Stránka 16 z 17

Bez AC synchronizace při přetížení?

PříspěvekNapsal: úte úno 16, 2021 12:14 pm
od marsal64
Stále si hraji s logikou "řiď transfer relé"...

Základní řízení podle SOC, které je funkční, viz výše, jsem nyní rozšířil o:
- sepnout navíc, když nastane nízké napětí na baterii (kdyby snad řízení podle nízkého SOC selhalo)
- sepnout navíc, když nastane zvýšení výkonu nad stanovenou mez po stanovenou dobu (na fóru bylo řešeno i zde: http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 75#p133873)

Včera večer nastala situace, kdy došlo v 21:47 k definovanému přetížení na L2 a transfer relé měniče seplo. Podle nastavení níže po 5 minutách znovu 21:53 vyplo. Shodou okolností brzy nato v 21:58 došlo k poklesu SOC k nastavené hranici a tedy transfer relé znovu zaplo. Rozdíl, který pozoruji v logu, je chybějící "AC-in synchronization in progress" v situaci, kdy došlo ke spínání transfer relé výkonu. Pozoroval jsem malé bliknutí světel, jen bohužel nevím, jestli to bylo 21:47 nebo 21:53 :dontknow: a nevím ani, jestli byl autorestart. Měl by k tomu někdo zkušenější komentář?

1258 Yes
1259 120% Pnom
1267 40% Pnom
1268 5 min

Sledování přetoků ;-)

PříspěvekNapsal: úte úno 16, 2021 3:55 pm
od marsal64
Slavnostně jsem dnes zahájil sledování přetoků.

Ten 4Q elektroměr EM340DIN-AV23X-S1X mám namontovaný už od prvního zapnutí FVE, ale teprve dnes jsem se podíval do manuálu a pochopil, že musím nastavit parametr P6 na b, aby to ty přetoky vůbec měřilo :celebrate1:.

Možná to byla laskavost osudu, protože ty první setupy byly dost divoké... Takže přetoky? Žádné!

Re: Kozel solárníkem

PříspěvekNapsal: úte úno 16, 2021 5:50 pm
od mgx
skus vyexportoval komplet konfig, alebo napisat, ktore parametre si zmenil oproti defaultu. Inak je to vestenie z gule :)

Re: Kozel solárníkem

PříspěvekNapsal: úte úno 16, 2021 9:56 pm
od marsal64
mgx píše:skus vyexportoval komplet konfig, alebo napisat, ktore parametre si zmenil oproti defaultu. Inak je to vestenie z gule :)

Uff, díky za nabídku, já to mezitím už zase změnil :uh:

Re: Kozel solárníkem

PříspěvekNapsal: sob úno 27, 2021 7:26 pm
od marsal64
Mám dnes radost. Připojil jsem dalších 10kWh baterek, můžu tak zvednout nabíjecí proud a těšit se, že naše rozežraná domácnost (obvykle 15 - 17 kWh / den) už má šanci být celý den v ostrovu. Pokud vše bude fungovat, kdy asi mám čekat pány na kontrolu elektroměru?

20210227_175903.jpg

Mám tedy minimalistickou variantu bez stahování, bez kybosovských pojistek na drátcích, bez balanceru (kromě minibalancování v té Daly BMS), tak uvidíme. V plánu je připojení BMS pomocí Modbusu do PLC a průběžné monitorování stavu baterek včetně míry jejich rozhazování, ale to ještě bude trvat. Časem balancery nejspíš přibudou - příslušné vlákno sleduji pozorně ;-).

Ukázalo se dnes jak se někdy hodí nářadí schované po dědovi... Jinak bych ty drátky k BMS musel šroubovat.
20210227_184732.jpg

Re: Kozel solárníkem

PříspěvekNapsal: sob úno 27, 2021 7:33 pm
od jahodovák
Po prvním odečtu,poté již bude klid...

Re: Kozel solárníkem

PříspěvekNapsal: sob úno 27, 2021 8:46 pm
od antoni_sk
marsal64 píše:Mám dnes radost. Připojil jsem dalších 10kWh baterek...

Ahoj, to na prvej fotke je 10kWh bateriek ???
Kolko má jedna "cihla" Ah?

Re: Kozel solárníkem

PříspěvekNapsal: sob úno 27, 2021 9:49 pm
od Mikel
antoni_sk píše:
marsal64 píše:Mám dnes radost. Připojil jsem dalších 10kWh baterek...

Ahoj, to na prvej fotke je 10kWh bateriek ???
Kolko má jedna "cihla" Ah?

202Ah Lishen :)

Re: Kozel solárníkem

PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2021 9:18 am
od luky
marsal64 píše: V plánu je připojení BMS pomocí Modbusu do PLC a průběžné monitorování stavu baterek včetně míry jejich rozhazování, ale to ještě bude trvat.

Můžeš se prosím rozhovořit o připojení BMS přes Modbus? (Jakmile budeš mít něco s čím se můžeš podělit.) Přesně tohle plánuju a zatím v tom dost plavu, viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=6926.

Re: Kozel solárníkem

PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2021 9:38 am
od marsal64
luky píše:Můžeš se prosím rozhovořit o připojení BMS přes Modbus?

Jakmile to bude, rád se podělím (PLC Foxtrot v mém případě), včetně praktických zkušeností.
Záměrem je např. omezit nabíjecí proud, když se začnou baterky nahoře příliš rozhazovat, případně v takové situaci i "adaptivně" snížit hranici floatu a podobně. Má ta FVE celá chodit a udržovat se dlouhodobě sama, že :-)?

