Nedalo mi to a zkusil si to nakreslit. Vidí tam někdo nějaký problém? Mohlo by to fungovat?
Relé:
https://www.e1.cz/produkt/1147041-predn ... 5a?t=popis
Pravidla:
- Hřeje-li pračka, tak nezapínáme nic, počkáme až dohřeje, pak bude prát a dostane se na řádově menší příkon a můžeme spínat dál.
- Nehřeje-li pračka, můžeme zapnout rychlovarku. Je to rychlovarka, tak to nebude asi tak dlouho trvat a vše ostatní chvíli vydrží. Kafe je navíc důležitější než vše ostatní, ale reset pračky za to nestojí.
- Je-li kafe uděláno, spínáme vařič, ten se nahřeje a setrvačností hřeje a nějaké přerušování rychlovarkou ani nepocítí, nicméně v tu chvíli prostě počká na prioritnější rychlovarku.
- Jestliže ani vařič nejede, tak to pustíme do bojleru, je-li zaplý a je-li jeho termostat seplý.
- Když bojler nejede, tak není co dělat, takže to pošlem třeba sousedovi, a pokud soused má menší spotřebu jak 230W (1A), tak rozsvítíme ceduli, že není co dělat.
- Čerpadlo jede paralelně s pračkou a má 600W. Snese se se souběhy ostatních spotřebičů a pokud nebude současně hřát pračka, tak klidně 3kW měnič snese i rychlovarku nebo něco dalšího.
Možné problémy
Problém asi bude ta půlvteřina zpoždění toho relé, zejména při startu, kdy je vlastně vše sepnuto. Nevim jak se to bude chovat.
V realu asi po startu naskoci trvale zapnuty bojler a mozna by pul vteriny jela i cedule a sousedovic v te dobe zapnuty odber. To muze byt pro 3kW menic palba.
Pri prepinani taky netusim jestli by to nemelo reagovat spise rychleji.
Jede bojler. Zapnu rychlovarku. Bojler vypina po pul vterine, zatez na 3kW menic je 4kW po dobu pul vteriny, to je v pohode, to da. Ale asi tam muzou kratkodobe nastat vyjimecne soubehy, kdy se muzem dostat na hodne velky prikon.
Jeste asi jeden problem s typem rele a jeho parametry: "AC 230 V - výstupní kontakt 1x přepínací 8 A (AC1) ", to je asi na tyhle spotrebice docela malo.

Admin edit: výše uvedené schéma je nakresleno špatně, funkční řešení je níže