S odkazem na předchozí příspěvky - když už jsem dostal tolik dobrých rad (milhaus, marko, beethowen, mobilik, bert, luge, DanoP a další), zkusím nyní s jejich využitím shrnout, jak jsem šel na nastavení provozu Studeru „verze 1“. Jde o rozšíření a opravy původního příspěvku
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p143161.
Pozor, prosím brát vše s rezervou a bez záruky, stále zde mohou být chyby a nedotaženosti
Východisko: 3xXTM(3f), 2xVT, BSP, RCC-02, XCOM-LAN, 2xXCOM-232, LiFePo4 (BMS bez CAN komunikace). Sestava oživená na bateriích, komunikace CAN kabely funkční, připojeno na portál - GUID vygenerovaný a funkční. Nastavená úroveň Installer. Firmware na všech komponentech updatované.
Záměr: chci dobíjet jen z panelů. Transfer relé chci připojovat automaticky podle SOC měřeného BSP (50% zapnout, 90% vypnout).
Jak jsem postupoval:
1. XTM, VT připojeny na baterie, všechny XCOM, BSP, RCC propojeny CAN kabely
2. XTM, VT vypnout pomocí RDD, pro jistotu odpojení přívodu od panelů, odpojen AC-IN od XTM
3. Vymazání ev. naformátování SD karty, download aktuální verze Xtender System Update z
https://www.studer-innotec.com/en/downl ... er-series/
4. Rozbalení zip, obsah adresáře 02 překopírován na SD kartu
5. Adresář 02 na SD kartě přejmenovat na 03 (chci reset do továrního nastavení)
6. SD kartu zasunout do RCC, potvrdit dotaz na reset všech nastavení a update
7. Probíhá update a reset, postupně poblikávají XTM a VT, trvalo snad 10 minut
8. Po doběhnutí update a resetu beru kartu z RCC a dělám si zálohu všech parametrů na SD, abych měl odložené výchozí hodnoty
9. Usedám k PC, připojuji se k portálu. Zjišťuji, že úroveň Installer, kterou jsem nastavoval na portálu dříve, přežila reset, zřejmě se uchovává na portálu.
10. 1125 No (s vědomím, že na AC-IN trochu přesto dobíjí – „vlastnost“ Studeru, změřeno cca 1,7 - 2,2A); 1126 Yes
11. 1107 25 (podle jističů)
12. Mám zatím jen 200Ah v baterkách, chci proto omezit nabíjecí proud pomocí BSP: 6001 120; 6058 Yes; 6059 40
13. Jedeme na nastavení baterek LiFePo4 pro měnič, VT a BSP. Rozdělit nabíjecí cykly XTM a VT, vypnutá absorbce, Float jak pro XTM tak pro VT na 54,1V, vypnout teplotní kompenzace, atd.: 1139 0; 10037 No; 1109 46; 1140 54.1; 1122 58; 1121 60; 1155 No; 10008 No; 10005 54.1; 10036 0; 10052 No; 1143 49; 1145 47.5; 10030 49; 10032 47.5; 6042 yes; 6024 54.2; 6025 0; 6065 30min; 6019 0; 6055 0; 6044 No; 6021 0; 6022 100; 6023 1; 6049 0.
14. Pro začátek nechci mít v provozu load search, dávám 1187 0
15. Abych vyloučil nabíjení ze sítě, dávám 1125, ale float 1148 (nastavený “správně” v předchozím kroku) snižuji na 48V. Pokud chci nabíjet ze sítě, float 1148 lze zvýšit na 54.1
16. Začíná hra s automatikou transfer relé, bude se ovládat přes AUX1:
17. Protože mám vypnutou absorbci, nastavuji 1589 No a 1516 No.
18. Pro začátek vypínám řízení transfer relé I podle napětí: 1246 No; 1249 No; 1252 No; 1255 56
19. V této fázi lze experimentovat s ručním zapínáním a vypínáním transfer relé pomocí zapínání a vypínání 1128 s tím, že přepínání tam i zpět by mělo být hladké, bez probliků nebo autorestartu XTM. Takto to plánuji řídit později podle PLC nějakou složitější logikou a aby se šetřila flash paměť, předpokládám dát při takovém způsobu řízení 1550 No.
20. Nyní, bez PLC, nastavení automatizace nastavení spínání transfer relé podle SOC. Logika je napoprvé trochu neprůhledná... Nejprve si nastavím AUX1, aby spínalo pod hranicí A a vypínalo nad hranicí B, tj. aby se SOC pohyboval mezi A a B (ev. při dobrém osvitu šel i nad B). V mém případě: 1586 50%, 1441 90%. Protože "aktivace relé" je ohlídatelnější, použiji aktivaci pomocí “closed” AUX1: 1545 closed. Jenže to znamená, že transfer relé chci zakázat, když je AUX1 vypnuté! Takže nastavuji 1202 na Reverse auto. A konečně 1538 Yes a 1578 Yes. Ještě raději vypnu AUX2: 1311 Auto; 1498 All.
21. Zapínám VT+XTM z RCC, připojuji AC-IN a panely, přepínám zátěž domu na XTM. Díky automatickému přepínači sítí, který mám za XTM (přepínání s DS) se mi dařilo vykrýt výpadky v průběhu experimentu, takže osazenstvo domácnosti příliš nebrblalo („fungovalo to, ale nějak to v té troubě lupalo“)
Díky všem, kteří pomohli a prosím o další připomínky - jsem zvědav, kolik bude v budoucnu změn od této první verze.