Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod Migel » stř bře 29, 2023 5:52 pm

Caute..dnes mi prisiel tento modul od epeveru (vid foto s navodom) a teda poviem ze velke sklamanie... :wall:
Myslel som si ze sa bude dat pekne prepinat medzi regulatorom a menicom cez jedno bluetooth ale ide len menic.a ked tam necham len regulator tak mi ho nenacita.. :shock: notebook som neskusal este lebo som ho odniesol znamemu na preinstalovanie..
Mate niekto tento modul?ako vam to funguje?..
Přílohy
RS485-1M2S-Manual-EN-V1.1.pdf
(300.68 KiB) 27 krát
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
?
Migel
 
Příspěvky: 280
Registrován: ned zář 25, 2022 9:47 am


Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod Soban » stř bře 29, 2023 6:16 pm

Ten mppt a inverter máš zapojené do jednoho konektoru nebo každý zvlášť?

Máš nastavené ID toho invertoru a mppt?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 2013
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod Migel » stř bře 29, 2023 6:28 pm

Na strane master mam menic aj regl a na strane slave modul bluetooth.menic ma slave adresu 3 a regl 1
Mam ich oba nastavit na rovnaku adresu?.
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
?
Migel
 
Příspěvky: 280
Registrován: ned zář 25, 2022 9:47 am


Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod Migel » stř bře 29, 2023 6:35 pm

Migel píše:Na strane master mam menic aj regl a na strane slave modul bluetooth.menic ma slave adresu 3 a regl 1
Mam ich oba nastavit na rovnaku adresu?.
Přílohy
E6F5FD36-48C2-4944-AFB9-026488E5D100.jpeg
Zabudol som foto..
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
?
Migel
 
Příspěvky: 280
Registrován: ned zář 25, 2022 9:47 am


Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod Soban » stř bře 29, 2023 7:29 pm

Skus v měniči a mppt ty ID prohodit zda potom půjde ten mppt a nepůjde invertor.

Stejné ID na jedné sběrnici nesmí být jinak bude docházet ke kolizím, teď jde o to jak je to zapojeno v tom zařízení, ale dle popisu by ty master měly být spojené.

Chtělo by to vyzkoušet připojit do PC zda problém není v tom BT modulu.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 2013
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod Migel » stř bře 29, 2023 7:34 pm

Mmm ten notebook bude az buduci tyzden tak to pc vyskusam az potom..ale ak tam necham zapojeny len samotny regulator tak ani tak mi ho nenajde.ale ked nabojim bluetooth priamo na regl tak neni problem..
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
?
Migel
 
Příspěvky: 280
Registrován: ned zář 25, 2022 9:47 am


Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod Migel » sob dub 01, 2023 9:19 pm

Nazdarek...taak som nepochodil,nepodarilo sa mi to rozchodit naraz tu krabicku-ozaj budem muset pockat na pc ked bude hotove a potom uvidim :cry:
Zato neska sa mi podarilo zapojit dalsie spotrebice a uz to vyzera lepsie..nateraz mam zapojene na jeden epever menic bojler,pracka,susicka,mrazak,zasuvky pivnica kde je stale cerpadlo obehove,zasuvky a svetla v elektrarni a v letnej kuchyne,svetla spalna obyvacka wc pivnica.. :mrgreen:
Zatial za mna celkom som prekvapeny z menica ze aj pri odbere 4500w sa nezohrieva..teraz by to chcelo dalsi menic aby som mohol zapojit celu kuchynu a zvysok baraku aby sme sa nemuseli obmedzovat co pustit a co nie,nakolko pracka a susicka u nas ide kazdy den aj tri krat,neska isla 4 :D
Neska bolo ozaj pekne a konecne som mal moznost odsledovat co to robi v spicke..je to nad ocakavania,aj tie baterky nakolko su zapojene na tych sinach(vid v mojom vlakne ) tak sa rovnakym prudom nabijaju a vybijaju..vytazovanie riesim zatial rucne strucne ak som doma tak zapinam bojler,a ked som neni doma tak cez ,,Mrs homeasistent" zatial som naprogramoval pani manzelku kde pozriet napetie baterie kolko prudu tam tecie, kolko prudu je na paneloch a nasledne podla toho tento sofistikovany vysoko spolahlivy program ovlada spustenie pracky aj ked len s dvomi ponozkami a boxerkami a zapnutie bojleru :lol:
Musim to nejakovyriesit lebo k rsbpi4sa tak skoro asi nedostanem tak uvidim..
Dnes som este zapojil prepetovku z panelov k uzemneniu ..
Este prikladam foto spicky vykonu panelov zdneska.No a statistika za dnes:do baterky islo naviac dva kilowaty, spotreboval som dnes 9 kilowatov aj nieco..a vyrobil som skoro 12kilowatov takze taky premenlivo zatiahnuto slnecny den by som povedal :lol:
Přílohy
1B9F38A4-DE58-471A-892D-D602AC7E2D38.jpeg
Vrchna svorka je vsetky uzemnenia v rozvadzaci a v technickej kde je elektrarna a ta spodna je prepetovka z panelov
E6D04A81-C6E8-4C1F-B674-01D047178B57.jpeg
0FD54E81-9446-4327-AA33-3A07C41B2836.jpeg
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
?
Migel
 
