Re: FVE Blansko
Napsal: stř zář 29, 2021 6:39 pm
od Franta2776
Kodle díky
Re: FVE Blansko
Napsal: pon říj 04, 2021 3:48 pm
od Marek_Kuřim
“Kodl69”
Díky za nakopnutí, přehodnotil jsem to a přeplánoval na 2S2P 490Wp.
Jako začátek to bude stačit a dál se uvidí.
Teď ještě sehnat někoho, kdo to namontuje.
Re: FVE Blansko
Napsal: pon říj 04, 2021 4:35 pm
od Marek_Kuřim
Tak, a teď bych asi potřeboval poradit.
Je na trhu spolehlivý, cenově dostupný 4-5kW měnič 24VDC (48VDC) / 230VAC čistý sinus s funkcí UPS (tedy "zálohovaný DS")???
Poraďte prosím.
Re: FVE Blansko
Napsal: pon říj 04, 2021 6:24 pm
od jahodovák
Těžko posoudit co je spolehlivý a levný měnič,já mám doma dva aexperty,ted už běží jen jeden,druhý je v pořádku a běží jen jako solární nabíječka bateriií a ten první co běží je rok výroby 2013 a druhý o 2 roky mladší a oba jsou v pořádku,jde je použít i jako UPS ale vzhledem ke kapacitě baterky jedu spíš jako ostrovní ...a odčas dobiju přez jeden v pásmu levného proudu.Jelikož jsou ještě starší mají výkon jen 4 kw/5kva a jsou na 48 voltů.Ten druhý co je v záloze byl takto přepojen jen z důvodů častého přetížení po pořízení hybridu,takže na jeho okruhu slouží o něco silnější.Za mě aexperta mohu doporučit,sice má drobnější mouchy ale cena je nepřekonatelná...je trochu hlučnější a je třeba s tím počítat,mě naprázdno bere okolo 30 watů a ten druhý jako nabíječka solární jen 2w.
Re: FVE Blansko
Napsal: pon říj 04, 2021 8:18 pm
od Marek_Kuřim
Moje představa je jen distribuční sítí zálohovaný měnič s čistým sin.
Nechci ty kombinace s FV regulátorem.
Panely jsou (budou) ve dvou okruzích, každý bude mít svůj regulátor.
Kdysi jsem měl 3kW měnič Vmi-D3000. Ale kupovaný v ČR s plnou zárukou. Dnes jde objednat jen na přímo v Číně.
Našel jsem, že dělají i 4,5kW ale odrazuje mne případná komplikace s případnou reklamací.
http://multifitsolar.com/en/product_detail.asp?cid=751
Re: FVE Blansko
Napsal: pon říj 04, 2021 9:09 pm
od jahodovák
Pak máš možnost tu část kterou nechceš, nepoužít,jde to i tak..a pro případ poruchy máš nouzovou náhradu..ted jsem koukal zde na eschopu je jeden co by ti mohl vyhovovat..
Re: FVE Blansko
Napsal: stř říj 06, 2021 6:52 pm
od Marek_Kuřim
Mám další záludný dotaz.
Plánuji pořídit měnič 5kW kombinovaný s nabíječkou, viz níže.
Máte někdo představu, jak takovou potvoru přinutit, aby v případě, že nebude slunko a baterky budou na dně, nabíjela jen při nízkém tarifu?
Re: FVE Blansko
Napsal: stř říj 06, 2021 6:54 pm
od cipis
?
Vstup pro nabíjení budeš mít seplý přes HDO?
Re: FVE Blansko
Napsal: stř říj 06, 2021 7:03 pm
od FRSO
Marek_Kuřim píše:Mám další záludný dotaz.
Plánuji pořídit měnič 5kW kombinovaný s nabíječkou, viz níže.
Máte někdo představu, jak takovou potvoru přinutit, aby v případě, že nebude slunko a baterky budou na dně, nabíjela jen při nízkém tarifu?
Já to měl na Multiplusu přes spínací hodiny nastavené na časy nočního proudu.
Re: FVE Blansko
Napsal: stř říj 06, 2021 7:29 pm
od Marek_Kuřim
cipis píše:?
Vstup pro nabíjení budeš mít seplý přes HDO?
No, to si neumím úplně představit.
Tenhle měnič fungoval jako UPS jenže obráceně. Prioritu měla energie z baterek. Teprve, když byly baterky prázdné, sepnul bypass a do výstupu šla elektrika z DS, a zároveň se přepl do módu nabíjení.
Nemělo to nikde žádný "další" přívod elektriky.
Re: FVE Blansko
Napsal: stř říj 06, 2021 11:23 pm
od Martin P
Marek_Kuřim píše:Mám další záludný dotaz.