Teď jinak píšu propojení PLC se Studerem, což vezme nějaký čas, StuderLib jsem zahodil, protože se mi moc nelíbila.
Modbus by měl být výrazně jednodušší než ten Studer, ModbusRTULib Foxtrotu vypadá dobře. Bude to spíše o parsování těch hodnot.
Ještě chci samozřejmě napojit na Modbus ještě elektroměr EM340.

A píšu si to všechno pro radost takovým hobby tempem různě po večerech, tak nevím, kdy to bude ;-).

Denní rekord :-)

PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2021 5:58 pm
od marsal64
Slunečný den + přidané baterky + dopolední pečení -> historický rekord výroby ;-)

Re: Denní rekord :-)

PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2021 8:06 pm
od Dagus
marsal64 píše:Slunečný den + přidané baterky + dopolední pečení -> historický rekord výroby ;-)

Tak když je kam dávat, tak je to veselejší.

Re: Kozel solárníkem

PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2021 8:39 pm
od goodbie
v tomhle počasí je to normální 26KW i více ještě se dá topit,v létě když to není kam dávat je to trochu horší.

Re: Kozel solárníkem

PříspěvekNapsal: čtv bře 04, 2021 5:32 pm
od marsal64
Od 27.2. jedeme ze slunce.

Transfer relé rozpojeno - až na toho 28.2. 12:30, kdy se peklo a současně "posádka" zapnula centrální vysavač (na stejné fázi), měnič tak na chvíli jel na vyšší výkon a transfer relé sepnulo (díky nastavení podle výkonu) a pak zase po 10 minutách díky nastavení vypnulo. Chování při sepnutí transfer relé ale nebylo vzorové - cca 2 s poblikávání žárovek a žádná hláška synchronizace AC-IN, která je při "normálním" přepnutí na síť při nízké úrovni SOC.
Tak zrovna medituji, jestli na fázi dát ještě jeden měnič paralelně nebo chování přesněji detekovat a doladit a čtvrtý XTM nechat prostě ve skříni jako náhradní díl.

Takže od budování do (doživotní) etapy údržby, ladění a vylepšování.

Re: Kozel solárníkem

PříspěvekNapsal: čtv bře 04, 2021 6:08 pm
od redcrown
Mě se ten paralel na jedné fázi líbí. Podle grafu účinnosti se zdá, že od cca 2kVA/ks se už vyplatí připojení paralelu. Mě se zpočátku zdálo, že se ten paralel pouští docela brzy, ale ono je to vlastně lepší nejen z pohledu jistoty výkonu, ale i z pohledu účinnosti.
Zatím jsem ale nejel stabilně vyšší výkony.
On ten paralel vlastně ani není v search loadu, takže když nepracuje, tak spinká. Ty co jsou v search loadu, tak musí pingovat detekční pulz.
Za mě naprosto ideální 3f systém s posílenou fází.

Re: Kozel solárníkem

PříspěvekNapsal: čtv bře 04, 2021 7:49 pm
od mgx
co vsetko si pre paralel nastavil? nie ze by mi to trebalo, ale mam v kufri 3x XTM 4000 a ked sa budem v sobotu nudit nech nemusim citat celu bibliu zasa :)

Re: Kozel solárníkem

PříspěvekNapsal: čtv bře 04, 2021 9:39 pm
od redcrown
Hlavně nastavit fázové jumpery, jinak se v podstatě vše nastaví samo. Jen jsem nastavil povolení search loadu, logiku spínání transfer relé a dál mě nic nenapadá. Uložil bych ti konfiguraci, ale systém je rozebraný.

Re: Kozel solárníkem

PříspěvekNapsal: pát bře 05, 2021 7:27 am
od mgx
V pohode, len ze ci tam nie su nejake "nastrahy". Vyzera ze len bezne veci, dakujem.

Re: Kozel solárníkem

PříspěvekNapsal: sob bře 13, 2021 6:59 pm
od marsal64
Tak, konečně jsem měl trochu času a výsledek oživování mi ke dnešnímu štěstí stačí: Foxtrot PLC mi komunikuje se Studerem (RS-232) i elektroměrem EM340 (RS-485 Modbus). Tak už to postupně trochu oprogramovat a ty výpadky Studeřího portálu, jako byl třeba včera, mě pak mohou nechat klidným :-).

Daly BMS přes Modbus mi ale zatím pořád nechodí (viewtopic.php?f=19&t=6988&p=145068#p145068), kdepak může být pes zakopaný, že by někde v Číně?

Modbus knihovna Foxtrotu je pěkně uživatelsky udělaná, jednoduchá práce :-), s tím Studerem to bylo pracnější, ale minimálně zajímavější než bádat, jak použít tu originání StuderLib...

ToKwhMinus mimochodem znamená žádné přetoky do DS :-).

Re: Kozel solárníkem

PříspěvekNapsal: pon bře 15, 2021 10:21 pm
od marsal64
Tak prima, po takové žertovné příhodě (http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ly#p145153) mi už komunikují dvě Daly BMS zapojené paralelně na jednom RS-485 interface.
Ten prima KaFun, který mi pomohl (viz odkaz), patří mimochodem k těm, kteří provozují ve své FVE armádu Raspů, nechápe, jak to někdo může dělat na něčem jiném a ptal se mne, co je to PLC, které jsem zmínil... Já jsem mu říkal, že právě Rasp-armáda zase neláká mne a poslal mu PLC webpage poustevny - načež KaFun prohlásil, že to asi podcenil a nakonec jsme se pokojně shodli, že někdo raději holky, jiný vdolky :-).