Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv pro 08, 2022 12:20 am


Navrh male FVE 920w

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
PředchozíDalší

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod SJM » stř zář 12, 2012 9:51 pm

Uvažovaných 6 panelů po 230 Wp je 1380 Wp, to na nějaký malý a levný MPPT při napětí 24V nevypadá.
Pro případ budoucího rozšiřování množství panelů by bylo vhodné uvažovat o možnosti přechodu na 48V a tomu případně podřídit výběr regulátoru nabíjení.
?
SJM
 
Příspěvky: 586
Registrován: pon dub 23, 2012 1:51 pm

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod jara » stř zář 12, 2012 11:18 pm

kokal jsem jeste na tristar 60a za 13170kc
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
?
jara
 
Příspěvky: 166
Registrován: úte zář 11, 2012 10:59 pm

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod jara » čtv zář 13, 2012 12:01 am

co je lepsi MPPT solar 50a za 12990 nebo MPPT tristar 60a za 13170 ???
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
?
jara
 
Příspěvky: 166
Registrován: úte zář 11, 2012 10:59 pm

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod joseff » čtv zář 13, 2012 6:20 am

to je jasne - TRISTAR
?
joseff
 
Příspěvky: 810
Registrován: pon srp 08, 2011 8:55 am

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod jara » čtv zář 13, 2012 8:04 am

Tak to asi pujdu do Tristaru, je fakt ze ucinnost 99% mluvi jasne ve prospech TRISTARU
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
?
jara
 
Příspěvky: 166
Registrován: úte zář 11, 2012 10:59 pm

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod jara » čtv zář 13, 2012 8:05 am

Objednavka na montazni material je udelana a srouby a profily budou u me pristi tyden. :-))
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
?
jara
 
Příspěvky: 166
Registrován: úte zář 11, 2012 10:59 pm

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod jara » čtv zář 13, 2012 2:10 pm

Uvazuji, ze to hned hodim na 48v a koupim menic 2500w 48v/220v , ale horsi to bude s baterkama, na ktere nemam dost penez, tak to vypada na olovo a po dvou letech bych dokoupil lifepo4, uvidime kolik. Tak to vypada na 6x 240w panel. MPPT tristar 60a, menic 2500w cisty sinus. baterky 4x12v do serie zatim olovo, uvidime za jak dlouho je odrovname.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
?
jara
 
Příspěvky: 166
Registrován: úte zář 11, 2012 10:59 pm

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod jara » čtv zář 13, 2012 11:01 pm

Prave jsem si udelal maly nakres strechy a nejlepsi rozmisteni panelu a je to sila. Vleze se tam az 68 - 1.65x099m 230w coz je (1360kg), nebo 55 - 1.96x0.99m coz je (1265kg) a v obou pripade asi 15.5 Kw.Samozrejme + profily to je dalsich 270 kg. No to je dohromady 1630 kg navic na strechu, tak to je racha + nejaky snih v zime haha. To kdybych chtel pokryt celou strechu, tak bych musel udelat nejakou zeleznou konstrukci, co by ji podporila zevnitr. Ono i tech 6 panelu co tam chci tet dat je uz 120kg .
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
?
jara
 
Příspěvky: 166
Registrován: úte zář 11, 2012 10:59 pm

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod atom » pát zář 14, 2012 5:52 am

panely nic neváží, takových 30cm uleželýho sněhu má 300kg/m2, čestvý 100kg/m2, betonová nebo pálená taška to jsou taky přes 40kg/m2, pokud není střecha poddimenzovaná tak to zvládne, navíc lze počítat, že sníh z panelů sjede dřív než z krytiny.
Tristar / 11kWh v lithiu / 3,4kWp / Matrix 5000VA / arduino / >25MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
pro rok 2022 bude upgrade na XTH + asi další tristar s panely a nějaká baterka k tomu
?
atom
 
Příspěvky: 425
Registrován: sob čer 02, 2012 7:22 pm
Bydliště: 580m n.m. na Vysočině

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod jara » pát zář 14, 2012 7:40 am

V Jesenikach snezi dost, ale snehu se na strese moc neudrzi, ma dostatecny sklon. Strecha je ok, je po rekonstrukci, tak do by mela tedy vydrzet. Jestli si nekdy budu stavet barak, tak misto krytiny hned dam panely a na druhe strane si udelam terasu a krytinu dam tedy jen na 1/4 strechy. :-)
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
?
jara
 
Příspěvky: 166
Registrován: úte zář 11, 2012 10:59 pm

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod jara » sob zář 15, 2012 11:02 am

Chtel jsem se zeptat, kdyz budu mit tristar 60a s napetim na prazdno 150v . Tak dam 3x230w panel do serie s 36.7v na prazdno (110.1v na prazdno) spojit paralelne s dalsi 3x230w, dale do regulatoru. Kolik mam dat amperovy jistic mezi panely a regulator (25A?) a dale z regulatoru do baterek 48v . Baterky v serii 8x6v a dale menic 2500w 48v/220v . Kolik mam dat jistic mezi baterky a menic??(25A??) Pri zvysovani poctu panelu se ampery nemeni? Takove hloupe otazky, chci si byt jisty, nejsem zrovna elektrikar :-)
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
?
jara
 