Plánuji pořídit měnič 5kW kombinovaný s nabíječkou, viz níže.
Máte někdo představu, jak takovou potvoru přinutit, aby v případě, že nebude slunko a baterky budou na dně, nabíjela jen při nízkém tarifu?
Tohle jsem vyřešil už vloni.
Na venusu je nastaveno napětí, kdy má sepnout nabíjení ze sítě (52,1V se zpožděním 30 minut) a vypínací napětí (54V).
Výstup z venusu je přiveden na cívku relátka. Kontakty tohoto relátka jsou v sérii s cívkou stykače a je na ně přiveden kabel od bojleru. Na kontakty stykače je přivedena druhá fáze.
Celé zařízení funguje tak, že při poklesu napětí baterie pod nastavenou hodnotu dojde po uplynutí času k sepnutí výstupu venusu. Tím se 48VDC dostane na cívku relátka a způsobí sepnutí jeho kontaktů. Je-li vysoký tarif není na kontaktech relátka a tím pádem ani na cívce stykače žádné napětí- nic se neděje.
Ale je-li zrovna platný nízký tarif se dostane na kontakty relátka a cívku stykače napětí. To způsobí sepnutí kontaktů stykače a přivedení napětí z druhé fáze do nabíječky.
Pokud dojde během nabíjení ke skončení nízkého tarifu ztratí cívka stykače napětí a tím se stykač vypne. Pokud je dříve nabito, venus vypne relátko. Tím se spínací obvod přeruší na jeho kontaktech.
Jak vidno, pro nabíjení musí být splněny dvě podmínky najednou. Venusem seplé relátko a zároveň nízkým tarifem přes kontakty relátka seplá cívka stykače.
U sebe jsem bojler a nabíjení rozdělil na dvě fáze. Jednak je ti kvůli vyrovnání odběru, tak i kvůli přetížení hlavního jističe.
Re: FVE Blansko
Napsal: čtv říj 07, 2021 6:03 am
od rva
Marek_Kuřim píše:cipis píše:?
Vstup pro nabíjení budeš mít seplý přes HDO?
No, to si neumím úplně představit.
Na vstup měniče nepřivedeš přímo DS, ale DS pro napájení boileru - tam máš napětí jenom v době NT. Samozřejmě pokud dojde mimo dobu NT k přetížení, tak se měnič nemá kam přepnout a jseš za měničem bez napětí.
Re: FVE Blansko
Napsal: čtv říj 07, 2021 9:39 am
od Martin P
Jenže spotřeba bojleru plus odběr místo přetíženého měniče může znamenat KO hlavního jističe. Proto jsem bojler a nabíječku rozdělil mezi dvě fáze (na třetí je sporák).
Re: FVE Blansko
Napsal: čtv říj 07, 2021 9:46 am
od rva
To už záleží, jak to má kdo pospojované. Já mám k boileru přivedeny 3 fáze, v boileru je 3-fázová spirála, což jsou u mě vlastně 3 jednofázové spirály a k ohřevu z DS využívám jen jednu (druhá je na FV, třetí je nevyužitá). Tedy 2 fáze z DS jsou boilerem nezatížené.
Re: FVE Blansko
Napsal: pon úno 28, 2022 1:15 pm
od Marek_Kuřim
Ahoj,
nejprve díky všem, kteří nejen v tomto vlákně věnovali čas nebo radu.
Systém je od včerejšího rána v provozu. Na střeše je 2S2P×500Wp východ + 2S2P×500Wp západ. Dnešní špička z východní strany byla 1,7kW.
Avšak zároveň vyvstaly další otázky.
Má smysl se zabývat propojením těch dvou regulátorů do Victron Venus GX? Někde jsem četl, že jej lze propojit s tou BMS Daly. Nicméně, při ceně 8k, je to po dobu 10ti let osm stovek na rok.... jaký je jeho přínos? Opravdu se to vyplatí?