Příspěvky: 280
Registrován: ned zář 25, 2022 9:47 am


Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod TomHC » ned dub 02, 2023 9:50 am

Čo vy všetci riešite rpi, keď kúpiš novšie rpi, endurance kartu, adaptér, boxík, hneď si na 100€. Kúp si radšej nejaký Lenovo Thinkcentre (M73) mini, Intel nuc, alebo HP prodesk dm, stačí aj Celeron, kúpiš to za 60€ aj s SSD a máš 4x výkon a idle spotreba pod 10W. Dáš tam linux, docker a môže tam bežať InfluxDB, homeassistant, Grafana, nodered, cez passthrough tam dostaneš aj nejaký RS485 UART adaptér na monitoring.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), 18650 13S20P (3.3 kWh) pre DC spotrebiče (NAS Synology, IPcam, switche, routre...), Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Nodered, Zigbee2MQTT..., HW: Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) a ESP32, RS485 & CAN -> MQTT
Uživatelský avatar
TomHC
 
Příspěvky: 421
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Bydliště: Hlohovec, SR

Lokalita: Hlohovec, SR

Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod Migel » ned dub 02, 2023 12:31 pm

Ja niesom moc na taketo veci a rsbpi ma kolega uz dlho tak pretom som chcel ist touto cestou keby aj daky problem som s niecim mal tak my vie hned poradit pomoct a aj s programovanim..ale pozeral som to lenovo a aj to sa mi pozdava..tak neviem neviem..
Inak to lenovo vychadza tak isto ako to rsbpi tak odkial mas ze je za 60€?
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
?
Migel
 
Příspěvky: 280
Registrován: ned zář 25, 2022 9:47 am


Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod Migel » pon dub 03, 2023 4:29 pm

Tak neska zmerane uzemnenie a z vysledkom som celkom spokojny..este pre rekapitulaciu: zatlcene tri tyce 2m v zemi spojene s 10fezn gulatinou,tyce su 1,6m od seba do trojuholnika..
Prepetovka s panelov pod strechou je od tohto zemniaceho bodu 9m a rozvadzac s ekvi svorkou 16m a to vsetko spojene s 50mm2 cya.
Přílohy
4E783D44-E574-4A13-A534-3401E7A0D8D8.jpeg
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
?
Migel
 
Příspěvky: 280
Registrován: ned zář 25, 2022 9:47 am


Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod ElektroEzs » pon dub 03, 2023 8:30 pm

Musí být tyče do trojuhelníku nebo stačí když budou budou třeba 1m od sebe v řadě? Díky

Migel píše:Tak neska zmerane uzemnenie a z vysledkom som celkom spokojny..este pre rekapitulaciu: zatlcene tri tyce 2m v zemi spojene s 10fezn gulatinou,tyce su 1,6m od seba do trojuholnika..
Prepetovka s panelov pod strechou je od tohto zemniaceho bodu 9m a rozvadzac s ekvi svorkou 16m a to vsetko spojene s 50mm2 cya.
JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
?
ElektroEzs
podporuje fórum
 
Příspěvky: 431
Registrován: stř zář 21, 2022 9:03 am


Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod Migel » pon dub 03, 2023 8:39 pm

Ta vzdialenost nesmie byt mensia ako dlzka tycy ktore pouzijes a je to jedno ci do trojuholnika alebo v priamke. Ja som nemal moznost to dat vedla seba bol som limitovany miestom,tak som to dal do trojuholnika
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
?
Migel
 
Příspěvky: 280
Registrován: ned zář 25, 2022 9:47 am


Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod ElektroEzs » úte dub 04, 2023 7:14 am

