezi dvě serie musím dát 16A pojistku?
Rezerva asi nemá význam. Pokryl jsem cca 2/3 střechy a zbytek pokrývají většinu dne stíny od vysokých stromů okolo domu. Ikdyž bych tam udělal extra string, vyrábělo by to houby vzhledem k investici.
Je tohle správné zapojení pro mou situaci? Díky
rozvadeč ke stringum.jpg
Koukám moje fotka

Je to správně za mě jen jsem to dodělal jak mi chlapi poradili a dal napřed na přepěťovku spoj stringů a pak až na odpínač. Jo a samozřejmě jsem vyměnil ty 2x6mm2 ZŽ za jeden 16mm2 jak má být.
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: pát lis 11, 2022 10:47 pm
od eman

Co se mi líbí, sbírám.
Nemáš aktuální fotku? Díky
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: pát lis 11, 2022 11:09 pm
od Pawel
Jakmile půjde přes sériový string stín tak nic nedá.
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: sob lis 12, 2022 12:30 am
od bokser01
Pawel píše:Jakmile půjde přes sériový string stín tak nic nedá.
To mám krásně ověřeno v aktuálních dnech... Slunce je již hodně nizounko v poledne a mám docela vysoké tůje. Kolem poledne to JV string zastíní krajní panel jen trošinku cca 2 plátky křemíku v rohu a výkon celého stringu padne o více než polovinu. Chystám se na tůje s motorovkou... Stejně jsme je chtěli zkrátit jinak budou za chvíli vysoké jak barák.
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: sob lis 12, 2022 9:12 am
od Diablo1st
eman píše:
Co se mi líbí, sbírám.
Nemáš aktuální fotku? Díky
Ak ti to pomôže takto to mám zapojené ja.
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: sob lis 12, 2022 4:12 pm
od eman
Diablo1st: Vidím dobře, že máš pojistky na obou polech?
Máš nějaké dlouhodobé zkušenosti s těmi čínskými jističi?
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: sob lis 12, 2022 4:31 pm
od Diablo1st
áno istím + aj -. Mám to nachystané na 3 stringy, momentálne sú zapojené 2.
Tie poistkové odpínače a DC istič som kúpil na odporúčanie pár ľudí tu na fóre, ktorí ich používajú už nejaký ten piatok. Zatiaľ žiaden problém, ale určite by som nešiel na limit ich hodnoty.
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: sob lis 12, 2022 5:02 pm
od eman
Chlapi, pojistkový odpínač pro FVE za o polovinu vyšší cenu je nutnost nebo podvod? OEZ dělá dva typy vzhledově úplně identických odpínačů, jeden stojí necelou 100Kč, druhý je o polovinu dražší a uvádějí, že je na 1000V DC Jelikož je to pojistkový držák, tak je mi záhadou, co naněm může být speciálně DC.
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: sob lis 12, 2022 5:18 pm
od beethowen
Jaké máš max. napětí stringu?
OPVP10 je do 440V DC, OPVF10 je do 1000V. Je to dáno kontrukcí toho přístroje. Jsou tam patrně použity jiné materiály, zábrany proti oblouku, atd. Jelikož jsou to odpínače, tak se s tím dá pracovat pouze bez zátěže. Jde spíše o to, že když vybaví ta pojistka, tak ten OPVF to vydrží i při vyšším napětí a případný oblouk při přerušení pojistky nevznike.
Pokud máš 3,4kWp na stringu, tak to bude asi do těch 440V na string a je to asi jedno. Ale to musíš vědět ty, jaké je max. napětí toho stringu.
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: sob lis 12, 2022 5:21 pm
od eman
Oba stringy do 150V. Jeden 126V za tepla a druhý 100V. Takže stačí ten levnější. Díky
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: sob lis 12, 2022 5:30 pm
od Soban
Toto je pojistkový držák pro DC 1000V
https://www.oez.cz/opvf10-1
A toto je pojistkový odpínač pro AC 690V / DC 440V
https://www.oez.cz/opvp10-1
Jsou to dva různé produkty, ovšem mají jiné parametry, jiné určení.
Já používám ty odpínače protože mám max DC 200V.
Odpínač může odpojovat zařízení pod proudem!
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: sob lis 12, 2022 5:39 pm
od Soban
beethowen píše: Jelikož jsou to odpínače, tak se s tím dá pracovat pouze bez zátěže.
Blbost odpínač může odpínat zátěž bez problémů (nemůže odpínat skratový proud)
Odpojovač se musí vypínat bez zátěže!
Jinak ten pro fotovoltaiku není ODPÍNAČ pouze držák pojistky odpojovač!
EDIT:
OPVF10-1
Pojistkový držák
In 32 A, Un DC 1000 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38 pro jištění fotovoltaických systémů, 1pól. provedení
OPVP10-1
Pojistkový odpínač
Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1pól. provedení, bez signalizace
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: sob lis 12, 2022 5:49 pm
od Paulob
beethowen píše:Jaké máš max. napětí stringu?
OPVP10 je do 440V DC, OPVF10 je do 1000V. Je to dáno kontrukcí toho přístroje. Jsou tam patrně použity jiné materiály, zábrany proti oblouku, atd. Jelikož jsou to odpínače, tak se s tím dá pracovat pouze bez zátěže. Jde spíše o to, že když vybaví ta pojistka, tak ten OPVF to vydrží i při vyšším napětí a případný oblouk při přerušení pojistky nevznike.
Pokud máš 3,4kWp na stringu, tak to bude asi do těch 440V na string a je to asi jedno. Ale to musíš vědět ty, jaké je max. napětí toho stringu.
A není to spíš naopak? Odpínač jde i pod zátěží, bez zátěže je odpojovač.
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Napsal: sob lis 12, 2022 5:53 pm
od cipis
Samozrejme, ze je to tak. Ale obcas na strankach, a i vyrobce, je to blbe.
Odpinac vypina pod zatezi, odpojovac odpojuje bez zateze.