Příspěvky: 166
Registrován: úte zář 11, 2012 10:59 pm

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod joseff » sob zář 15, 2012 11:41 am

pri seriovem spojeni se scita napeti

pri paralelnim spojeni se scita proud

takze si to secti podle toho kolik panelu tam das nebo kolik planujes rozsirit v budoucnu s uvazenim seriovo/paralelniho propojeni a podle toho tam dej jistic odpovidajici hodnoty (nebo pojistku)

pokud budes mit dve vetve seriove propojenych panelu po 3 ks, jak pises a tyto dve vetve propojis paralelne, tak pokud maji panely kolem 8 A, tak budes mezi panely a regulatorem potrebovat jistic kolem 16 A, mezi regulatorem a baterkama pak tolik A kolik z toho dokaze regulator udelat, tzn. pokud budes mit 60 A Tristar, tak by melo byt i tomu odpovidajici jisteni
?
joseff
 
Příspěvky: 810
Registrován: pon srp 08, 2011 8:55 am

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod matej » sob zář 15, 2012 12:37 pm

Ještě důležitá poznámečka - pokud se bavíme o jištění DC proudů, je potřeba použít buďto jističe určené na DC proud, anebo pojistky. Bězné jističe na AC proud, se při DC proudech chovají úplně jinak, především nemusí vypnout při zkratu! (Při AC jističích se počítá s tím že proud/napětí projde nulou 100x za sekundu, což u DC proudu samozřejmě nenastává, jistič může při překročení proudu zůstat "přilepen" nekonečně dlouho.)
Doporučuji použít radši pojistkové odpojovače, např. OPV série a příslušné pojistky, např. 10x38, charakteristika ideálně gPV, anebo gG.
Při paralelním řazení sériových větví panelů doporučuji jistit každou větev samostatně, hodnota pojistky (jističe) musí být větší než Impp panelu a menší než max. zpětný proud panelu (obvykle uveden na štítku panelu, pro 7-8A panely obvykle 15A. Takže použít pojistky nejlépe 10A.
Pokud se jedná o výstup z Tristaru (60A) doporučuji jistit např. ANL pojistkou 80A, příp. podobně jak panely pojistkovým odpojovačem s 80A pojistkou. Pozor na ztrátový výkon pojistky, pouzdro musí zvládnout! Obvykle do 3,5W. Anebo použít pouzdro pro 10x38 pojistky jež se používá v Autohifi.
Pravda a Láska zvítězí!.
?
matej
 
Příspěvky: 823
Registrován: čtv zář 01, 2011 5:30 pm

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod jara » sob zář 15, 2012 12:50 pm

Hmm
Naposledy upravil jara dne sob zář 15, 2012 1:02 pm, celkově upraveno 1
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
?
jara
 
Příspěvky: 166
Registrován: úte zář 11, 2012 10:59 pm

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod jara » sob zář 15, 2012 1:00 pm

Aha tak nejlepsi bude udelat 3xpanel v serii 2 x vetev kazda s pojistkovym odpojovacem 10A DC a mezi bateriema a menicem pojistkovy odpojovac 80A ac nabo jistic 80A ac.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
?
jara
 
Příspěvky: 166
Registrován: úte zář 11, 2012 10:59 pm

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod joseff » sob zář 15, 2012 1:34 pm

pozor mezi bateriema a menicem musi byt pojistkovy odpojovac 80A DC nebo jistic 80A DC ne AC!
?
joseff
 
Příspěvky: 810
Registrován: pon srp 08, 2011 8:55 am

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod jara » sob zář 15, 2012 1:47 pm

Jake odpojovace jsou lepsi 1 polove nebo 2 polove?
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
?
jara
 
Příspěvky: 166
Registrován: úte zář 11, 2012 10:59 pm

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod jara » sob zář 15, 2012 1:49 pm

Jo vlastne to mas pravdu az za menicem je AC proud.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
?
jara
 
Příspěvky: 166
Registrován: úte zář 11, 2012 10:59 pm

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod matej » sob zář 15, 2012 2:26 pm

Lepší jsou 2-pólové
Pravda a Láska zvítězí!.
?
matej
 
Příspěvky: 823
Registrován: čtv zář 01, 2011 5:30 pm

Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W

Příspěvekod jara » ned zář 16, 2012 10:05 am

:D
Naposledy upravil jara dne ned zář 16, 2012 8:04 pm, celkově upraveno 1
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
?
jara
 
Příspěvky: 166
Registrován: úte zář 11, 2012 10:59 pm

PředchozíDalší

Zpět na Plánované elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 1 návštěvník

Reputation System ©'