Dokázal by mi prosím někdo poradit/zkontrolovat nastavení těch dvou Victronů, viz vlákno
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 64#p162180
Děkuji
Re: FVE Blansko
Napsal: pon úno 28, 2022 2:04 pm
od Dagus
Ahoj již jsem psal soukromě. Je to dle preferencí. Pokud chceš nabíjet prostě trvalým proudem z obou reglů (120A) a aku to dají, tak v pohodě a to +-dají. Victron GX by měl smysl, kdyby jsi chtěl brzdit proud směrem do aku. Aby jsi nevratně nezničil aku je nutné konfit BMS. S regulátorem obecně je to trochu hraní. Každá aku se bude chovat trošku jinak. Prostě to pod dohledem zkus a uvidíš jak se mravně bude aku chovat nahoře kapacity. Koukat v rozsahu 20-90 nebude třeba. Uvidíš no 55.2V není nic proti ničemu, jen osobně dávám míň, protože nepotřebuji, aby se poslední procenta kapacity do aku hrnuly s takovým napěťovým spádem a preferuji pozvolné snižování proudu a to se projeví víc na nižším napětí. Osobně si myslím, že stačí 54.6V. Float bych zase taky snížil na 53.5-6V. To si vyzkoušíš tak, že to projedeš na 100%, pak to skočí na float a chvilinku půjde proud z aku, než klesne napětí na 53.5V a uvidíš jaká kapacita ti tam zbyde. Mě se většinou ani o 1% z 120Ah nesnížilo. Ekvalizaci vypni, a rebulk taky dle chuti. Já jsem to měl nastaveno níž(pokles o 1.5V), aby se do abs šlo až na vybité aku. 0.4V je jen zátěž a už je to dole. Uvidíš jak ti adaptivka bude vyhovovat, mě to moc nefungovalo a přešel jsem na 30min fixních spolu s re-bulk 1.5V. Ale pokud jsou aku srovnané a nerozjíždějí se, tak klidně dýl. Andy dával 1hodinu myslím a 54.4V na 280Ah EVE. Chce si to udělat pár cyklů, vyzkoušet jak se to chová a podle toho upravovat no. To je moje zkušenost.
Ono ten Venus dává větší smysl s Victroním měničem, kde máš komplet všechno v jednom dohledu. Třeba se k tomu taky dopracuješ. Pak totiž není problém jet výkonem do 90-95% a pak si to snížit jen na dobalancování a nikde nic nehlídáš. Hold to ale stojí peníze jako všechno. Dalo by se to ale vyřešit levněji přes raspberry pi, nemáš měnič, tak ve bus neřešíš a kdyby, dáš MK3 kabel. Stejně převodníky k bms budeš kupovat, tak je to vlastně asi jedno a pak to není 8tis, ale jen 1tis a 300Kč za kartu a 300Kč za převodník. VenusOS je zdarma a na RBI vytvořené přímo od Victronu. Ale když cestu nehledáš, tak ji nenajdeš. Že není skladem není výmluva, koukal jsem na bazary a prodávají za 900Kč rpi3.
Ať jen nehejtím, kde si sehnal ty fešné měděné pásoviny na aku? To má alespoň 5mm ne?
Re: FVE Blansko
Napsal: pon úno 28, 2022 2:47 pm
od kodl69
Na aku jsou lepší propojky z tenkejch plíšků, teď jsem vyráběl z 0.8mm šířky 1.7cm na 60Ah Winstony, 3 plíšky na sebe a je průřez 40mm2. Pro tak malý baterky až moc. Jinak měď prodává třeba ALMS Brno.
Jo a to propojení BMS s regulátory bych osobně doporučil. Na doma klidně Venus OS, na loď nebo do auta spíš cerbo GX, kde jsou i nějaký speciální funkce pro loď/obytňák.
Re: FVE Blansko
Napsal: pon úno 28, 2022 2:52 pm
od Dagus
Jojo ty funkce se dají dost snadno i lámat na domácí účely. Třeba zrovna ten generátor používám na sepnutí nabíječky jen pod určité soc, nebo napětí. Osobně si myslím že ten hw není předražený, pokud dokážeš využít alespoň ve direct porty, ale nic proti rpi.
Re: FVE Blansko
Napsal: pon úno 28, 2022 3:06 pm
od Marek_Kuřim
Dagus píše:Aby jsi nevratně nezničil aku je nutné konfit BMS. S regulátorem obecně je to trochu hraní. Každá aku se bude chovat trošku jinak. Prostě to pod dohledem zkus a uvidíš jak se mravně bude aku chovat nahoře kapacity. Koukat v rozsahu 20-90 nebude třeba. Uvidíš no 55.2V není nic proti ničemu, jen osobně dávám míň, protože nepotřebuji, aby se poslední procenta kapacity do aku hrnuly s takovým napěťovým spádem a preferuji pozvolné snižování proudu a to se projeví víc na nižším napětí. Osobně si myslím, že stačí 54.6V. Float bych zase taky snížil na 53.5-6V. To si vyzkoušíš tak, že to projedeš na 100%, pak to skočí na float a chvilinku půjde proud z aku, než klesne napětí na 53.5V a uvidíš jaká kapacita ti tam zbyde. Mě se většinou ani o 1% z 120Ah nesnížilo. Ekvalizaci vypni, a rebulk taky dle chuti. Já jsem to měl nastaveno níž(pokles o 1.5V), aby se do abs šlo až na vybité aku. 0.4V je jen zátěž a už je to dole. Uvidíš jak ti adaptivka bude vyhovovat, mě to moc nefungovalo a přešel jsem na 30min fixních spolu s re-bulk 1.5V. Ale pokud jsou aku srovnané a nerozjíždějí se, tak klidně dýl. Andy dával 1hodinu myslím a 54.4V na 280Ah EVE. Chce si to udělat pár cyklů, vyzkoušet jak se to chová a podle toho upravovat no. To je moje zkušenost.