Díky za info:) Já budu tyče dávat podél vykopu kabelu takže za sebe:)
JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
?
ElektroEzs
podporuje fórum
 
Příspěvky: 431
Registrován: stř zář 21, 2022 9:03 am


Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod Migel » úte dub 11, 2023 11:30 am

Caute..chcem sa spytat ako by ste mi poradili ako mam vyriesit to ze ked bezi niekolko veci naraz tak som si vsimol ze na malu chvilu asi na sekundu sa prepina zalozny zdroj ku kotlu na obehove cerpadlo.zalozak si meria napetie ktore je v tomto pripade rovne 220v a ked napriklad zapnem svetlo v pivnici alebo inde tak na sekundu mu klesne napetie na 218-219v co mu evidentne vadi nez menic dorovna zataz.zalozak sa prepne na bateriu a zaroven sa pripoji naspet ked mu zase napetie vyrovna na 220v co je sekunda alebo dve..ako to vyriesit?dat kondenzator k tejto zasuvke?..
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
?
Migel
 
Příspěvky: 280
Registrován: ned zář 25, 2022 9:47 am


Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod Soban » úte dub 11, 2023 11:35 am

Kouknou do nastavení zda tam není práh od jakého napětí se má zapnout 90V (APL), 170V (UPS), 186 (VDE).
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 2013
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod Migel » úte dub 11, 2023 11:42 am

Tak to nema ziadne take nastavenia ten zalozny zdroj.je to Kemot prosinus 700w.osem rokov siel normalne a odkedy mam spustenu fve tak ma stym problem lebo to napetie z menica je stale220v a v sieti to kolisavalo od 225v do 250v
Přílohy
CC0D9BD1-4964-431F-AB4E-2A84C46B5243.png
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
?
Migel
 
Příspěvky: 280
Registrován: ned zář 25, 2022 9:47 am


Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod rottenkiwi » úte dub 11, 2023 11:44 am

AKy dlhy a aky hruby kabel ide od menica ? V menici nejde nastavit 230 alebo 240 V ?
How fungi changed REC Lion ChatGPT on ESP32 Solar Tracker SPA_SRA Laser lightning rod
Prajem si, aby vsetci moji susedia, na celej ulici mali konecne BEVs. Toyota bZ brand.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 5271
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK


Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod Migel » úte dub 11, 2023 11:51 am

rottenkiwi píše:AKy dlhy a aky hruby kabel ide od menica ? V menici nejde nastavit 230 alebo 240 V ?

Tak dakujem..nevsimol som si ze sa da v nastaveniach rozkliknut ta polozka 220V napajanie :lol:
Prestavene na 230v
Doteraz som setril aspom spotrebice :lol:
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
?
Migel
 
Příspěvky: 280
Registrován: ned zář 25, 2022 9:47 am


Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod Migel » úte dub 11, 2023 6:28 pm

Taakze problem stale pretrvava aj po prestaveni napetia na menici..teraz fakt neviem co sa mu teraz nepaci..
Pre rekapitulaciu:
Zalozny zdroj ku kotlu pipne a prepne na zaloznu bateriu a po sekunde sa zasa pripoji naspet do siete(fve) robi to ked sa napriklad zazne svetlo alebo pusti nejaky spotrebic..je jedno aka je zataz na menici aj ked tam je 4kw alebo len 300w odber..
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
?
Migel
 
Příspěvky: 280
Registrován: ned zář 25, 2022 9:47 am


Re: Migelova elektrárna

Příspěvekod rottenkiwi » úte dub 11, 2023 7:04 pm

Neviem aku frekvenciu maju Epever menice, bud to nestihne zareagovat a zmeni sa tvar sinusovky
alebo je tam tolko vyssich harmonickych, ze to vyhodnoti UPS ako podpetie a robi co robi.

Vyskusat napr. s inym menicom s LF technologiou, alebo naco je tam ta UPS
ja nemam UPS ani na jeden PC a este sa mi nestalo, ze by pri prepinani
menic ===> menic klaklo PC a to je tam odber 500 - 1000 W, podla toho co prave pocitam.
How fungi changed REC Lion ChatGPT on ESP32 Solar Tracker SPA_SRA Laser lightning rod
Prajem si, aby vsetci moji susedia, na celej ulici mali konecne BEVs. Toyota bZ brand.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 5271
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK


PředchozíDalší

Zpět na Plánované elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], EEx001, zeus13 a 0 návštevníků

Reputation System ©'