Jištění stringů a svodu do regulatoru

PříspěvekNapsal: pon čer 20, 2022 4:56 pm
od Brumla
Dobrý den, zdravím příznivce FV
Prosím o dvě rady.
Jištění jednotlivých stringů 130 V/12A dvojpólovým DC jističem, kolika amperovym???
Pojistkový odpojovač před regulátor?? Jak silnou pojistku ( 130 V/24A)
Pak ještě budu žebrát o velikost svodiče přepětí, ale mám doma 63A, čert ví odkud...
Předem díky za rady!

Re: Jištění stringů a svodu do regulatoru

PříspěvekNapsal: pon čer 20, 2022 6:52 pm
od ACDC
Svodič 63A?

Re: Jištění stringů a svodu do regulatoru

PříspěvekNapsal: pon čer 20, 2022 6:57 pm
od cipis
Pokud mas jen dva stringy, tak nemusis jistit kazdy zvlast, takze ti staci pojistkovy odpinac 2x12A. A pokud mas stazene 4 kabely ze strechy, tak muzes utratit dalsich 200Kc za druhy dvounasobny odpinac a spojit to az na jejich vystupech do jednoho reglu.