Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob říj 01, 2022 2:15 am


Jištění stringů a svodu do regulatoru

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty

Jištění stringů a svodu do regulatoru

Příspěvekod Brumla » pon čer 20, 2022 4:56 pm

Dobrý den, zdravím příznivce FV
Prosím o dvě rady.
Jištění jednotlivých stringů 130 V/12A dvojpólovým DC jističem, kolika amperovym???
Pojistkový odpojovač před regulátor?? Jak silnou pojistku ( 130 V/24A)
Pak ještě budu žebrát o velikost svodiče přepětí, ale mám doma 63A, čert ví odkud...
Předem díky za rady!
?
Brumla
 
Příspěvky: 75
Registrován: ned kvě 22, 2011 5:05 pm
Bydliště: Beroun

Re: Jištění stringů a svodu do regulatoru

Příspěvekod ACDC » pon čer 20, 2022 6:52 pm

Svodič 63A?
3,5kW teoreticky, RESACS, Pb 4,8kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 254
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: Jištění stringů a svodu do regulatoru

Příspěvekod cipis » pon čer 20, 2022 6:57 pm

Pokud mas jen dva stringy, tak nemusis jistit kazdy zvlast, takze ti staci pojistkovy odpinac 2x12A. A pokud mas stazene 4 kabely ze strechy, tak muzes utratit dalsich 200Kc za druhy dvounasobny odpinac a spojit to az na jejich vystupech do jednoho reglu.
8,37 kWp: 5520 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 810 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1378
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna


Zpět na Plánované elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: BLEX [Bot], CC [Bot] a 0 návštevníků