Ono ten Venus dává větší smysl s Victroním měničem, kde máš komplet všechno v jednom dohledu. Třeba se k tomu taky dopracuješ. Pak totiž není problém jet výkonem do 90-95% a pak si to snížit jen na dobalancování a nikde nic nehlídáš. Hold to ale stojí peníze jako všechno. Dalo by se to ale vyřešit levněji přes raspberry pi, nemáš měnič, tak ve bus neřešíš a kdyby, dáš MK3 kabel. Stejně převodníky k bms budeš kupovat, tak je to vlastně asi jedno a pak to není 8tis, ale jen 1tis a 300Kč za kartu a 300Kč za převodník. VenusOS je zdarma a na RBI vytvořené přímo od Victronu. Ale když cestu nehledáš, tak ji nenajdeš. Že není skladem není výmluva, koukal jsem na bazary a prodávají za 900Kč rpi3.
Ať jen nehejtím, kde si sehnal ty fešné měděné pásoviny na aku? To má alespoň 5mm ne?
Tak, děkuji jak za PM, tak za tento příspěvek.
Ptám se raději dvakrát, neb my modeláři se k akumulátorům chováme trochu jinak....
Situace je taková, že z těch 2S2P Münchenů, mi to nedá víc nabíjecího proudu, než 30A. Což si troufnu poslat do 280Ah baterky poměrně v klidu, bez nějakého omezování.
BMS Daly mám nastaveno tak, aby mi provoz neodpálil akumulátory na přepětí i podpětí. 200mA balančního proudu je pěkně rovná a při 30, resp. max 60A nabíjení, se ani moc nerozjíždějí. Při poslední kontrole dnes ukazovala BMSka disbalanc 8mV. Což je naprosto v pohodě.
K těm Victronům, v zásadě mi ponejvíce šlo právě o ty zmíněné parametry "Rebulk Voltage Offset" a "Absorption Duration". Děkuji za nasměrování.
Měděnou pásovinu jsem koupil běžně v prodejně hutního materiálu. Na +/- terminálu je 30×5, na propojkách je 20×5.
Jen jsem si s nimi trochu pohrál v dílně, právě po přečtení tohoto příspěvku:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 64#p161494
Ve snu by mě nenapadlo, že povrch těch měděných sběrnic bude fakt "nerovnej". A to jsem strojař/elektrikář
Takže nějaký čas u brusky, brousku a jemného smirku v dílně a výsledek je myslím docela povedenej.
Ten Venus by pro mě měl smysl jen v tom, že bych on-line viděl na oba regulátory. Takhle jedině přes Bluetooth.
O možnosti s Rapsberry jsem četl, ale nejsem ani linuxák, ani odborník na komunikační protokoly. Takže bastlení v tomto smyslu mne příliš neláká.
Finální záměr je odladit nastavení jednotlivých komponent pokud možno tak, abych to nemusel každý den kontrolovat a abych mohl s klidným svědomím odjet na víkend nebo na dovolenou.
Re: FVE Blansko
Napsal: pon úno 28, 2022 3:16 pm
od rottenkiwi
Nejde o ziadne bastlenie, nahra sa hotovy image a spusti sa, to je vsetko.
Mne sa ABS a FLOat u Victronu nepaci, pre LFP nefunguje korektne.
Pridavaju nove veci do FW, ale ako celok to nevie spolupracovat,
proste SOC bateriek, AC, DC spotreba, BMV, to sa ajtak po case rozide.
Ked viete o nejakom odkaze v lubovolnom jazyku, komu to dlhodobo presne funguje
tak sem dajte, ale presiel som vela toho a nic, len staznosti.
Ak SOC nefunguje,ergo nefunguje pocitanie naboja in/out, tak aj tak clovek
musi u LFPz dlhodobeho hladiska, pocitat len s napatim a preto musi robit
presnu dynamicku korekciu, v zavisloti na prude, aby to bolo na vytazovanie
pouzitelne, lebo vyhadzovanie energie do Vesmiru je luxus ako aj degradacia panelov.